知识点1:在设计阶段或者采购安装阶段最好就事先把这些可能会出现矛盾跟争议的知识点参考清楚,规避风险!笔者综合参考各方意见后制作了一个应急照明和疏散指示灯具按照各规范要求的安装方式明细表,供大家参考。
知识点2:系统类型与灯具的选择
一、系统类型
①、设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
②、设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
③、其它场所可选择非集中控制型系统。
旁白:所谓集中控制的,就是常说的智能应急疏散;厂家生产的集中控制型一般都是直流36V以下的,对人很安全……
二、灯具选型
①、应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具的光源色温不应低于K。
旁白:色温太低,就是暖光源,暖光源和火焰光的有点像,在烟雾中穿透效果不好且容易让人误会是火光不敢靠近就近疏散。
②、不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。
旁白:蓄光型灯具就是类似一种荧光灯,平常吸收一些光储能,能在黑暗时似乎能看到散发出星星点点的亮光,非常不靠谱,你可以在已经装好的应急灯具中间找位置安装这种灯,但不能用他代替设计图上指定位置的用电作为能量的应急灯标志灯。
③、设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
(1)应选择A型灯具;
(2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
(3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
旁白:有人说A型灯具可以理解啊,直流36V以下安全电压的灯具,怕有人手贱乱摸造成触电伤亡事故,但是为什么是8米及以下?我穿上增跟鞋也才1米65,蹦起来能摸到3米就算不错了呀!其实大概也行许是因为消防灭火的时候,用消火栓到处喷水,水源如果不是完全纯净水的话会导电,应急电源是不会被切断的,万一用水灭火的时候触电就不好了,毕竟消火栓的充实水柱都要求至少达到13米呢……
④、灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
(1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以下的钢化玻璃外,设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质;
(2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
旁白:只有地面才能用4mm及以下的钢化玻璃材质,地上的都不能用玻璃或易碎材料,可能是因为怕他们破碎了掉下来伤到人。
⑤、标志灯的规格应符合下列规定:
(1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
(2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯;
(3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
旁白:>4.5m用特大型或大型标志灯,特大型一定很贵,施工方大概会买大型的……
⑥灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
(1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;
(2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
(3)B型灯具的防护等级不应低于IP34;
(4)标志灯应选择持续型灯具。
⑦、交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯。
旁白:直说吧,A型灯具就是直流36V以下的……然后这个IP防护等级,简单点去理解:I就是防尘,P就是防水,数值越大等级越高防护越好。
知识点3:安装时候的一些小细节
①、非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
旁白:只有非集自电可用插头。
②、应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,亚禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
③、设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。
旁白:应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装都要参考这条。
知识点4:集中控制型系统的系统功能调试
一、火灾状态下,系统自动应急启动功能调试
根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定:
应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号,显示启动时间;
系统内所有的非持统型照明灯的光源应应急点亮,持结型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;
其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s;
具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应不应大于5s。
B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;
A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
旁白:自动状态下启动的时候,A型集中电源或配电箱应保持主电,是因为比如本来需要30分钟应急点亮时间的场所,主电不被切断,那么就可以一直用,后面各种原因主电被切断了,备电本身就能达到30分钟,加上之前主电硬抗的时间绝对超过30分钟,就可以超常发挥,为人员疏散提供便利。但是手动状态下启动的A型集中电源或配电箱要立即切断主电输出。
二、火灾状态下,借用相邻防火分区疏散的防火分区,标志灯指示状态改变功能调试
根据系统设计文件的规定,使消防联动控制器发出被借用防火分区的火灾报警区域信号,对需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中标志灯指示状态的改变功能进行检查并记录,标志灯具的指示状态改变功能应符合下列规定;
①、应急照明控制器应发出控制标志灯指示状态改变的启动信号,显示启动时间;
②、该防火分区内,按不可借用相邻防火分区疏散工条件对应的疏散指示方案,需要变换指示方向的方向标志灯应改变箭头指示方向,通向被借用防火分区入口的出口标志灯的“出口指示标志”的光源应熄灭、“禁止入内”指示标
志的光源应应急点亮;灯具改变指示状态的响应时间不应大于5S;
③、该防火分区内其他标志灯的工作状态应保持不变。
旁白:此乃为满足应急疏散方案/预案:就近疏散方案原则和紧急避险方案原则……
三、火灾状态下,系统手动应急启动功能调试
手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,对系统的手动应急启动功能进行检查并记录,系统的手动应急启动功能应符合下列规定:
①、应急照明控制器应发出手动应急启动信号,显示启动时间;
②、系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式;
③、集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配申箱应切断主电源的输出。
旁白:此为满足每月/季进行一次手动启动测试。
知识点5:系统检测验收
