今天我们来一起学习低压保护电器的相关知识。
共有五个任务:
了解常用低压保护电器的外形及电路符号;
了解断路器、熔断器的作用;
认识热继电器的结构;
理解热继电器的工作原理;
了解如何选用热继电器。
在实际生产生活中,凡是采用电力拖动的生产机械,其电动机的运转都是由低压电器指交流V及以下、直流V及以下电路中的各种电器元件的总称。
根据它在电气电路中所处的地位和作用不同,低压电器可分为低压保护电器和低压控制电器两大类。
低压保护电器主要对低压配电系统中的控制线路和电气设备进行过载、短路等保护。
常见的有断路器、热继电器、熔断器。在电路中用相对应的图形文字表示。
断路器称为自动空气开关或低压断路器,可用来保护电网的各种电气设备。在现代机床控制中被广泛作为电源的引入开关,也可用来控制不频繁启动的电动机。它不但能带负载接通和分断电路,而且对所控制的电路有短路、过载、欠电压和漏电保护等作用。
熔断器又称保险丝,它结构简单,分断能力高,使用维护方便,在电路中用相对应的图形文字表示。
对低压配电网络和电力拖动系统起到短路保护作用,使用时,熔断器应串联在所保护电路中。
热继电器是利用电流的热效应原理来对连续运行的电动机实现过载保护。由热元件、复位按钮、整定电流旋钮、动作机构、动合触点、动断触点组成。
热继电器是如何对电动机实现过载保护的呢?
热继电器使用时,需要将热元件串联在主电路中,动断触头串联在控制电路中。当电动机过载时,流过电阻丝的电流超过热继电器的整定电流,电阻丝发热,温度升高,由于两块金属片的热膨胀程度不同而使主双金属片向右弯曲。
通过动作机构推动动断触点断开,分断控制电路,再通过接触器切断主电路,实现对电动机的过载保护。
电源切除后,主双金属片逐渐冷却,但不能复位,需自动或手动恢复原位。
热继电器的选用
热继电器的保护对象是电动机,选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载的能力等。
热继电器由于热惯性不能作短路保护。选用时,热继电器额定电流应等于或稍大于电动机的额定电流,整定电流应等于0.95~1.05倍的电动机额定电流。
若用热继电器作电动机的缺相保护,应考虑电动机接法。△联结的电动机,应选用带断相保护功能的热继电器,而Y联结的电动机则选用普通三相结构的热继电器。
总结一下,今天我们主要了解了常用低压保护电器的类型,它们在电路中的符号、作用,清楚了热继电器是利用电流的热效应来对电动机或其它电气设备进行过载保护,明确在实际电路中须依据电动机的各项参数选用合适的热继电器。