病毒性心肌炎

注册

 

发新话题 回复该主题

冻真格的制冷机组丹佛斯TGEX6 [复制链接]

1#
北京中科白癜风爱心公益 https://auto.qingdaonews.com/content/2018-06/25/content_20140087.htm

近日自西北向东南有一次明显大风降温天气过程,此次降温意味着最强寒潮来袭,很多地方政府都提前发布天气预警,为此很多小伙伴们都不以为然,其中身在济南的工冷汇表示,让寒风寒潮来的更猛烈写吧!结果……我没冻哭,呜呜呜……淘宝买的秋裤怎么还没到!

为此,南方小伙伴觉得济南的雪有些夸大其词,认为也就这样!

但事实上,济南的雪,压断了树枝、埋藏了落叶、路面铺上了厚厚的银装,路上行人,行走不再匆匆,而是一脚踩下滋溜滑。

照相的老KING)

立冬下的济南,一场大雪让充满现代气息的城市变装成了白雪皑皑的济南府,一不小心让这座城市跟你我一起白了头。曾经老舍先生《济南的冬天》里有讲到:济南的冬天是没有风声的,济南的冬天是响晴的。但昨日济南的冬天,老舍先生如能看到想必一定是惊喜的,惊讶的!

摄影师王洪亮)

这个冬季济南很冷,其他受到冷空气降雪影响的北京、山东、天津、河北、东北、内蒙古等地网友倍感惊喜。打雪仗的、堆雪人的、滑雪的比比皆是,大街上每个人脸上洋溢着笑容,除了那些停在外面过夜的“车”主,因为他们的车,门把手冻住了。也因此,“今年冬天会有多冷”上了热搜,引出了无数网友们的热议。

刚进入立冬,这场大雪就“冻”真格的,多少让工业制冷压缩机有些猝不及防。这不,山东泰安某厂约克制冷压缩机就“感冒”了,导致制冷效果不达标。通过百度找到工冷汇,工程师昨日上午赶往现场检查发现,该压缩机输出压力过低,造成压力过低因素主要有:

1.制冷剂泄漏。

2.冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且过冷、过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进、出水压力差变小、温差变大、吸气温度降低、吸气口有结霜现象。

3.若冷媒水流量充足且温度过低,膨胀阀会因为堵塞或结冰造成制冷剂无法顺利进入蒸发器,会出现压力低而报警停机。

4.蒸发器结垢或堵塞,导致换热效果不佳,制冷剂蒸发量减少,机组排气温度变低,但冷冻水出水温度与蒸发器中的冷媒温度之差大于正常值,进、出水压力差变大,吸气口也会出现冒汗或结霜现象。发生这种情况时应定期清洗蒸发器水侧换热管。

5.电气故障引起误报警。低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏等通信故障引起的误报警。

经检查发现造成该压缩机输出压力过低的主要原因是:

1.冷媒水流量温度过低。

2.膨胀阀过热度不当。

3.蒸发器结垢。

4.最后更换丹佛斯TGEX6(N)膨胀阀,调整水温、对蒸发器进行除垢问题解决。

结尾

你觉得“这个冬天会有多冷”

欢迎底部留言,点赞最多有鸡腿哦!

以上图片如有侵权请告知删除,谢谢!

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题