今天给大家带来实用的低压元器件选型。

低压元器件选型的一般原则:

1低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。
  
  
  
  
   

2低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 

3设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich。

4热稳定保证值应不小于计算值。

5按回路起动情况选择低压电器。

断路器选型:

作用:保护,过载、短路、欠电压;

一般选型要求:

1)断路器额定电压≥线路额定电压;

2)断路器额定电流≥线路计算负荷电流;

3)断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;

4)断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;

5)线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;

6)断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

电动机保护用自动开关的选型:

1)长延时电流整定值=电动机额定电流;

2)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间;

3)鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。

照明用自动开关的选型:

1)长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流;

2)瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。

刀开关的选型

作用:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。

选型:

1)按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。

2)按额定电流选:刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。

热继电器选型:

当热继电器使用的环境温度高于被保护电动机的环境温度15°C以下时,应使用大一号额定电流等级的热继电器;

当热继电器使用的环境温度低于被保护电动机的环境温度15°C以下时,应使用小一号额定电流等级的热继电器。此外,也应考虑到电动机的负载情况及热继电器可能需要的调整范围。

热继电器的脱扣值是根据电动机的过载特性设计的,不动作电流为1.05倍的额定电流,动作电流为1.2倍的额定电流。

当电动机启动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1~1.15倍。

所以选热继电器时,只要热继电器的电流调节范围可以满足电动机的额定电流就可以了。

今天《实用的低压元器件选型》小智就分享到这,大家可以收藏使用。