变压器低压侧总保护断路器的分断能力应该如何选择?按照规范的规定,短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流,应通过计算或测量确定,电气设计在线教学狄老师。

按照规范要求,低压侧的短路电流是要计算或者测量确定的,当项目还处于设计阶段的时候测量是具备条件的,那只能通过计算确定,而计算通常需要变压器进线侧或者电源引入点的预期短路容量,这个数据通常需要由供电部门来提供,有时候在设计阶段这个数据也不容易获取,即使有了计算起来也比较麻烦。

其实在工程设计中,很多时候没有必要这么麻烦,比如在19DX-1《建筑电气常用数据》中,已经给出了干式变压器与断路器的配合表,表中针对不同规格的变压器,已经给出了变压器出口处的短路电流,并且也给出了低压侧总断路器的短路分断能力。

如下表如示,可以直接参考使用,通常都能够满足要求,使用起来非常方便。