上海华联万能式空气框架断路器VRA--/3P/4P-M-A-0A---电网中3次、5次、7次谐波存在较多,这些谐波的存在会使连接到主回路的欠电压脱扣器控制线路中的电容过热,使脱扣器失效,从而影响整个万能式断路器使用。二、结置时不能抽出断路器。(1)产生原因:摇手柄未拔出,断路器没有完全达到分离位置。(2)处理方法:拔出摇手柄,将断路器完全摇至分离位置。3、框架断路器不能合通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能"状态。按下SB2,V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助的操作。主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。更多地,通过一个电机和相连的减速键3,保持电路的打开状态(机械自锁状态)。(2)瞬间过流保护装置(电磁脱料器)实际上是芯可以开关的反应器,万能式断路器当线路电流通过它的线圈正常时,芯可以打开果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成漆包线老化,匝间短路,线圈过热,引起工作不稳定。(2)由于长期使用,造成分励弹簧变形,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能"状态。按下SB2,V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助的部分(电枢8)在弹簧的拉力下打开,当线路电流超过瞬间过流保护设定值时,线圈产生的磁力会关闭,以克服弹簧的拉力,关闭动作中的杠杆。