目录
第一章、工程概况
第二章、编制依据
第三章、编制特点及范围
第四章、临时用电设备所需用电容量的计算
第五章、施工用电线路、配电箱及开关箱的设计
第六章、临电的施工
第七章、质量控制措施
第八章、安全用电技术措施
第九章、安全用电组织措施
第十章、安全用电防火措施
第一章、工程概况
工程名称:汕头龙湖94亩房产开发项目一期项目
建设单位:汕头坤梁置业有限公司
监理单位:公诚管理咨询有限公司
勘察单位:汕头市建筑设计院
设计单位:广东新长安建筑设计院
施工单位:广东南华建设集团有限公司
工程工期:个日历天;
工程地点:汕头市龙湖区中阳大道南侧、医院东侧
工程安全目标:杜绝重伤事故;一年内负伤频率控制在10‰;安全生产达标合格率%;
本项目一期规划建筑7栋楼,二期规划建设3栋楼。
其它配套设施:地下分别设置配电房、消防水池、泵房及相应配套设备的设备房,同时按新能源汽车的要求预留足够的充电桩及相应配套设备的设备房。
该项目设计二层地下停车库,负一层层高大部分为3.5m,负二层层高为3.6m;、1/2层地下室(含人防)组成及各种配套附属用房。拟建项目总用地面积m,总建筑面积m;其中地上建筑面积m,地下建筑面积m。
工程计划在场地外围安装5台KVA箱式变压器,现场供配电采用三相五线制,TN—S系统。
第二章、编制依据
1、《低压配电设计规范》GB-
2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB-
3、《通用用电设备配电设计规范》GB
4、《供配电系统设计规范》GB-
5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-
6、《建筑施工手册》中国建筑工业出版社
本工程施工用电根据甲方提供的电源接驳点给加工区和施工区供电。
第三章、编制特点及范围
一、编制特点
本工程属于民用住宅,根据民用商业住宅的特点,现场的用电需要和供电的可靠性,按照区域供电的原则,采用动态和静态两种配电方式,以树干式和放射式相结合的形式对临时用电进行布置。整个系统采用三相五线制,TN—S系统。
所以在进行回路划分的时候对负荷分配按就近原则采用比较平衡而集中的方式进行。总配电箱一般按照5-8个回路设计,分配总电箱也一般按照5-8个回路设计,钢筋场的和生活区的分配总电箱及其它分配电箱回路数按照实际需要设计,单机开关箱严格遵循“一机一闸一漏电”原则设计。
三级配电系统结构示意图
二、编制范围
本方案仅使用于檀悦府项目工程临时用电的施工及维护。
第四章、临时用电设备所需用电容量的计算
本工程用电分为三个阶段:基础施工阶段、主体结构施工阶段和装修施工阶段,其中主体施工阶段和装修、安装施工阶段前期存在一定的交叉施工,用电计算时已予考虑。
一、负荷计算
本工程有照明和动力两类设备,主要是电力设备。用电设备的容量按工程主体高峰阶段的施工用电总负荷进行计算。干线负荷的计算按需要系数法计算,需要系数及功率因数的取值均根据施工用电设计手册上提供的有关数值及工地实际使用情况选择。
1、基础施工阶段施工用电容量的计算:
基础施工阶段拟投入的施工机械设备表
2、主体施工阶段用电容量的计算:
主体施工阶段拟投入的施工机械设备表
3、装修施工阶段用电容量的计算:
装修施工阶段拟投入的施工机械设备表
说明:前期降水、表中机械先后错开,功率远小于表中功率,不在计算用电负荷。分四个供电区计算用电负荷。
总计:
电动机额定总功率KW
焊机额定总容量:KVA
生活、办公用电、照明:KW
根据公式Ssh=1.05×(Kx1∑P电动机/COSΦ+Kx2∑P焊机+Kx3∑P照明)
式中
∑P电动机=电动机施工总用电设备额定容量之和(KW)
∑P焊机=电焊机施工总用电设备额定容量之和(KVA)
∑P照明=照明总用电额定容量之和(KW)
Kx1:电动机50台以上用电设备需要系数取0.5
Kx2:焊机10台以上用电设备需要系数取0.35
Kx3:照明用电设备需要系数取0.8
COSΦ:功率因数取0.8
附表:需要系数选择参数表:
计算Ssh=1.05×(0.5×/0.8+0.35×+0.8×)=KVA,甲方提供5台KVA变压器,合计总容量KVA,考虑到分区供电线路较短交叉施工用电等,可以暂时满足前期负荷需要。临时施工用电平面布置图详见附图。
施工现场供电各线路的电压降计算
根据公式△U=Kc×∑P×L/(C×S)
经计算各线路的电压降均小于5%,满足要求。
工地施工用电电源由业主负责接入,变压器功率应为P=KW,能满足施工用电需要;降水施工专线变压器功率为P=KW。再由施工单位接入工地配电柜,接入集中成型区,塔吊的电源均使用电缆,使用专门配电箱,接入楼层的电源使用护套电缆,每层设置。电缆及电线的架设按照有关规定进行。动力电和照明线路应严格分开,警示照明、楼梯口、交通口照明均采用36V低压照明。
二、导线截面选择
1)引入主电缆:采用三相五线制,铜芯橡胶绝缘电缆,按照导线允许电流选择导线截面面积:
Il=0.5×0P/1.×Ul×cosφ
=0.5×0P/1.××0.75=.5A
从建设单位指定变压器接出KW线路,进入现场电缆截面选择1根3×mm2+2×70mm2。
2)引入钢筋成型及木工加工区:
Il=0P/1.×Ul×cosφ
=0.5×0P/1.××0.75=0.5×0×.4/1.××0.75=.8A
查《建筑施工计算手册》,选用导线截面3×35mm2+2×16mm2。
3)接塔吊:
Il=0P/1.×Ul×cosφ
=0P/1.××0.75=0×50/1.××0.75=82.2A
查《建筑施工计算手册》,选用导线截面3×25mm2+2×10mm2。
4)接各楼层:
Il=0P/1.×Ul×cosφ
=0P/1.××0.75=0×25/1.××0.75=50.6A
查《建筑施工计算手册》,选用导线截面3×16mm2+2×6mm2。
第五章、施工用电线路、配电箱及开关箱的设计
一、低压配电线路的布置设计
本工程所有供、配电线路均采用三相五线阻燃型铜芯电力电缆供电。并根据《高层建筑电气设计规范手册》表3-36的VV22电缆埋地敷设载流量选择电缆截面,同时要求电缆的N线与PE线不能小于相线的50%。小型移动用电机械采用铜芯橡皮绝缘护套电缆作电源线。
配电室引至施工现场的电缆线路采用直接埋地敷设或者设置电缆沟,过道路过门处用钢管保护。电缆埋地深度不小于冻土深度1.7米,埋设按规范施工。
在每栋楼的地面设置一台总配箱,由总配电箱引至塔吊、人货电梯、砂浆搅拌机、楼层施工用配电箱。为满足施工要求,若干开关箱与这些施工用配电箱配套使用。
二、低压配电箱和开关箱的设计
本工程所有低压配电箱和开关箱按施工要求的范围、目的、用途及特殊性与电动设备匹配的,均采用合格产品。同时配电箱和开关箱应满足下列要求:配电箱、开关箱铁皮厚度不得小于1.2mm,配电箱、开关箱的进口线和出口线宜设在箱的下面,电源的引出线穿管并设防水弯头。箱内的导线绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头采用螺栓连接或压接。箱内安装的接触器、开关等电气设备,动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。照明、动力合一的配电箱分别装设隔离开关或断路开关。
