2.1.11P/2P/3P/4P的区别与功能
常见断路器(D型)图示如下:
断路器1P、2P、3P、4P2.1_1P:单极空开,单进单出,只接火线不接零线,只断火线,不断零线,用在V的分支回路上面,占位1位,电工常见叫法:单片单进单出,单片单极。
2P:双极空开,接火线和零线,零线和火线都是具有保护,双断,用在V的总开或者分支回路上面的大功率的电器,如中央空调,占位2位,电工常见叫法:总开双极。
3P:接三根火线,不接零线,用在V的分支回路V电器上面,占3位,电工常见叫法:三相三线。
4P:接三根火线,一根零线,用在V的线路上面,占位4位,电工常见叫法:三相四线。
2.1.2常见的C型和D型断路器区别
2.1_C型:磁脱扣电流为(5~10)·Ⅰ额,就是说当电流为10倍额定电流时跳闸,动作时间小于等于0.1s。适用于保护常规负载和照明线路(家用大多用C型的);
D型:隐脱扣电流为(10~20)·Ⅰ额,就是说当电流为20倍额定电流时跳闸,动作时间小于等于0.1s。适用于保护具有很高冲击电流的设备、启动电流较大的负载,像直接启动的小电机之类的。
2.1.3低压断路器外部结构
下图为低压断路器外部结构示意图:
2.1_2.1.4断路器内部展示
下图为断路器内部结构示意图:
2.1_2.1.5关于断路器的常见问题
①请问小型断路器C型和D型什么区别?
答:C型主要用于配电控制与照明保护;D型主要用于电动机保护。
②请问如何计算电流大小?
答:已知电器功率除以电压等于安数P(W)/U(V)=Ⅰ(A)。
③请问单极、双极、三极这些有什么区别?
答:单极(1P)V切断火线,双极(2P)V火线和零线同时切断,三极(3P)V三相电全部切断。
④请问断路器上(C6、C10、C25、C32、C63等)是什么意思?
答:空气开关C是断路器的分类,数字代表断路器的额定电流。
⑤请问如何选择合适的断路器?
答:在选择断路器时,应选择比电线电流小的断路器。如BV2.5mm2的电线承受电流20A,断路器应选择20A以下。
2.1.6家用型号选择
如下表所示:
注意:断路器与电线和使用功率范围都需要配套,否则容易出现频繁跳闸、接线柱烧毁等不安全因素。
2.1.7常见故障及处理
如下表所示:
续:现在第一章课程已经全部做完,小编回过头再去看之前的文章,发现之前的课程有一定不足,后期有时间会对部分图文进行修改,当然如果各位对小编的文章有什么好的建议都可以提出来或者和小编交流一下自己的观点,这都是对小编的一种鞭策支持,最后再次感谢各位粉丝的支持陪伴,谢谢大家。