视频介绍:长春婚纱影楼的“电气线路敷设非常混乱,而且直接将线路敷设在大量的可燃装饰绿植上,致命火灾发生后蔓延迅速,而且产生大量有*有害气体,导致疏散逃生非常困难。”
视频中说:经过调查认定,火灾是由于婚纱摄影城影棚上部照明线路故障引燃周围可燃物导致。
作者的话:这里有两大问题,一是线路明敷时直接敷设在可燃物上,没有穿钢管保护;二是这些可燃物是装饰绿植,易燃且燃烧后能产生大量有*有害气体。
央视财经调查:再过几天就是第30个全国消防安全宣传教育日,今年的主题是“落实消防责任、防范安全风险”。
记者对历年来的火灾数据进行分析梳理发现,年起,电气故障首次超过用火不慎,成为造成人员死亡火灾的首要原因,近年来,由于电气线路故障引发的火情屡见不鲜,各地消防部门也在加大力度进行排查整治。
记者随消防监督员在吉林松原、福建宁德等地走访调查中看到,类似婚纱摄影城、摄影棚这样的场所,灯光、吹风机等用电设备较多,场所内放置有婚纱、装修装饰材料等可燃物,消防安全风险较高。
今年7月24日发生在吉林长春一家婚纱摄影城大火,就是由于电气线路故障引发的,火灾最终造成15人死亡,25人受伤。
背景材料:电气火灾怎么防?
我们国家的火灾统计,这么多年来,大概的数据是:因电气原因导致的火灾占火灾总数的三分之一多。电气引发火灾,主要表现为电气火花引发。电气火花主要是短路、过负荷、接触电阻过大、漏电导致。那么,要注意哪些最基本的事呢?
单位用电管理是否做到以下7条:
(1)采购电线(缆)、电器设备,是否选用合格产品,是否符合有关安全标准的要求?
(2)电气线路敷设、电气设备安装和维修是否由具备职业资格的电工操作,短路保护、过载保护、漏电保护等措施是否到位?
(3)是否有随意乱接电线、擅自增加用电设备(超负荷用电)的问题?
(4)电器设备的高温部位靠近可燃物时是否采取隔热、散热等防火保护措施?
(5)是否定期进行防雷防静电检测,对电气线路、设备是否定期检查、检测,有无长时间超负荷运行问题?
(6)当电气线路发生故障时,是否及时检查维修,有无带故障继续使用问题?
(7)单位场所营业结束或人员离开时,是否切断营业场所的非必要电源或关掉离开场所的电源?
通俗点说,电气火灾要怎么破?
(1)防漏电。这个比较专业,要安装漏电火灾报警系统,只要一漏,就吱吱叫,你就知道漏电了,及时更换电线和设备。
(2)防短路。经常检查电线的绝缘,定期更换电线,电线穿钢管儿保护(即使短路起火了,火也烧不出来),安装短路保护器,不用铝丝、铜丝和铁丝代替保险丝。
(3)防接触电阻过大。接着要规范,比如压接、焊接,使用铜接头,不能乱缠两下就完事。
(4)防过负荷。电气产品的设计、选型要注意,要配套,别在普通的、小容量的电线上,同时接入很多大功率的用电设备。那就成小马拉大车了,马会出问题,电线会直接起火。
(5)防安装使用不当。不要轻易使用大功率的灯泡,高温灯泡离可燃物要有足够距离;在有爆炸危险的区域,要使用防爆电气;使用电热设备,比如熨斗,电暖器,电褥子,电蚊香,要与可燃物保持距离,并做到人走电停。
(6)防电气质量。这个,没有好的办法,没得办法啊。我建议,买电气产品不要图省钱,买相对贵的,是好主意。当然,因质量问题引起火灾的话,是可以向产品厂家索赔的,同时还要追究他们的刑事和行*责任。
(7)尽可能减少用电。比如睡觉的时候,家里面的电器,能不开的就全部关掉。这很麻烦,我的建议是电器应该插在有按钮的插排上,到时候要摁一下按钮就好了。当然,如果将来能设计成类似宾馆那样,一卡断电,或一个开关断电的,就更好了。
总之,小心没大错。电气就是老虎,随时可能发威,管好用电,就成功了三分之一多。
常见电气隐患可参照下面60张图片
隐患1
排查依据:GB/T-《用电安全导则》5.2:用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。
隐患2
排查依据:GB/T-《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。
隐患3
排查依据:GB/T-《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。
隐患4
排查依据:GB/T-《用电安全导则》6.13:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。
隐患5
排查依据:GB/T-《用电安全导则》6.16:插头和插座应按规定正确接线。
隐患6
排查依据:GB/T-《用电安全导则》7.3:用电产品拆除时,应对原来的电源端做妥善处理,不应使用任何可能带电的导电部门外露。
隐患7
排查依据:DL/T.17-《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验3.0.2:照明配电箱安装强度应牢固。
隐患8
排查依据:DL/T.17-《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验3.0.2:照明配电箱(板)内部无干净、无杂物。
隐患9
排查依据:DL/T.17-《电气装置安装工程质量检验及评定规程》第17部分:电气照明装置施工质量检验3.0.2:照明配电箱(板)控制回路标识齐全清晰。
隐患10
排查依据:GB-《电气装置安装工程质量检验及验收规范》3.1.3:接地装置不得与金属管道、建筑物、设备的构建有金属的连接。
隐患11
排查依据:GB-《低压配电设计规范》7.2.1当导线垂直敷设时,距地面低于1.8m段的导线,应用导管保护。
隐患12
排查依据:GB-《低压配电设计规范》7.2.7对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所,不宜采用金属导管、金属槽盒布线。
隐患13
排查依据:GB-《低压配电设计规范》7.2.20金属槽盒引出的线路,导线在引出部分应有防止损伤的措施。
隐患14
排查依据:GB-《低压配电设计规范》7.6.8无铠装的电缆在屋内明敷,水平敷设时,与地面距离不应小于2.5m。
隐患15
排查依据:JGJ16-《民用建筑电气设计规范》4.6.2固定式开关柜靠墙布置时,柜后距离与墙净距离应大于0.05m,侧面与净墙距应大于0.2m。
隐患16
排查依据:JGJ16-《民用建筑电气设计规范》4.6.2屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m;当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
隐患17
排查依据:GB-《建筑电气工程质量验收规范》12.2.2电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。
隐患18
排查依据:GB-《建筑电气工程质量验收规范》12.2.2电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。
隐患19
排查依据:GB-《建筑电气工程质量验收规范》14.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应当严密。
隐患20
排查依据:GB-《建筑电气工程质量验收规范》14.2.5室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。
隐患21
排查依据:-《低压配电设计规范》7.6.9屋内相同电压的电缆并列明敷时,除敷设在托盘、梯架和槽盒内外,电缆之间的静距离不应小于35mm,且不应小于电缆外径。
隐患22
排查依据:-《低压配电设计规范》7.6.38电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
隐患23
排查依据:-《低压配电设计规范》7.2.11金属导管和金属槽盒敷设时,应与其他管道的平行净距离不小于0.1m。
隐患24