大于等于63A采用HR5型熔断式隔离开关,小于63A采用HG型熔断式隔离开关,漏电开关要求同时具有过载和短路保护功能。总配电箱中的漏电开关的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s;开关箱中的漏电开关的漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S,地下室潮湿或有腐蚀介质的场所的漏电开关应采用防溅型产品,其漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
第六章、临电的施工
一、工艺流程
施工准备→修建配电室→安装配电室配电箱→砌筑电缆沟→敷设电缆→安装平面总箱→接地→绝缘、接地电阻测试→通电运行→验收移交→现场维护→竣工后回收
二、队伍选择
施工人员采用项目上水电施工劳务分包队施工。他们长期在工地施工,人员组织调配灵活,能随时根据土建进度进行临电的变更、移位、抢修、维护等工作。
三、临电施工中主要采用有如下机具
小型挖掘机、汽车吊、运输车、电焊机、气割设备、切割机、喷灯、工作台、万用表、绝缘电阻表、接地电阻表、电钻、手枪钻、台钻、电缆放线架,千斤顶等。
四、配电箱、电缆的材料准备
根据设计的系统图和平面布置图进行配电箱、开关箱、电缆及附件的订货。
五、施工中的要点及注意事项
1、配电室一般靠近变压器附近设置,在现场设4个总配电室,从甲方指定接驳点引入配电室。配电室天棚距地面3米,配电屏单列布置,正面的操作通道宽度为1.5米,配电屏后的维护通道宽度为0.8米,侧面为1米。配电装置的上端距天棚0.5米。配电室设置外开门,设置防鼠纱窗,设置1台排气扇,配电室采用标砖砌筑,抹灰罩白,屋面采用SBS双层防水,砌筑、抹灰等工程材料禁止采用含氯盐的材料。
配电室采用电缆沟方式进出线。配电屏内装设有功电度表、电流、电压表。配电屏装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。
2、现场砌筑电缆沟,电缆沟净宽mm,电缆沟深在1mm以上,电缆架空铺设。电缆地埋时,上下左右都加盖10cm厚的沙子,并加盖标砖,从而以达到保护好电缆的目的,不能采取直埋在土里或混凝土里的做法;出电缆沟和过道路的电缆加相应钢管保护。
3、平面总箱PE排的重复接地必须完成并测试合格后方可通电运行。重复接地的方法可以采用直接与建筑主体基础接地钢筋相焊通,或者可以采用人工接地的方法,就是在配电箱处打下不小于4毫米厚镀锌40角钢或壁厚3.5毫米以上32镀锌钢管,再用镀锌扁钢-25*4与其焊接,再用多股软铜线连接连通扁钢与配电箱接地排,其截面不小于25平方毫米。
4、引上楼层的电缆严禁沿外架敷设,可以利用强弱电井,可以利用阳台预留套管竖直引上,每层固定2处,采用电缆绑扎带,固定在瓷珠架上。
根据本工程主体和装饰同时施工作业的特点,塔楼主体和装修线路分开布置,主体采用一根竖直引上电缆从底楼引至主体施工楼层,中间不得折断、破头T接分线,以免破坏该根电缆。装修线路重新采用小型截面电缆从底楼往上分段链式敷设。
5、配电箱、开关箱,具有3个回路以上的配电箱设总开及分路开关。每一分路开关不接2台或2台以上电气设备,不供2个或2个以上作业组使用。落地安装的配电箱和开关箱,设置地点平台并且高出地面,其附近不得堆放杂物。配电箱和开关箱安装牢固,便于操作和维修。
6、室内外照明
1)照明变压器使用双绕组安全隔离36V变压器,室内配线采用绝缘三线铜线或绝缘三线铝线,采用瓷瓶、瓷夹固定或穿PVC管敷设。
2)生活区宿舍内照明,房间内主干线采用阻燃铜芯线PVC管敷设,过墙处设双套管防止磨穿电线,并设置专用开关箱和漏电保护器。
3)金属外壳的灯具外壳作保护接零,所用配件均使用镀锌件。
4)室内灯具不低于2.4m,室外灯具距地面不小于3m。
5)螺口灯头及接线符合要求,相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端;灯头的绝缘外壳没有损伤和漏电。
6)各种用电设备、灯具的相线经过开关控制,严禁将相线直接引入灯具。
7)室内的照明灯具选用扳把开关,开关距地面高度为1.4m,与门框边距离为15~20cm;荧光灯均采用吸顶安装。格栅灯为嵌入式安装;灯具内的接线牢固,灯具外的接线均做可靠的防水绝缘包扎。
8)插座严格按规范要求安装和接线;严禁将插座与扳把开关靠近装设。
7、现场临时照明
1)在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所,设有一般照明、局部照明或混合照明。
2)施工场地用镝灯解决照明,镝灯安装在塔吊上或配合搭专用架子。一般场所选用额定电压V的照明器;现场照明灯具采用高光效、长寿命的照明光源,对需大面积照明的场所,采用高压汞灯、高压钠灯或卤钨灯等。
3)人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压为36v;潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压24v;特别潮湿场所、导电良好的地面或金属容器内的照明,电源电压不大于12v。
4)楼梯间、地下室的照明以及行灯的电源电压不大于36V;灯体与手柄坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;灯泡外部有金属保护网;金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
5)露天灯具应采用防水式灯头;存在较强振动的场所,选用防振型照明器;有酸碱等强腐蚀介质场所,选用耐酸碱型照明器;有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器。
6)普通灯具与易燃物距离不小于mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不小于mm,且不直接照射易燃物,达不到规定安全距离时,采取隔热措施。
7)灯具线与干线接头间错开mm以上并严密包扎,保证良好的绝缘。
8)对夜间影响车辆通行的在建工程及机械设备,设置醒目的红色信号灯,其电源设在施工现场总电源开关的前侧,并且设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
8、移动式电动工具和手持式电动工具
1)手持式电动工具的管理、使用、检察和维修,符合现行国家标准《手持式电动工具管理、使用、检察和维修安全技术规程》的规定。
2)长期停用或新领用的移动式电动工具和手持式电动工具在使用前进行检查,并测绝缘。
3)在主体阶段增设小型机械供电插座箱、开关箱,以满足主体施工的需要,增加用电安全保障。
4)移动式电动工具、手持式电动工具通电前做好保护接线或保护接零,加装单独的电源开关和保护,严禁1台开关接2台及2台以上电动设备。电源开关采用高灵敏动作的漏电保护器控制,并安装在便于操作的地方。
