大家好,今天聊一聊工地临时配电箱(柜)里面电气的配置及识图方面的知识,希望对大家有所帮助。

工地临时配电箱,分为总配电箱,也就是一级配电箱,二级配电箱和三级开关箱。先说下各级配电箱中电器的配备情况。

总配电箱实物图二级配电箱实物图工地三级配电箱实物图

1,一级配电箱的配置

(1)进线总隔离开关,一般用A一A透明塑壳断路器,分断时有明显分断点。

(2)根据用电需求设置4一8个回路,每个回路用A一A型透明塑壳断路器作为分路隔离开关,毎个回路要设置一个漏电保护器,对每个回路实行漏电保护。以满足对电路短路,过载,欠压,缺相,漏电的保护需求。

2,二级配电箱的配置

一般二级配电箱不设漏电保护器,只设置总隔离断路器和分路隔离断路器。

3,三级配电箱的配置

三级配电箱用A透明塑壳断路器作总开关,用16A一63A两极或四极透明塑壳漏电断路器作分路控制。

4,配电箱,开关箱必须单独设零线和地线端子板,进出线必须与端子板做可靠连接。零线端子板必须与电气安装板绝缘,地线端子板要与电气安装板做电气连接,进出线中的零线和地线,必须通过零线和地线端子板连接。

另外一级配电箱当中还配有电流互感器,电流表,电度表。转换开关,电压表,以适应对电路各个参数检测的需求。

不同配电箱(柜),里面的电气配置会有所不同。但必须适应施工现场和户外临时用电,满足三级配电,二级保护,一机一闸,一漏一箱配电及保护的使用要求。

2,下面我们以一级配电箱主接线图和二次接线图为例说明配电箱内部元器件的组成及连接关系。

(1)主接线图

主电路接线图

主电路接线图中,电箱的进线三根火线接到A总进线开关的进线端,零线N直接进零排,地线PE接到地排上。三根相线从总电源开关输出端引出,分三路分别进入三个分路隔离开关(DZ20K一,两个DZ20K一)的输入端,通过三个隔离断路器分别接到三个漏电保护器的输入端,另外从零排拉出三根零线分别接入三个漏电保护器的输入端,经过三个漏电保护气的的三火一零加上从地排引入地线,每路五根,分三路分别引到下级配电箱输入端。

另外一路是单相回路,为小功率单相电气设备提供电源,电源的A相和从零线排引出的零线接在单相回路隔离开关(DZ47一32)进线端子上,隔离开关出线接到漏电保护器(RcD一40)输入端子上,漏电保护器输出线加上从地排引出的地线一共三根,一火,一零,一地引到下级配电箱

(2)二次接线图

一级配电柜二次接线图

由图上可以看出

①电压表通过转换开关和熔断器接到配电柜进线A,B,C三根相线上,通过转动转换开关的手柄Pro,用来测量AB,AC,BC之间的线电压

②电度表带电流互感器的接线方法,请看小编发表过的《三相四线电表如何接线》,这里不再赘述。

③交流电流表的接线,A,B,C三相线分别穿过电流互感器3LH,2LH,1LH当作初级线圈,电流互感器次极端子s1和S2分别接到电流表的两极上,如果电源从电流互感器的P1面穿入,从P2面穿出,S2需接地,如果电源从互感器P2面穿入,从P1面穿出,S1需接地。

④总隔离断路器分闸线圈通过按钮开关接到V电源上,通过操作分闸按钮,实现对隔离开关的快速分断。

⑤分路隔离开关的分闸线圈接上控制按钮,安装到配电柜门上,方便操作。

就此缀笔,不足之处,欢迎大家批评指正,谢谢各位。