旁白:应急照明和疏散指示系统的设备数量很多,因此和火灾自动报警系统的验收判定条件原则有点类同。
知识点6:系统运行维护
旁白:集中电源和非集中电源就这样被简化了……
消防专业规范和民用建筑电气设计规范类似的冲突还有很多,比如去年争的比较厉害的消防水泵巡检柜的设置。
《民用建筑电气设计标准》GB-:
13.7.6消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。
旁白:13.7.6本条为强制性条文。由于变频调速器为电子控制器,其故障率远远高于接触器,对于消防水泵、防烟及排烟风机这些重要的消防设备,IEC标准中也是采用接触器控制,而不是采用变频调速器。因此本条款对变频调速器控制消防水泵、防烟及排烟风机等作出了限制。
技术要点:
由于变频调速器控制器为电子式控制器,属有源器件组成,对环境的要求很高,如振动、温湿度的影响,与接触器控制相比易发生故障,对于消防水泵、防排烟风机等设备不应采用此类控制器。
实施:在设计消防水泵、防排烟风机的控制系统时,初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中,应注明控制方式,如直接启动方式、星三角启动或自耦减压启动方式。
检查:初步设计说明和施工图总设计说明或控制原理图中是否采用了变频调速器控制和设置变频低速巡检装置。发现采用应视为违反强条,返回修改。
13.7.7民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
旁白:13.7.7近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB-的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
1增加无谓的投资。以kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
2与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。
3消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。
4管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。
基于上述原因作出本条规定13.7.12公共建筑屋顶层的消防设备除消防电梯外,一般情况下还设有正压送风机、增压泵等,故明确这类设备的供电要求。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-:
11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
11.0.15当工频启动消防水泵时,从接通电路到水泵达到额定转速的时间不宜大于表11.0.15的规定值。
11.0.16电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
1巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
2以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
3对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
4当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
5发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
6自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
11.0.17消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
1双路电源自动切换时间不应大于2s;
2当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
11.0.18消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
12.2.7消防水泵控制柜的检验应符合下列要求:
1消防水泵控制柜的控制功能应符合本规范第11章和设计要求,并应经国家批准的质量监督检验中心检测合格的产品;
2控制柜体应端正,表面应平整,涂层颜色应均匀一致,应无眩光,并应符合现行国家标准《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》GB/T.1的有关规定,且控制柜外表面不应有明显的磕碰伤痕和变形掉漆;
3控制柜面板应设有电源电压、电流、水泵(启)停状况、巡检状况、火警及故障的声光报警等显示;
4控制柜导线的颜色应符合现行国家标准《电工成套装置中的导线颜色》GB/T的有关规定;
5面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察且有功能标示,并应符合现行国家标准《电工成套装置中的导线颜色》GB/T和《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》GB/T的有关规定;
6控制柜内的电器元件及材料的选用:应符合现行国家标准《控制用电磁继电器可靠性试验通则》GB/T等的有关规定,并应安装合理,其工作位置应符合产品使用说明书的规定;
7控制柜应按现行国家标准《电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》GB/T.1的有关规定进行低温实验检测,检测结果不应产生影响正常工作的故障;
8控制柜应按现行国家标准《电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》GB/T.2的有关规定进行高温试验检测,检测结果不应产生影响正常工作的故障;
9控制柜应按现行行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》GA30.2的有关规定进行湿热试验检测,检测结果不应产生影响工作的故障;
10控制柜应按现行行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》GA30.2的有关规定进行振动试验检测,检测结果柜体结构及内部零部件应完好无损,并不应产生影响正常工作的故障;
11控制柜温升值应按现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》GB/T.1的有关规定进行试验检测,检测结果不应产生影响正常工作的故障;
12控制柜中各带电回路之间及带电间隙和爬电距离,应按现行行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》GA30.2的有关规定进行试验检测,检测结果不应产生影响正常工作的故障;
13金属柜体上应有接地点,且其标志、线号标记、线径应按现行行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法第2部分:消防自动恒压给水设备》GA30.2的有关规定检测绝缘电阻;控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻应大于20MΩ,电源接线端子与地之间的绝缘电阻应大于50MΩ;
14控制柜的介电强度试验应按现行国家标准《电气控制设备》GB/T的有关规定进行介电强度测试,测试结果应无击穿、无闪络;
15在控制柜的明显部位应设置标志牌和控制原理图等;
16设备型号、规格、数量、标牌、线路图纸及说明书、设备表、材料表等技术文件应齐全,并应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查和查验认证文件。
旁白:著名消防专家,业界大神~*晓家老师看到民电规范说水泵巡检不对曾激动的表示:巡检是保障消防给水系统绝对可靠的重要措施,很重要,比机械应急启动还重要……