5)移动式电动工具、手持式电动工具当采用插座连接时,其插头、插座无损伤、无裂纹,且绝缘良好。I类电气设备选用可接保护线的三孔插座,其保护端子与保护接地线或保护接零线连结。电源线必须采用铜芯多股橡套软电缆或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。电缆避开热源,且不得拖拉在地上。当不能满足上述要求时,采取防止重物压坏电缆等措施。
6)使用手持式电动工具戴绝缘手套或站在绝缘台上,工具需要移动时,不得手提电源线或转动部分,使用完毕时,必须在电源侧将电源断开,暂停工作或遇突然停电时,也必须将电源断开。
9、电焊机
1)根据施工需要,电焊机宜按区域或标高层集中设置,并编号;布置在室外的电焊机设置在干燥场所,并设棚遮蔽。
2)电焊机的外壳硬可靠接地,不得多台串联接地。电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MΩ。
3)电焊机的裸露导电部分和转动部分装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞加设保护罩。
4)电焊机一次测的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜大于5m。电焊机的电源开关单独设置,直流电焊机的电源采用启动器控制。电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m,电焊把钳绝缘必须良好。
10、起重机
1)起重机上的电气设备,符合现行国家标准《塔式起重机安全规范》中的要求。电气设备的安装,符合现行国家标准《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》的规定。
2)起重机电源电缆的长度,符合产品技术要求,电源电缆经常检查,必要时设专人维护。未经有关人员批准,起重机上的电气设备和接线方式不得随意改动。
3)起重机上的电气设备定期检查,发现缺陷及时处理。在起吊过程中不得进行电气检修工作。
4)起重机电气设备的检修和试运行,必须取得其他专业人员的配合。
11、全部安装完毕后进行线路绝缘测试、接地电阻测试、漏电电流测试。合格后通电试运行,合格后提请土建技术部、质安部和监理工程师参与验收。合格后在相关资料上签字完毕后移交给土建项目通电使用。
12、现场维护重点是防止箱体变形、开关损坏、电缆破损短路等情况发生,平面总箱周围加设护栏。现场维护电工必须充分了解每个回路的负荷大小,不能乱接线。在接电焊机电线的时候,要特别注意三相平衡,否则会造成一相电流过大烧坏电缆和开关的安全事故。
第七章、质量控制措施
一、质量标准
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-;
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB-。
二、质量控制
1、配电箱质量的控制
配电箱内部各开关之间的接线必须可靠连接,线径截面大小要根据出线大小进行配线,线头沾锡。
开关的额定电流、漏电电流、漏电时间等参数必须符合设计。
地排的接线孔径与进出线电缆截面大小相匹配,且孔位数是出线回路数加一进线。
箱体颜色及其它标识符合中建总公司CI要求。
2、现场施工的质量控制
水平电缆敷设在电缆沟里,其弯曲半径≧10R。竖向电缆每层用电缆绑扎带固定在瓷珠架上至少2处,防止脱落。
配电室工作接地、现场箱体的重复接地、易带电金属体接地等要全数检查,不允许遗漏断裂一处,定期测试接地电阻≦4Ω。
三、质量检查
1、电缆敷设必须进行全过程跟踪检查,并设标识桩。
2、绝缘电阻、接地电阻测试、漏电电流测试和通电试运行必须有监理和项目临电专业工程师共同参加
第八章、安全用电技术措施
一、保护接地
保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电,人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。
二、保护接零
1、在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。
2、TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。该特别指出,PE线不许断线。在供电末端将PE线做重复接地。
3、施工时注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线不得通过工作电流;不得安装开关和熔断器。也不得把大地兼做PE线。PE线不能进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器动作。
4、必须注意:若施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。
三、设置漏电保护器
1、施工现场的总配电箱至开关箱至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2、开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3、漏电保护器装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得用于启动电器设备的操作。
4、漏电保护器的选择符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB-和《漏电保护器安全和运行的要求》GB-92的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品。其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s
5、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于30mA,额定漏电动作时间大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA·s。
6、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
7、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,不宜选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,同时设置缺相保护。
四、安全电压
1、安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB5-《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42V、36V、24V、12V、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
