刚进入立冬,这场大雪就“冻”真格的,多少让工业制冷压缩机有些猝不及防。这不,山东泰安某厂约克制冷压缩机就“感冒”了,导致制冷效果不达标。通过百度找到工冷汇,工程师昨日上午赶往现场检查发现,该压缩机输出压力过低,造成压力过低因素主要有:
1.制冷剂泄漏。
2.冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且过冷、过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进、出水压力差变小、温差变大、吸气温度降低、吸气口有结霜现象。
3.若冷媒水流量充足且温度过低,膨胀阀会因为堵塞或结冰造成制冷剂无法顺利进入蒸发器,会出现压力低而报警停机。
4.蒸发器结垢或堵塞,导致换热效果不佳,制冷剂蒸发量减少,机组排气温度变低,但冷冻水出水温度与蒸发器中的冷媒温度之差大于正常值,进、出水压力差变大,吸气口也会出现冒汗或结霜现象。发生这种情况时应定期清洗蒸发器水侧换热管。
5.电气故障引起误报警。低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏等通信故障引起的误报警。
经检查发现造成该压缩机输出压力过低的主要原因是:
1.冷媒水流量温度过低。
2.膨胀阀过热度不当。
3.蒸发器结垢。
4.最后更换丹佛斯TGEX6(N)膨胀阀,调整水温、对蒸发器进行除垢问题解决。