病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 预防 » 电气从业人员必备知识断路器反向接线下
TUhjnbcbe - 2023/6/27 22:36:00

一、规范要求

1.依据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB-:

1)开关、隔离器、隔离开关应垂直安装,并应使静触头位于上

方。

2)电源进线应接在开关、隔离器、隔离开关上方的静触头接

线端,出线应接在触刀侧的接线端。

2.依据《分布式光伏发电项目接入系统典型设计》国家电网公司:

V开关设备应具备电源端与负荷反接能力。

二、厂家样本

1.正泰的漏电保护器严禁反接!

2.施耐德断路器允许上下反接(但是并未说明使用上有什么不同,此图源自网络)

3.根据施耐德最新样本,断路器允许反接,但是高分断能力的断路器的短路分断能力需降额使用。

4.咨询客服回答,漏电保护器也可以反接(最新样本也为说明漏保不可反接,最新样本显示R、HB1、HB2型断路器也可反接,但是短路电流)。

三、原理分析

1.常规断路器不能反接线原因

1)结构原因:

对塑料外壳式断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下(尽管无电流流过),将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。2)恢复电压的原因所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f和过振荡系数r,f和r越大,触头间的电压增大速度也越高,电弧的熄灭就更困难。而振荡频率f则与线路的电感、电容和电阻有很大的关系。下进线因为有一大串的元件,电感、电容。电阻相对于上进线要高很多(上进线仅是流过连接板和静触头),所以它的暂态恢复电压也高很多,熄灭电弧很困难,常常引起击穿而电弧重燃。

2.有些断路器可以倒进线原因有些断路器之所以既能上进线又能下进线是因为:触头的开距(动静触头的断开距离)较大,相间距离大并采取一些隔离和加大绝缘措施,每相用塑料结构隔离或形成独立小室,解决可能会导致相间短路及暂态恢复电压大的问题。某些塑壳式断路器,因采用双断点或是短路分断能力有很大的裕度,所以能既上进线又能下进线。3.对于规定只能上进线的断路器,如果改成是下进线,需要注意事项1)对于只允许上进线的断路器,如果一定要下进线,就只有降低短路分断能力了。一般的经验数字是短路分断电流Ic小于或等于20KA时降15-20%,大于20KA时降25-30%左右,但不同的制造厂、不同型号的塑壳式断路器,下进线时的降低短路分断能力可能会有所不同,应按制造厂的技术条件的规定。下进线要降低的是短路分断能力,而不必降低它的使用电流。

2)反接(下进线)后,还可能引起触电危险。因为一般人按习惯,总认为手柄上端(ON)是接电源,下端(OFF)是接负载。如果反接,断路器是分闸状态,下端(OFF)是有电的,去触摸时,就可能受电击。所以,反接的时候,一定明确标注好进线和出线端,最好做上警示牌,防止触电。4.漏电保护器原理

1)带过载、短路的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线。这是因为电子式剩余电流动作断路器的脱扣线圈是装在靠近负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生漏电时,它使断路器跳闸,因为动静触头打开,动触头处无电压;如果现在改为下进线,发生漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果线路电压有浪涌现象等故障,就会烧毁线圈,使剩余电流动作断路器失去应有的功能。

2)以下是漏电保护器的原理:

四、结论

1.厂家样本未明确说明可以反接(即:下进上出)的断路器,尽量不要反接,如需反接,断路器的短路分断电流需降额使用(小于或等于20KA时降15-20%,大于20KA时降25-30%左右),注意是短路分断电流,不是额定电流降低额。

2.对于样本明确了说明可以反接的断路器,可以反接,断路器分断能力按照样本要求选择计算,一般高分断能力的断路器,短路分断能力需要降额,低分断能力的,无需降额(仅仅根据原理和施耐德样本推断计算,具体还是需要以厂家样本为准)。

3.对于漏电保护器,大多数国产品牌均不可以反接,对于样本有标注不能反接的漏保,严禁反接!部分品牌(比如施耐德),漏电保护器也可以反接,漏保分断能力按照样本要求选择计算,一般高分断能力的,短路分断能力需要降额,低分断能力的,无需降额(仅仅根据原理和施耐德样本推断计算,具体还是需要以厂家样本为准)。

4.反接的时候,一定明确标注好进线和出线端,最好做上警示牌,防止触电。

4.对于能不能反接,还是要以厂家样本为准。样本未明确说明的(绝大多数的国产断路器样本中,并未标注,漏保一般会有标注),参照以上三条,按照高要求执行。

1
查看完整版本: 电气从业人员必备知识断路器反向接线下