2、对下列特殊场所使用安全电压照明器:
1)人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不大于36V。
2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
五、电气设备的设置要求
1、配电系统设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统采用三相负荷平衡。V或V单相用电设备接入/V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,采用/V三相四线制供电。
2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
3、总配电箱设置在靠近电源区域,分配电箱设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。
4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
5、配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。
6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6m。配电箱、开关箱采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面做防腐处理。
7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
六、电气设备的安装
1、配电箱、开关箱内的电器(含插座)首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。
金属板与配电箱体作电气连接。
2、配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。
3、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
4、配电箱、开关箱内的连接线采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为*色、绿色、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/*双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
5、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
6、配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线留出适当余度,以便检修。
7、导线剥削处不伤线芯过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘卷压接,加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线刷锡后再压接,不得减少导线股数。
8、配电箱、开关箱的进、出线口配置固定线卡,进出线加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
9、配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。
七、外电线路及电气设备防护
1、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
2、对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。
3、防护设施与外电线路之间的安全距离符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为kV以下时,安全距离为6m。
4、对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。
5、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。
6、电气设备设置场所能避免物体打击和机械损伤,否则做防护处置。
八、电工及用电人员的要求
1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
3、各类用电人员掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并符合下列规定:
1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;
2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;
3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁;
4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
九、电气设备的使用与维护
1、配电箱、开关箱有名称、用途、分路标记及系统接线图。
2、配电箱、开关箱箱门配锁,并由专业负责。
3、配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并做检查、维修工作记录。
4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相的电源隔离开关,分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
5、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
停电操作顺序为:开关箱→配电箱→总配电箱。
但出现电气故障的紧急情况可除外。
6、施工现场停止作业1小时以上时,将动力开关箱断电上锁。
7、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并保持清洁。
8、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
9、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
10、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
十、施工现场的电缆线路
1、电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/*二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/*双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
