病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 问答 » 有了这东西,电气活不难干,安全高效有保障
TUhjnbcbe - 2023/8/22 21:35:00

第三章电力电缆运行

1电缆线路的基本要求

1.1有关电缆装置的规定,应符合“电气设备装置规范”的要求。

1.2电缆的敷设,应选择不易遭受各种损坏并在技术上和经济上最有利的线路,选择电缆型号时,必须充分考虑周围环境的特点和敷设方式。

1.3直埋电缆周围的泥土,不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质及烈性酸碱溶液,石灰、炉渣、氯化物及有机物渣滓等。

1.4电缆沟内电缆的凯装应全部互相连接,电缆支架和电缆凯装或用绝缘材料隔开或用导线牢固地连接起来,电缆凯装如直接连接于接地金属支架上,其接触电阻应小于0.1欧姆。

1.5在电缆中间接头或终端处,电缆的铠装和金属接头盒应由良好的电气连接,使之处于等电位。在电缆两端应将凯装相连接并接地,接地截面积不小于平方毫米,接地电阻小于10欧姆。

1.6电缆沟、隧道及人孔内的电缆和中间接头以及电缆两端的终端头均应安装标示牌,记载线路编号数、名称、型号、使用电压、截面积及长度。

1.7直埋电缆沿线应树立电缆位置标志。

1.8电缆终端头相位颜色应鲜明并与电力系统的相序符合。

1.9新装及大修后的电缆,投入运行前应定相,电缆应包相色塑料布。一条出线用多根电缆,应分别编号,每根电缆均应挂牌,注明型号,每根电缆均应挂牌,注明型号、规格、长度及起始点。

2电缆的运行规定

2.1运行中的电缆导体的温度应不超过最高允许温度(电缆导体最高允许温度如表10-1)。一般每月检查一次电缆表面温度及周围温度,确定电缆有无过热现象。测量电缆温度应在最大负荷时进行,对直埋电缆应选择电缆排列最密处或散热条件最差处。直埋电缆的表面温度,一般不宜超过表11-2数值。

表11-1电缆导体最高允许温度表

表11-2直埋电缆的表面最高允许温度表

2.2同热力管道接近或交叉的电缆,对其周围土壤应进行特殊温度监视,一般每月两次。

2.3当测得的电缆温度不正常或超过额定温度时,必须绘制温度及负荷变化曲线,研究其原因,适当采取措施。

2.4电缆的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的15%,以防止电缆绝缘的过早老化,确保电缆的安全运行。如要升压运行,必须经过试验,并报上级技术主管部门批准。

2.5在“两线一地”的系统中,电缆对地绝缘等于升压√3倍运行。采用这种接线时,电缆绝缘必须经过试验鉴定或采取高一级电压的电缆。

2.6电缆线路应有电流在线测量装置(电缆表,微机测控装置)并在电流表上划出最高负荷的控制线(微机测控装置应设置电流越限报警功能)。

2.7根据电缆负荷测量的结果,运行人员应系统的进行分析并采取措施。

2.8电缆负荷不超过载流量、测量负荷可用配电盘电流表或钳形电流表,一般应选择有代表性的时间和负荷最特殊时间内进行测量。过负荷对电缆的安全运行危害极大,当发现异常现象时应紧急减负荷,确保电缆正常运行。

2.9电缆接地电阻的监视,电缆金属层对地电阻每年测量一次。单芯电缆护层一端接地时,应每季测量一次金属护层对地的电压。测量单芯电缆金属护层电流及电压,应在电缆最大负荷时进行。

2.10电力电缆的绝缘监视

2.10.1电缆解除备用超过一星期者在投入前应由值班人员测量绝缘电阻,有疑问时做直流耐压试验,耐压标准按部颁标准执行。

2.10.2遇有停电机会,坚持摇测绝缘,但每季度摇测绝缘不少于一次。

2.10.3测量绝缘电阻,0伏以下的电缆应使用0伏绝缘摇表,0伏以上的电缆应使用伏绝缘摇表。摇测绝缘电阻值要与上一次摇测数值(同一温度)比较,如果下降20%,应查明原因。

2.10.4测量电力电缆绝缘前应将电缆放电,以防反充电烧毁摇表。

2.10.5备用电缆经常处于备用状态,其保护装置应投入运行。

3电缆不正常状态下的运行规定

3.1在紧急事故时,电缆允许短时过负荷,但应遵守下列过负荷运行规定。

3.23KV及以下电缆,只允许过负荷10%连续运行2小时。

3.33~10KV电缆,只允许过负荷15%连续运行2小时。在正常运行中,10KV及以下的电缆如果过负荷开始前5小时内的负荷率不超过表10-1中的规定,其允许短时过负荷倍数也可按表11-3的规定。

表11-3电缆过负荷5小时内的负荷率

3.3.1对于间歇过负荷,必须在前一次过负荷十至十二小时后才允许再过负荷。

3.3.2除事故情况外,只有在紧急情况下(如转移负荷等),并取得车间领导的许可后,可允许电缆过负荷。

3.3.3电缆在事故短路时,电缆芯导体最高允许温度应不超过下列规定。

3.4在运行中发生短路故障时,通过的电流将突然增加很多倍,短路情况下的电缆导体允许温度不超过表11-4数值。

表11-4短路时电缆导体最高允许温度表

3.4.1电缆线路有中间接头者

3.4.1.1锡焊接头——℃。

3.4.1.2压接接头——℃。

3.4.1.3电焊或气焊接头:与导体短路时允许温度相同。

3.4.2按中性点不接地制造的电缆,使用于中性点不接地或有补偿电容电流的电网中时,允许电缆线路单相接地运行直至消除接地为止,但值班人员必须采取消除故障的措施。如电网与发电机母线直接连接时,则单相接地的运行时间不应超过2小时。按中性点接地制造的电缆,当线路单相接地故障时,允许单相接地运行的时间不宜超过2小时。

3.5电力电缆在运行时发现下列情况之一者,应转移负荷或停电处理

3.5.1电缆头有严重火花或冒烟着火。

3.5.2电缆外皮有严重机械损伤。

3.5.3电缆头有严重漏、溢胶、接触不良、发热打火现象。

3.5.4电缆线路停电后,必须充分放电后方可验电挂地线和用手接触。

4电缆的巡视检查

4.1应每季进行一次巡视检查,对户外终端头每月应检查一次。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时,还应增加巡检次数。

4.2巡视检查内容

4.2.1直埋电缆线路。

4.2.1.1沿线路地面上有无堆放的瓦砾、建筑材料、笨重物体及其他临时建筑物等,附近地面有无挖掘取土,进行土建施工。

4.2.1.2线路附近有无酸、碱等腐蚀性排泄物及堆放石灰等。

4.2.1.3对于室外露天地面电缆的保护钢管支架有无腐蚀移位现象,固定是否牢固可靠。

4.2.1.4引入室内的电缆穿管处是否封堵严密。

4.2.1.5沿线路面是否正常,路线标桩是否完整无缺。

4.2.2敷设在沟道内的电缆线路

4.2.2.1沟道盖板是否完整无缺。

4.2.2.2沟内有无积水、渗水现象,是否有易燃易爆物品。

4.2.2.3电缆铠装有无锈蚀,涂料是否脱落,裸凯装电缆的凯装有无龟裂、腐蚀现象。

4.2.2.4全塑电缆有无被鼠咬伤的痕迹。

4.2.2.5隧道内电缆位置是否正常,接头有无变形,温度是否正常,构件有无失落,通风、排水、照明、消防等设施是否完整。

4.2.2.6线路铭牌、相位颜色和标志物有无脱落。

4.2.2.7支架是否牢固,有无腐蚀现象。

4.2.2.8管口和挂钩处的电缆铅包是否损伤,铅衬有无失落。

4.2.2.9接地是否良好,必要时可测量接地电阻。

4.2.3敷设在桥架上的电缆

4.2.3.1桥架盖板是否齐备,是否有掉落遗失。

4.2.3.2沿线挂钩或支架是否牢固。

4.2.3.3电缆有无从架槽中掉出。

4.2.3.4电缆外表有无锈蚀、损伤。

4.2.3.5桥架附近是否有易燃、易爆物品。

4.2.3.6引入室内的电缆穿管处是否封堵严密。

4.2.3.7接地是否良好,必要时可测量接地电阻。

4.2.4电缆终端头或中间接头

4.2.4.1终端头的绝缘套管有无破损及放电现象,铅包、封铅及塑料缆头无裂纹、溢胶流化现象。

4.2.4.2引线与接线端子的接触是否良好,有无发热现象。

4.2.4.3接地线是否良好,有无松动、断股现象。

第四章低压配电装置的运行规定

1低压配电装置运行前的检查

1.2配电屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。

1.3低压配电装置在运行中其指示灯、位置状态都应指示正确。

1.4断路器、熔断器、接触器的触点及母线连接部位的连接是否牢靠,有无过热、变色现象。

1.5定期检查备用装置是否完好,必须保证备用装置可随时投入运行

1.5.1低压配电装置柜前、柜后标示牌应相一致,并且醒目清晰;正在检修或不具备送电条件的装置应悬挂表示牌。

1.5.2仪表或表盘上的玻璃是否松动,仪表指示是否正确,并清扫仪表和其他电器上的灰尘。

1.5.3配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,定期检查配电室事故照明回路的完好性

1.5.4低压配电装置中的小车和抽屉柜运行一段时间后,应进行定期的清扫和检查,

1.6清扫后的检查项目如下。

1.6.1抽屉柜活动部分应灵活、无卡阻现象。

1.6.2锁扣装置应正确地扣住推进机构的操作杆。

1.6.3抽屉柜把手位置应与抽屉柜的位置状态一致;位置应与状态指示相一致。

1.6.4抽屉柜内的电器元件完好、牢固,接线紧固,无杂物;二次接线应整齐,端子号完好清晰。

1.6.5检查同类小车和抽屉柜的互换性。

1.6.6现场配电柜、检修箱、照明箱运行检查。

1.6.7其周围必须保证清洁,无杂物;内部元件完好,固定可靠。

1.6.8防水或防尘、防爆措施完好;门锁完好。

1.6.9运行时盘面指示应与运行状态相一致。

2低压配电装置的运行规定

2.1因绝缘损坏而可能带电的所有电气装置的金属部分必须保护接地

2.2变压器和断路器及其它电器的金属底座和外壳。

2.3电气设备的传动装置。

2.4屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土以及靠近带电部分的金属遮栏。

2.5配电、控制、保护盘的金属框架。

2.6端子箱的金属外壳和电缆的金属护层、穿线钢管、电缆支架等。

2.7所有电气装置的保护接地应与接地网连接,接地装置之间的连接应焊接牢固,接至电气设备上的接地线应采用螺栓连接。

2.8明敷的接地线表面所涂黑漆应完好。

2.9每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连,不得串联。

2.10避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。

2.11运行中的接地装置发现下列情况时应维修

2.11.1接地线的连接处有接触不良或脱焊者。

2.11.2接地线与电气设备的连接处的螺栓松动者。

2.11.3接地线有机械损伤、断线或锈蚀者。

2.11.4接地体被洪水冲刷露出地面者。

2.11.5接地电阻超过规定值时。

2.12低压总柜的送电操作

2.12.1在变压器送电前,低压总柜进线断路器应在“分闸”位置,次级开关和电容器柜开关都应处于“断开”位置。

2.12.2变压器送电后,检查低压总柜的电压表指示应正常。将转换开关打至“手动”位置。操作合闸按钮。低压母线应正常带电。

2.12.3低压进线开关合不上闸时,可手动储能,并按断路器上的合闸按钮合闸。

2.12.4低压柜停电。

2.12.5在低压柜停电前,首先检查所有次级开关和电容器柜开关处于断开位置。

2.12.6按下分闸按钮时总柜指示灯应熄灭,电压表应归零。

2.12.7紧急情况下断路器分不了闸时,可手动按下进线断路器本体的分闸开关,进线分闸。

2.12.8母线带上电后,应检查母线所有连接部分有无发热现象。

3低压配电装置的事故处理

3.1配电室电源因故障跳闸,备用电源自动投入即可。此时应检查何种保护动作,判明并找出故障点。

3.2若电源故障跳闸,而备用电源未投入时

3.2.1可不经任何检查立即用备用电源强送一次。

3.2.2若备用电源投入又立即跳闸证明故障在母线上或因出线断路器故障而未动作越级跳闸,这时运行人员应检查母线。

3.2.3若发现母线有明显故障,则隔离母线后应转移负荷,恢复设备的运行。若母线上无明显故障,应拉掉母线上的所有负荷,然后对母线再次强送电,成功后先对重要负荷进行检查,若无问题,则应迅速送电。

3.3母线跳闸时,一般应检查母线,只有切除故障后才能送电,防止扩大事故,严禁用母联断路器对母线强送电。

3.4当一段母线失电后,母联开关应自动投入(故障过流跳闸除外)。若投不上,在确认是由于母联自动投入的控制回路出问题后,可在手动位置将母联投入。

3.5开关所、配电室全部停电的事故处理

3.5.1全部停电时,应根据仪表的指示、保护及自动装置的动作、断路器的信号以及事故的征象如火光、爆炸声等,判断事故的情况,采取相应的措施,切不可根据所内电源全部停电或所内照明全部停电而误认为开关所、配电室全部停电,尤其是所内电源由其他变电所供电者,更要判断清楚。

3.5.2有多电源供电的开关所、配电室全部停电时,应特别注意防止各电源突然来电而造成非同期合闸。当全部停电时,应将各电源间可能联系的断路器切断,如母联断路器。同时在每组母线上均应保留一个主要电源线路的断路器在投入状态,以辨明是否来电。

1
查看完整版本: 有了这东西,电气活不难干,安全高效有保障