短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!
额定短时耐受电流,也叫热稳定电流,是指在规定的短时间内,断路器或者其他设备,能够承受的电流的有效值。它的大小等于额定短路电流,时间一般为3秒或者4秒。
Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:
当In≤A时,它为12In或5kA,
而InA时,它为30kA
(DW45_的Icw为V、50kA,DW45_的Icw为V、65kA)。
Icw额定短时耐受电流:(制造商宣称)在相关条件下,成套设备以及电器设备,用电电流和时间定义下的能够耐受的短时电流有效值,可以认为是在限定时间内产品可以承受的电流有效值。但各种产品的性质不一样,所定义的额定短时耐受电流值也不会完全相同,其核心主要是以下几点:
保证系统供电的可靠性;保证系统供电的可靠性的基础上,产品本身的安全性。GB.2推荐的限定时间优选值为0.05-0.1-0.25-0.5-1秒等不同值。考虑各种情况后,每个厂家向外界提供了自身产品的Icw额定短时耐受电流参数,其中,部分负责的企业还提交了自家产品在不同时间界定的条件下,产品额定短时耐受电流的详尽参数,这一措施需要系统设计工程师充分了解系统对额定短时耐受电流的要求,然后合理的选择使用。
就低压配电系统而言,安装地点处系统可能出现的短路电流、产品本身和系统中其他产品可以承受此电流的时间,这两个因素,决定了额定短时耐受电流的选用。
IEC-4-43标准《建筑物电气装置第4部分安全防护第43章过电流防护》对配电系统的短路保护中明确表示:在回路任意点上由于短路引起了所有电流,应在不超过电流的情况下,在系统中导体不超过允许的极限温度的时间内进行分段。
对于持续时间不超过5秒的短路,导体从正常运行允许温度,上升到所能承受的极限温度的时间t,能够大概通过下列公式计算:
t=(k*S/I)2k材料系数,S导体面积,I短路电流值。
以上可得,选取一个低压设备的额定短时耐受电流值时,要从安装地点的最大短路电流、系统中导体或者其他设备从运行温度上升到所能承受的极限温度的时间,这两个方面考虑,在确定了安装地点最大短路电流和系统可以承受最大短路电流的时间后,也就决定了安装点低压设备的短时耐受电流-时间值。
因为不一样的电器设备结构、用途不同,所以对短时耐受电流-时间值的要求在满足系统安全的基础上还有一些特殊要求:
对于母线、低压配电柜和隔离开关等电器设备,短时耐受电流值应不低于安装点的预期短路电流值,短时耐受电流限定的时间不能小于系统中保护电器的动作时间。对于使用类别B的断路器而言,短时耐受电流值应不低于安装点的预期短路电流值,短时耐受电流限定的时间不应小于系统中下级保护电器的动作时间,和保证与下级保护电器的选择性。现在,系统供电负荷及预期短路电流增大、配电母线系统密集度加大、低压电器设备小型化,如果单单追求短时耐受电流的长时限下的高数值,其实并没有很大的实际意义。因为断路器的动作时间对校验影响很大,动作时间太长,对热稳定要求会很高,从而导致整体系统材料成本大幅增加。所以设计师一般会把低压断路器的短延时时间设定为0.3s或0.5s。
因此要根据安装点可能出现的最大预期短路电流、系统中其他设备可以承受最大预期短路电流的时间,合理的选择电器设备在安全时间界限下的短时耐受电流值,按照0.5s的Icw值来考核看似已经能够满足系统安全要求和最大经济性。
微型断路器和塑壳断路器有什么区别?如何调整断路器的整定值?