截至1月30日20时21分,国家卫生健康委累计报告确诊病例例,累计死亡病例例,累计治愈病例例,共有疑似病例例。
需要注意的是
医院人满为患
医护人员超大强度工作
用电设备、用氧设备持续运转
医院保安人员极度疲劳
医院的消防安全系数
医院是人员聚集场所
在防病*的同时千万要注意防火安全
医院火灾防范指南
医院病房消防安全常识
■(1)病房通道内不得堆放杂物或私加床位,应保持通道畅通,以便万一发生火灾事故时,便于抢救和疏散病人。
■(2)给病人输氧时应注意氧气瓶的防火。要检查氧气钢瓶有无油污,如发现油污应立即擦除,以防发生油污燃烧。氧气瓶应符合避热、禁油、防止撞击等常规要求。氧气瓶室内不得存放任何可燃杂物,并应及时扫除灰尘保持清洁。整个输氧系统应不漏气。病房内有人输氧时,不得点燃卫生香和使用其他明火。
■(3)病房取暖应尽量使用热水或热风,如果使用电炉或火炉时,必须严格注意防火。
■(4)在病区为方便病人和家属加热食品设置的炉灶,应有专门的地方,并应有专人管理。
■(5)病房内的电气设备不得擅自挪动,不得擅自在病房使用电磁炉等大功率电器,以防电气线路超负荷熔断保险丝,使病房照明设备和急救设备失效,给抢救中的病人造成生命危险,甚至使线路发热起火,给病人密集的病房区带来严重后果。
医院发生火灾时应该如何自救?
1
尽量利用建筑物内的设施逃生
利用消防电梯进行疏散逃生,但着火时普通电梯千万不能乘坐。利用室内的防烟楼梯、封闭楼梯、阳台、避难层、室内设置的缓降器、救生袋、安全绳等进行逃生。
2
不同部位、不同条件下的逃生方法
(1)当某一楼层、某一部位起火,且火势已经开始发展时,应注意听广播通知,广播会告诉着火的楼层,以及安全疏散的路线、方法等。不要一听有火警就惊慌失措盲目行动。
(2)当房间内起火,且门已被火封锁,室内人员不能顺利疏散时,可另寻其他通道。如通过阳台或走廊转移到相邻未起火的房间。
(3)如果是晚上听到报警,首先应该用手背去接触房门,试一试房门是否已变热,如果是热的,门不能打开,否则烟和火就会冲进室内;如果房门不热,火势可能还不大,通过正常的途径逃离房间是可能的。离开房间以后,一定要随手关好身后的门,以防火势蔓延。如在楼梯间或过道上遇到浓烟时要马上停下来,千万不要试图从烟火里冲出,也不要躲藏到顶楼或壁橱等地方,应选择容易被发现的地方,向消防队员求救。
(4)如楼房中的某一单元着火,楼层的大火已将楼梯间封住,致使着火层以上楼层的人员无法从楼梯间向下疏散时,被困人员可先疏散到屋顶,再从相邻未着火的楼梯间往地面疏散。
(5)当着火层的走廊、楼梯被烟火封锁时,被困人员要尽量靠近当街窗口或阳台等容易被人看到的地方,向救援人员发出求救信号,以便让救援人员及时发现,采取救援措施。
(6)在充满烟雾的房间和走廊内时,要弯腰、低姿迅速逃生,必要时应匍匐前进。
(7)如果处于楼层较低(三层以下)的被困位置,当火势危及生命又无其他方法可自救时,可将室内席梦思、被子等软物抛到楼底,人从窗口跳至软物上逃生。
3
自救、互救逃生
(1)利用各楼层的消防器材,如干粉、泡沫灭火器或水枪扑灭初期火灾是积极的逃生方法。
(2)互相帮助,共同逃生,对老、弱、病、残、孕妇、儿童及不熟悉环境的人要引导疏散,帮助逃生。同时,重病患者可以通过呼喊、拨打床头呼叫器引起救援人员注意,使其帮助逃生。
(3)自救逃生。发生火灾时,要充分利用身边的各种利于逃生的东西,如把床单、窗帘、地毯等拧成绳,进行滑绳自救,或将洗手间的水淋湿墙壁和门阻止火势蔓延等。
4
火灾逃生时的注意事项
(1)不能因为惊慌而忘记报警。
(2)不能一见低层起火就往下跑。低楼层发生火灾后,如果上层的人都往下跑,反而会给救援增加困难。正确的做法是应向上一层楼。
(3)不能因清理行李和贵重物品而延误时间。起火后,如果发现通道被阻,则应关好房门,打开窗户,设法逃生。
(4)不能盲目从窗口往下跳,耐心等待救援,并想方设法报警呼救。
(5)不能乘普通电梯逃生。
(6)不能在浓烟弥漫时直立行走,应在弯腰低姿逃生,避免呛烟和中*。
延伸阅读
发热医院防火技术要求
日前,应急管理部消防救援局下发《发热医院防火技术要求》,指导各地做好相关场所消防安全工作。
