空气开关在日常工作和家居生活中,我们会经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于空气开关选哪个好?空气开关又该如何配置和使用。下面将逐一进行讲解。

一:空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

二:开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

三:空气开关的P数,一般是1P~4P:

实际应用中一个空开都是分断一个回路(直流用或交流用)

1P:一般分断一个路直流回路(+)或一个单项交流回路(L)

2P:一般分断一个路直流回路(+-)或一个单项交流回路(LN)

3P:一般分断一个三相交流回路(ABC)

4P:一般分断一个三相交流回路(ABCN)

1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了。一般是和漏电保护开关配套使用的,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

四:选用原则

1、自动空气开关的额定工作电压≥线路额定电压。

2、自动空气开关的额定电流线路负载电流。一般根据各类负载不同按2~3倍来选用。

3、热脱扣器的整定电流=所控制负载的额定电流。

4、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流负载电路正常工作时的峰值电流。

五:配置方法:

1、总开关一回路

2、照明一回路

3、客厅、卧室插座一回路

4、厨房、卫生间插座一回路

5、各个空调各一回路

1