EPLAN电气图实例-控制回路2-光幕

上次回顾(完成了安全继电器电路图):

1.0新建51页安全光幕

2.0从50页复制24V电路到51页,注意复制的时候按下XY对齐

3.0光幕一般有发射和接收2个,先用黑盒做两个框表示两个对射光幕,再利用设备连接点做接口,插入图片做品牌标识,命名56A1为发射端,A2为接收端

安全光幕品牌:--德国SICK(西克),基恩士--日本欧姆龙--国产意普上海信索

4.0光幕接线比较简单,跟传感器差不多,首先24V电源给到

5.0这一步把他们的通讯线连一起

6.0利用黑盒,设备接入点,常开常闭线圈符号,组成一个普通型的安全继电器,(这里用的是OmronG7SA-3A1B)

7.0连接继电器的线圈线,1接N24,2接光幕端,当光幕无遮挡时,光幕一直输出信号,线圈得电

8.0这里要配置继电器的常开了,一个是从安全继电器引入的N24S接入到23号位,当光幕正常,N24就常给,否则就断开,另一个接常闭,接入PLC点位,当光幕正常无信号,当光幕遮挡信号为1

9.0设置端子排

这样光幕电气图也好了,具体如下图: