一、低压电器的安全要求#电气安全技术#
低压电气可分为控制电器和保护电器
(一)低压控制电器通用安全要求
控制电气主要用来接通和断开线路,以及用来控制用电设备,比如:刀开关、低压断路器、减压启动器、电磁启动器等。虽然低压控制电气种类很多,不同控制电气各有自己的特点,其安全要求也不完全一样:但是,由于控制电气都具有接通和断开线路的功能,其相互之间有很多共同之处。其共同的安全要求如下:
①电压、电流、断流容量、操作频率、温升等运行参数符合要求。
②结构形式与使用的环境条件相适应。
③灭弧装置(包括灭弧罩、灭弧触头、灭弧用绝缘板)完好。
④触头接触表面光洁,接触紧密并有足够的接触压力。各极触头应当同时动作。
⑤保护完善,门(盖)上的联锁装置可靠,外壳手柄、漆层无变形和损伤。
⑥安装合理、牢固,操作方便,且能防止自行合闸,与临近设施的间距符合安装要求。一般情况下,电源线应接在固定触头上。接线应紧密,接触应良好,电压V及其以下者不同相间最小净距为10mm,V以上至V及其以下者为14mm。
⑦正常时不带电的金属部分接地(或接零)良好。
⑧绝缘电阻符合要求。
(二)低压保护电器安全要求
保护电气主要用来获取、转换和传递信号,并通过其他电气对电路实现保护控制,其主要包括熔断器、热继电器、电磁式过电流继电器以及低压断路器、减压启动器、电磁接触器里安装的各种脱扣器等。保护电器的安全使用关键在于保护电器的选择是否合理,保护电器选择的通用要求是:
①保护电器必须是符合国家标准的产品。
②保护电器的额定电压应与所在配电回路的标称电压相适应。
③保护电器的额定电流不应小于该配电回路的计算电流。
④保护电器的额定频率应与配电系统的频率相适应。
⑤保护电器要切断短路故障电流,应满足短路条件下动稳定和热稳定要求,还必须具备足够的通断能力。
⑥考虑保护电器安装场所的环境条件,以选择相适应防护等级(IP等级)的产品。
此外,在高海拔地区(如海拔高度超过m)应选用高海拔的产品,或者采取必要的技术措施,在靠近海边的地方,应使用防盐雾的产品。
(三)低压配电屏的安全要求
低压配电屏又叫开关屏或配电盘配电柜,它是将低压电路所需的开关设备、测量仪表、保护装置和辅助设备等,按一定的接线方案安装在金属柜构成的一种组合式电气设备,用以进行控制、保护、计量、分配和监视等。
1.低压配电屏巡视检查
为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电器应经常进行检查和维护,做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题和消除隐患。
对运行中的低压配电屏,通常应检查以下内容:
①配电屏及电屏上的电气元件的名称、标志、编号等不得模糊、错误,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况不得不相符,固定不得松动,操作不得迟缓。
②检查配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。
③隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热、变色现象。
④二次回路导线的绝缘不得破损、老化,并要测其绝缘电阻。
⑤配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。
⑥仪表或表盘玻璃不得松动,仪表指示不得错误,并请扫仪表和其他电器上的灰尘。
⑦配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表有无眩光。
③视检查中发现的问题应及时处理,并记录。
2.低压配电装置安全运行
①对低压配电装置的有关设备,应定期请扫和摇测绝缘电阻(对工作环境较差的应适当增加次数),如用V兆欧表测量母线、断路器、接触器和互感器的绝缘电阻,以及二次回路的对地绝缘电阻等均应符合规程要求。
③低压断路器故障跳间后,应检修或更换触头和灭弧罩,在没有查明并消除跳原因前,不得再次合闸运行。
③对频繁操作的交流接触器,每三个月进行检查,测试项目有:检查时应扫一次触头和灭弧栅,检查三相触头是否同时闭合或分断,摇测相间绝绿电阻。
④定期校验交流接触器的吸引线圈,在线路电压为额值的85%~%时吸引线圈应可靠吸合,而电压低于额定值的40%时应可靠地释放。
⑤经常检查断器的熔体与实际负荷是否相配,各连接点接触是否良好,有无烧损现象,并在检查时各部位的积灰。
⑥注意铁壳开关的机械闭锁不得异常,速动弹不得锈蚀、变形。