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识。
隐患25
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.9照明箱(盘)内配线整齐,无绞线现象。
隐患26
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.4柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。
隐患27
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.3潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
隐患28
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.1暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
隐患29
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.1车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。
隐患30
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.4壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m。
隐患31
排查依据:《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第20条临时线路必须采用绝缘良好的导线,应用电杆沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5m。
隐患32
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.3潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
隐患33
排查依据:GB-《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.2电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等要做密封处理。
隐患34
排查依据:GB-《安全标志及其使用导则》电闸箱应有警示标志。
隐患35
排查依据:现实危险——应急照明线路与普通线路不应该混接。
隐患36
排查依据:现实危险——电源线应从电闸箱正确位置接出。
隐患37
排查依据:现实危险——电源插座应防止积尘,防止灰尘及杂物进入闲置的插座。
隐患38
排查依据:GB-《安全标志及其使用导则》4.2.3警告标志(当心触电)
隐患39
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.3变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
隐患40
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.6变配电室出入口应设置高度不低于mm的挡板。
隐患41
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.8.1变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或铁皮应做保护接地,门向外开。
隐患42
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.8.2通往室外的门应装有纱门且门上应装设雨罩。
隐患43
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.9.3通往室外的开启式的窗户应装有纱窗。
隐患44
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.14.2应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。
隐患45
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.3.1电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验周期为每年一次;高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。
隐患46
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.5绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触。
隐患47
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.5绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内,并与其他工具一表分开存放。
隐患48
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.5安全用具不合格的不得存放在工作场所。
隐患49
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.5绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤。
隐患50
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.1变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的闲散器材或私人物品。
隐患51
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.3电缆沟盖板齐全,沟内干净。
隐患52
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.4值班室不应设置、使用寝具、灶具。
隐患53
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.4值班室不应设置、使用寝具、灶具。
隐患54
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.6变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。
隐患55
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》7.4变配电室值班人员应穿戴、检查、使用劳动防护用品。
隐患56
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》6.8.3电缆沟盖齐全,沟内干净。
隐患57
排查依据:《安全生产法》第23条:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
隐患58
排查依据:相关认定标准——不能使用假证。
隐患59
排查依据:现实危险——窗户不应有破损。
隐患60
排查依据:DB-《变配电室安全管理规范》5.18.5绝缘靴、绝缘手套应放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放。
原标题:《致15死25伤,这起婚纱影城火灾原因查明,内部监控视频曝光》