2、电缆线路采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径设方位标志。
3、电缆类型更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,能放水、防腐。架空敷设采用无铠装电缆。
4、电缆直接埋地敷设的深度不小于1.5m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。
5、埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不小于电缆外径的1.5倍。
6、埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
7、埋地电缆的接头设在地面上的接线盒内,接线盒能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
8、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。
9、电缆线路必须有短路保护和过载保护。
10、橡皮电缆架空敷设时,沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5米。
十一、室内导线的敷设及照明装置
1、室内配线必须采用绝缘导线或电缆
2、室内配线根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。
3、室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。
4、架空进户线的室外端采用绝缘子固定,过墙处穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并采取防雨措施。
5、室内配线所用导线或电缆的截面更具用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不小于1.5mm2,铝线截面不小于2.5mm2。
6、钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不小于35mm,瓷夹间距不大于mm;采用瓷瓶固定导线时,导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
7、室内配线必须有短路保护和过载保护。
第九章、安全用电组织措施
一、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相的技术档案。
二、建立技术交底制度
向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
三、建立安全检测制度
从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
四、建立电气维修制度
加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
五、建立工程拆除制度
建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
六、建立安全检查和评估制度
施工管理部门和企业要按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。
七、建立安全用电责任制
对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
八、建立安全教育和培训制度
九、定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
第十章、安全用电防火措施
一、线路设计时要根据电气设备的用电量按规定正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用。合理配置、整定、更换各种用电保护器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转,
二、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。禁止绝缘老化及劣质导线用在临时用电工程的任何一处。禁止超载及设备“带病”作业。
三、配电室的耐火等级要大于三级,在配电室、发电机房地面满铺绝缘胶垫。配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱及警示牌,并禁止烟火。配电室引出电缆处的孔洞需用防火棉封堵,沥青浇注。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。
四、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过W的灯泡,严禁使用床头灯。
五、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方,在高处特别是外架上施焊时,设置接火花的接火槽,放置灭火器,专人监护。
六、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。下大雨时塔吊、室外电梯均应停止工作。
七、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均满足有关规范要求。在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆物,不准使用火源。配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。
八、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用双回路供电,供电线路在末端可切换,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。
九、施工现场建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。值班电工必须随时监护、巡回检查用电情况及设备运转情况,发现问题及时处理。电工人员必须熟悉消防器材的使用与维护,每个配电箱旁设干粉灭火器,遇到有损坏时应及时更换。
十、按照《施工现场临时用电安全技术规范》设置有关警告牌,危险地段增设夜间指示灯。
十一、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾注意以下事项:
1、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
2、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
3、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。