配电箱电路设计应该从哪些方面考虑?配电箱主要就从安全和美观这两个方面考虑,安全包括选择适合用电器的断路器和连接线,断路器,漏保等安装要规范,配电箱的安装位置以及高度,也需要符合安全标准,并且在此基础上保证美观,其他也没什么。那么,家用配电箱应该怎样设计呢?下面详细讲解。树上鸟教育电气设计在线视频教学网课

一、分回路

把回路分好,是选择空开的基础——所有的空开,都要根据它所在的回路进行选择。

一般来说,配电箱内的回路数的基础与房间数量相关。比如三室两厅一厨两卫,总共8个房间,我们就需要8+1个空开——1个照明回路,和8个插座回路。如果这其中出现了较小的房间,比如餐厅很小,和客厅连在一起,此时可以取消一个回路。

此外,要在基础回路数上增加单独回路——计算室内大功率电器数量,每一个大功率电器,用一个单独回路。哪些属于大功率电器呢?看它的插头,凡是需要使用16A三孔插座的,都算大功率电器。

一般家庭出现的大功率电器只有空调和电热水器,那么此时我们再加5个大功率电器回路——总共1+8+5=14个回路,再加一个主开关,共15个空开。

二、选功能

所有空开都有两个功能——过载保护和短路保护,这是基础功能,不需要我们选择。

选择功能,实际上是选择附件——不同的断路器附件,可以提供不同的保护功能。家用的附件只有两种:漏电保护器附件和过欠压保护器附件。

漏电保护器附件的安装是有规则的,只能、必须在所有插座回路上安装——上文的15个空开上,需要在8个插座回路和5个大功率电器回路上使用漏电保护器,共需13个。

过欠压保护器可有可无,当然有了它会更好——可以保护电器,特别是在刚刚交房、调试电路的时期,可以有效保障电器避免被烧毁。

过欠压保护器只可以安装在主开关上——过欠压保护器有两种,一种手动合闸的,一种自复位的。家用建议使用后一种,使用时会方面不少,更重要的是避免外出时停电后家里不能及时供电。

三、估算电流

估算电流是技术活儿,也是空开选型至关重要的一步。这里的电流,指的是每一个回路内的总电流。比如卧室插座回路,就要计算所有插座上将要用到的用电器的电流之和。

可以利用电功率公式进行估算:P=UI,电流=功率/电压()。比如功率为W的热水壶,工作电流就是/=4.5A。

一般来说,房间内普通插座回路不会超过20A,厨房可能会多一点,但一般也不会超过25A。独立插座回路的电器,最大电流不会超过25A。

提示一句:这种算法只能是估算,并不准确,比如一些带电机的电器,在启动时就会产生较大电流。所以在算得的结果之上,要适当选择大一点的参数。

空开选型不可盲目选大,需要与电线载流量、插座额定电流相匹配,以免发生线路过载但是空开不跳闸的情况。亦不可选小,否则线路还未过载,空开已经跳闸,这叫“误动作”。

四、分极数

这里可以解释一下,为什么普通插座回路的总电流和独立插座回路的总电流都是25A,却要给大功率电器做一个独立回路呢?这是因为,大功率电器单个电器的工作电流大,它启动与否,对空开的选型影响较大——这就是大功率电器受到的优待。

除此以外,大功率电器还有另一个优待,就是断路器极数。家庭电路中,只有2P断路器可以同时为零线和火线提供保护,因此在这种单电器、大电流的回路中,需要用到2P断路器——当然主开关也必须使用2P断路器。

除了这两种断路器以外,可以使用1P空开或1P+N空开——1P空开在使用时必须配合零线排,而且在断开时不能断开零线。所以更推荐使用1P+N空开。

五、选择开关

确定回路数量

首先我们要搞清楚自己家的配电箱里需要几个开关:

.先数房间数,确定插座回路数量:比如三室两厅一厨一卫的户型,共有7个房间,那我们就需要7个插座回路。

在此基础上,如果有某一个房间非常小,我们可以将它合并到相邻房间内。比如刚才那个户型,如果餐厅特别小,我们就可以把餐厅合并到相邻的客厅里——合并后只需要6个插座回路。

注意:卫生间无论多小,都必须是独立回路,不能与其它房间合并。

.每个功率超过W的电器使用一个回路,每两个空调挂机使用一个回路——它们统称为大功率插座回路。

三室两厅,需要3个空调挂机(2个回路)、1个空调柜机(1个回路)和1个电热水器(1个回路)。共需要4个大功率回路。

.照明回路数量一般以建筑面积㎡为界:未超过㎡的,使用1个回路;超过㎡的,使用2个回路;之后每㎡,增加一个回路。

.最后加一个主开关!

