家用配电箱,也称为家居配电箱,其内部配置有电源进线开关电器、过欠压保护器、各类照明和插座回路的配出开关电器等。有关过欠压保护器、各类照明和插座回路配出开关电器选择方面的知识,我已做过一些相关知识的分享。
本文主要分享家用配电箱中最重要的电器元件——电源进线开关类型、额定参数选择方面的知识。
电源进线开关电器,也就是俗称的总开关,其类型该选哪一种?很多自媒体视频里,介绍要采用小型断路器,即俗称的空气开关,这种做法对吗?另外,电源进线开关电器的额定电流,即俗称的总开关的容量该如何选择?需要统计、计算家里各类用电设备的功率吗?或者按经验估算?
一、为什么家用配电箱必须配置总开关
家用配电箱配置电源总开关,是为了保障居民和维修维护人员的安全和便于管理。虽然家用配电箱内各类照明、插座回路配置有配出开关电器,当这些回路发生过载或故障,能够由这些开关电器进行保护。如果设置有总开关,当这些开关出现问题,不能正常使用时,则可由总开关做后备保护;在对电气线路或配电箱内的各个配出开关进行检修时,可以通过总开关切断总电源,确保检修人员的安全;电源电源进线开关电器还可以电源进线回路进行保护。
所以在国家有关住宅建筑电气设计标准中,规定:“家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器”。
二、总开关类型的选择
居住小区内的每套住宅,一般分别设有电表箱、家用配电箱,其中电表箱是集中安装在楼梯间或强电间或其它位置,而家用配电箱是安装在每套住宅内。因此每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处,设置具有短路和过负荷保护功能的电源进线开关电器,一般情况下。在其中一处设过流、过载保护,在另一处设隔离器。但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
为便于级差配合和线路保护,通常的做法是:在电表箱出线处选用过流、过载保护的微型断路器(MCB),在家居配电箱进线处选用隔离开关。
三、总开关额定电流的选择
为了选择家用配电箱总开关额定电流,首先要确定每套住宅用电负荷的大小是多少,再根据每套住宅用电负荷的大小,计算出用电负荷电流大小。只要选择配电箱总开关的额定电流≥用电负荷电流,即可。
每套住宅用电负荷是多少,一般不需要统计、计算家里各类用电设备的功率,或者按经验估算。
正常情况下,每套住宅用电负荷大小,是根据国家或地方最新出版的住宅建筑电气设计标准,这些标准中对不同建筑面积,有用电负荷最小限值的规定。
年出版的国家住宅建筑电气设计标准,为目前最新的有效版本。在该标准中规定:建筑面积S在S≤60m2的住宅用户,其用电负荷标准,不宜低于6kW;建筑面积S在60S≤90m2的住宅用户,其用电负荷不宜低于8kW。
当建筑面积S在S≤60m2,其用电负荷按6kW考虑,此时是采用单相电源进户,用电负荷的计算电流=0A左右,家用配电箱总开关额定电流可选2A的隔离开关。
今天的分享就到此结束,我是资深电工老吴,喜欢本文的,欢迎点赞、转发、