电梯配电箱内的各进、出线配电回路,设计时都用上了隔离电器没?

好多工程师在画电梯机房配电箱的系统图时,或许都没注意这个问题,虽然开关选型是对的,但电气元件图例画错了。看下图:

依据《通用用电设备配电设计规范》GB-第3.3.2条规定:

每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器。电梯机房的每路电源进线均应装设隔离电器,并应装设在电梯机房内便于操作和维修的地点,电气设计在线教学狄老师。

依据《通用用电设备配电设计规范》GB-第3.3.5条规定:

电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等,其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。

规范解读:

(1)规范强调了电梯动力主电源与其附属用电设备电源的关系,应做到互不影响。

(2)电梯的照明是稳定乘客心理情绪的重要措施,不可忽视。

(3)之所以要设置隔离电器,作用在于检修回路电器时不影响其他配电回路的正常工作。

具体做法:

(1)电梯机房配电箱的电源进线处应装设带有隔离功能的开关电器。

(2)电梯配电箱的各配电分支回路(电梯主动力装置、附属用电设备等)应装设带有隔离、短路保护功能的开关电器。