这样一来,我们配电箱里的开关数量就已经确定了。继续以上面那个三室两厅的户型为例:共需要1个主开关+1个照明回路+4个大功率回路+6个插座回路=12个开关。

确定开关极数

家用开关的极数只有三种:1P,1P+N和2P。2P开关最安全,但是太宽了,配电箱里装不下。

所以我们的原则是只在大功率插座回路和主回路使用2P开关,其余开关均选择1P+N。

不选择1P开关,是因为1P开关与1P+N开关的宽度相同,价格差不了太多。

而使用1P开关时需要单独配备零排,施工麻烦。而且这样的零线不能切断,有一定的危险性。

确定开关功能

家用开关的功能也是三种:无附件(只有短路保护和过载保护功能)、漏电保护附件(增加漏电保护功能)、过欠压脱扣附件(增加过欠压断电功能)。

其中主开关建议使用过欠压脱扣器——建议使用自复位过欠压脱扣器,断电后可以自行合闸。以免用户外出时家里停电,导致恢复供电后自己家不能合闸。

所有插座回路,无论是普通插座回路还是大功率插座回路,都建议使用漏电保护器。

照明回路不需要附件——照明回路电流小、灯具高,即使漏电也没有太大危害。加上现如今的LED灯具质量堪忧,安装漏电附件后反而容易引起跳闸——而且无解。

最后套用数据

家用开关有一套固定的参数,型号选择DZ47型或相应的改造型号——DZ47是国际通用型号名称,除此以外,各厂家还出了自己研发的型号。只要能够代替DZ47即可。

额定电流:写作“Cxx”,代表线路中的电流达到xxA时断路器跳闸。

主开关选择32A,40A,60A或63A(必须大于任意一个支路开关);照明回路选择16A或20A;插座回路选择20A或25A;大功率插座选择25A或32A。

框架电流选择与额定电流相同的即可——框架电流写在型号后面,写作“-xx”,代表电流超过xxA时,断路器可能会烧毁。

漏电开关,动作电流值30mA,

写作“I△n30mA”或“I△n0.03A”。

脱口速度0.1s以内,写作“t≤0.1s”。

六、配电箱走线要求

上端进线,下端出线,主回路在左,控制回路在右,并且横平竖直。

有明敷线和暗敷线,明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽,暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面,一般是上进上出或上进下出线。

配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。

①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。

②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。

③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。

④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。

⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。

配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆。

二次回路接线配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。

配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。

七、其它要求:

①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求:

a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;

b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;

c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开;

d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。

②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。

③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

④变电室内设备外壳均需良好接地。

虽然安装步骤看起来繁琐,但是每一步都是不可或缺的,只有按照以上步骤一一做好,才能确保配电柜的安装完成。

八、配电箱系统图的识读

各类符号标注

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX/3PA中:NPX是断电器的型号,3P是三极,A指最大断路电流为A。

NPX/3PAWL1YJV-4*70+1*35-SC80FC58.8WAP3配电箱:

NPX是断电器的型号。

3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为V,脱扣器电流40-A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1PWL1BV-3*2.5-SC15CC0.78KW照明:

C65N为断电器型号。

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。

3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的。

SC15:穿直径15mm的钢管。

CC:暗敷设在屋面或顶板内。

C65N-C16/3PWL5BV-4*4-SC20FCWC3.7KWV空调插座:

回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

九、各种敷设方式

AB-沿或跨梁(屋架)敷设

BC-暗敷设在梁内

AC-沿或跨柱敷设

CLC-暗敷设在柱内

WS-沿墙面敷设

WC-暗敷设在墙内

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

SCE-吊顶内敷设

FC-地板或地面下敷设

SC-穿焊接钢管敷设

MT-穿电线管敷设

PC-穿硬塑料管敷设

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

CT-电缆桥架敷设

MR-金属线槽敷设

M-用钢索敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

CP-穿金属软管敷设

DB-直接埋设

TC-电缆沟敷设

CE-混凝土排管敷设

脱扣方式:

MA-磁脱扣

TM-热磁脱扣

MIC-电子脱扣

分断能力:

分断能力分5个等级:

F:36KA

N:50KA

H:70KA

S:KA

L:KA