双电源自动切换开关主要应用在紧急供电系统,将负载的电路从一个电源自动的切换到另一个备用的电源开关电器,这样就可以确保那些重要的负荷连续,并且能够正常的可靠运行。它优良的功能以及可靠性使人们对它广泛使用,并且委以重任,让它应用在重要的用电场所,如银行、医院等。
如果这些重要场所没有安装双电源自动切换开关的话,一旦突然停电的话造成的危害不可想象,会造成经济上的损失,使生产停顿且金融瘫痪,更加严重的事会造成社会问题,使人们的生命及安全处于水深火热之中。
1、双电源自动切换开关的定义
双电源自动切换开关ATSE由一个(或几个)切换开关电器和其他必需的电器组成,是一种常用的电器开关设备,主要作用是用于监测电源电路,在两路可用的供电电源间,选择一路安全、可靠的电源向负载供电,以保证负载用电的连续性。
双电源自动转换开关的控制器对两路电压、电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。
微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令。
(1)ATSE是一种独立的电气开关,它并列于断路器、负荷开关、熔断器、接触器等电气开关,具有相应的电气参数要求;
(2)ATSE是由转换开关和相应的监视、控制等电子电路组成,也就是说,只有完整的ATS主开关加配套的控制器才能构成ATSE;
(3)由ATSE所配套的控制机构自行监视两路供电电源的状况;
(4)转换过程是自动完成的。
(5)这种转换是在两路电源间完成的
2、ATSE的分类
依据国家标准,ATSE只有一种分类方式:PC级和CB级。PC级的ATSE就是只完成双电源自动转换的功能,而不具备短路电流分断的功能;CB级的ATSE是既可以完成双电源转换、又可以具有短路电流保护的功能。
1)动作时间:两者动作时间相差很多,如手术室,通常要求切换时间小于0.5s,类似这种场合,必须选择PC级;
2)可靠性:我们安装双电源切换开关的目的是为了更安全、可靠的供电;从这个角度讲,选择PC级会更好一些;
3)保护功能:由于执行机构不一样,PC级无过载和保护功能。从这个角度讲就不能说PC级还是CB级哪个好,要具体看配电系统需不需要过载和短路保护。
比如,消防负荷,根据规范要求,不应安装过载保护或过载保护仅作用于报警。显然,PC级可以满足使用要求,而CB级要视断路器的保护功能而定。
双电源自动转换开关的零线有以下几种接法:
①四极双电源自动转换开关,零(N)线单独分开,各自接常用电网和备用电网的零(N)线。
②三极双电源自动转换开关的零线有二种接法:一种是常用电源和备用电源的零(N)线单独分开。另一种是常用电源和备用电源的零线接在一起连通。
当常用电源和备用电源的零线连通在一起时,常用电源的线路或备用电源的线路,不能在双电源自动转换开关的上一级装设剩余电流动作断路器,否则在双电源自动转换开关进行转换的时候,剩余电流动作断路器会自动跳闸。