《要求》对由宾馆饭店、培训中心、疗养院医院建筑防火标准进行了明确,要求建筑耐火等级不低于二级,不得设置在建筑的地下或半地下,并对防火隔墙、防火门、安全出口、疏散门、疏散走道、室内消火栓、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统设置以及采用高医院避难间、医用氧气供氧设备和管道防火要求等进行了具体规定。
《要求》强调,医院应按标准配置灭火器,为医护人员配备过滤式消防自救呼吸器,医院内消防应急照明和灯光疏散指示标志备用电源连续供电时间和楼梯间、避难走道、避难间等场所疏散照明的地面最低水平照度也应符合有关标准。
发热医院防火技术要求
一、用于改造为发热医院(以下简称“医院”)的旅馆建筑(包括宾馆饭店、培训中心、疗养院等)耐火等级不应低于二级。
二、医院不得设置在建筑的地下或半地下。
三、医院住院病房和手术部用房均应采用防火隔墙与其他部分隔开。
病房区相邻护理单元之间应采用防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门。
四、医院病房区每个护理单元应有2个不同方向的安全出口。
五、医院房间的疏散门数量不得少于2个,建筑面积不大于75平米时可设置1个疏散门。
六、医院直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35米。
七、采用高层旅馆建筑改造的医院楼梯间的首层疏散门宽度不应小于1.3米,疏散走道最小净宽度不应小于1.4米。
八、采用高层旅馆建筑改造的医院,应在二层及以上的病房楼层和手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1.避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25平方米确定;
2.避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积;
3.应靠近楼梯间,并应采用防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;
4.应设置消防专线电话和消防应急广播;
5.避难间的入口处应设置明显的指示标志;
6.应设置直接对外的可开启窗口,外窗应采用乙级防火窗。
九、储存医用氧气的供氧设备应远离热源、火源和易燃易爆源。采用液氧供氧方式时,大于升的液氧罐应设置在室外。室外液氧罐与办公室、病房的距离应大于7.5米。
十、医用氧气管道不应与电缆、腐蚀性气体和可燃气体管道敷设在同一管道井内或支架上。敷设有医用氧气管道的管道井宜有良好通风。
十一、穿过墙壁、楼板的医用氧气管道应敷设在套管内,并应用石棉或其他不燃材料将套管间隙填实。氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,必须通过时,在房间内的管道上不应有法兰或螺纹连接接口。
十二、医用氧气管道应设置静电接地装置,与支吊架接触处应做防静电腐蚀绝缘处理。病房区及手术部内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。医用氧气管道、阀门和仪表安装前应进行脱脂处理。
十三、手术部的室内消火栓宜设置在清洁区域的楼梯口附近或走廊。护士站宜设置消防软管卷盘。
十四、任一层建筑面积大于1平方米或总建筑面积大于平方米的医院应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
十五、医院应按严重危险级场所配置灭火器,其中手术部应配置气体灭火器。
十六、医院消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应少于1小时。
楼梯间、前室或合用前室、避难走道、避难间等场所疏散照明的地面最低水平照度不应低于10勒克斯。
十七、医院内应为每名医护人员配备一具过滤式消防自救呼吸器,自救呼吸器应放置在院内醒目且便于取用的位置。
医院消防安全
防疫防火共平安!
-END-
▌来源:中国消防