装修中最难懂的就是电路工程了,为什么这么说呢?因为有许多专有知识。但其实,它们也没有那么可怕。
在水电改造阶段开关、插座、空气开关、漏电保护器、强电箱、电线、水管等材料需要使用,本期我们就来了解其中的强电箱、空气开关与漏电保护器这三样。
上一期我们提到了家里的强电需要划分回路,而回路则需要空气开关或漏电保护器来控制,且空气开关或漏电保护器是要安装在强电箱里面的,因此,我们先从强电箱讲起。
一、强电箱
强电箱一般在入户附近的墙上。主要由箱体、空气开关、漏电保护器、导轨、零线汇流排、地线汇流排等组成。入户线经过强电箱,从这里出发,再分路到达家里的各个角落。空气开关安装在导轨上,所有的地线安装在地线汇流排上,部分回路上的零线在强电箱位数不够的情况下会安装到零线汇流排。
1、强电箱是否需要更换
一般开发商都会自带强电箱,装修要用钱的地方很多,强弱电箱这些东西能不换尽量不换,但如果是以下原因那还是应该更换,一是开发商装的强电箱质量实在太差或是空开位数不够;二是因为设计需要改位。比如根据设计,是要把强电箱包入鞋柜的,鞋柜的进深只有mm,而开发商装的强电箱宽度超mm了,只能换一个体积小的。
2、买多少空开位的强电箱
电工师傅一般会根据你家的回路数告诉你买多少空开位的强电箱,这个时候你一定要跟电工师傅核对清楚,总空开算了几位,哪几个回路需要漏保,每增加一个漏报就要增加一个空开位,最好还要预留2个左右的空位。比如,某家是9个回路,但家里有两处漏保,最买了16位的。
3、特别要注意强电箱体积尺寸
即使是同样空开位的强电箱,牌子不同、型号不同,体积尺寸大小也是不同的,如果强电箱是要放在鞋柜之类的柜子里的,务必务必务必看清楚强电箱的尺寸,否则买回来嵌不进去就麻烦了,所以购买前最好问问项目经理或设计师相关尺寸要求。
4、购买强电箱的时机
根据前面的分析购买强电箱有两个前提条件,一是电路回路图确定(决定空开位数);二是电箱放置位置和相关设计确定(决定体积尺寸)。
5、买什么牌子的强电箱
个人觉得西门子、ABB、西蒙、TCL、梅兰日兰、正泰、鸿雁、德力西等等都可以,不要过于追求牌子,强电箱功能不多,买太好的没必要。
二、空气开关
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空开按极数(P)分1P2P3P4P四种,家庭常用就是单极1P和二极2P,适用于额定电压V,3P、4P因为是适用V的家装基本不会用。
1P空开只有一个接线头,接一根火线,跳闸只断这根火线;2P空开有两个接线头,接一根火线和一根零线,跳闸后火线和零线一起断开。
三、漏电保护器
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
可以理解成“升级版的空开”,比普通空开多了一个有漏电保护功能的模块,不仅电流过大会跳闸,漏电也会跳闸。
漏电断路器比空气开关大,外壳上会注明RCBO或中文漏电断路器,还会有一颗测试按钮,按一下就断电,证明漏保没有坏掉,建议每个月按一下,可以测试漏电跳闸功能是否完好。
四、选择空气开关还是漏电保护
首先,选空开还是漏保应该很明确了,所有用电回路,只要在日常生活中经常碰得到的设备,尽量上漏保,碰不到的设备可上空开。总入户开关可用空开。当然如果不缺钱,全上漏保也是可以的,就是配电箱要买大一点的。以下列出一般情形:
空开:照明、壁挂空调、总入户开关;
漏保:插座、落地空调、空气能/电热水器、智能马桶;
第二,空开或漏保的大小选择,一般是按用电器功率的1.2倍选择即可。
空调的功率会比较大,特别是一些住房面积比较大的客厅空调,这种时候就需要大一些电流的空开,不然可能会频繁跳闸。
一般的建议是空调功率的3倍左右,比如2匹的空调是1W左右,那么对应的大概是1W*3/V,大概20.45A,所以应该买超过20A的空气开关,最接近的是25A的。
空调漏保要使用D系列,不要用C系列。空调启动电流比较大,尤其是定频机。D型可以躲过它的启动电流。
第三,极性问题。所谓多少P,指的是有多少个保护极,对于空开来说就是有多少个灭弧保护装置,对于漏保来说就是有多少个灭弧及剩余电流保护装置。你可以把极理解为那个能检测回路电流异常并断开的那个核心装置。1P+N虽然只有一个检测保护装置,但断开时零线也会跟着一起断开,因此比1P更加安全可靠,但比2P便宜,体积更小。
我的建议是,总开关(总进线)建议选择2P的空开,其余用电回路尽量采用1P+N的空开或漏保,这样拉闸后零火线都能完全断开,能避免一些极端的情况,确保检修安全。当然用电回路的空开选1P也没有多大的问题。
第三,过欠压保护问题。基于目前国家电网建设完备的现状,城镇小区的家庭一般不用安装这东西,但如果你是自建房、独栋别墅,因为到你家的走线可能不规整,故障会较多,建议上过欠压保护,毕竟家中的电器还是不少的,能保护一个是一个吧。
第四,防雷问题。如果是城镇小区,开发商都帮你做了多级防雷,这是行业标准要求的,所以到你家就不用考虑了。如果你是自建房、独栋别墅,防雷问题必须考虑,入户时首先要加装浪涌保护器,这是最低配的防雷了。另外楼顶尽量把避雷针或避雷带装上,并且还要做好接地,把各楼层的地线、顶层的避雷针或避雷带的引下线焊接到指定柱的几根钢筋中,并且确保这些钢筋到基础的梁都有良好焊接,确保接地电阻足够低。接地如果没做好,防雷没什么用。
五、安装时有哪些坑?
1.接线错误导致安全隐患,常见错误有漏接线,未接地线,相零接反(相线就是火线)。
2.配电箱底边距地安装高度不能低于1.5m。配电箱里全是电线,不能装低了,怕小孩碰。
3.因为漏保比较贵,如果施工方提供材料,检查一下看他是不是在该用漏保的地方给你用了普通空开。
4.用了漏保,插座也得接地线,保证安全。有的施工时未布置地线,装面板时接假地线,其实根本没连地线。
#装修#