是指按一定的线路规划,由一次设备和二次设备组装而成的一整套配电柜装置。它用于控制和保护线路和设备。它分为固定式和手推车式,根据进出线电压等级,可分为高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
开关柜的结构大致相似,主要分为母线房、断路器房、二次控制室(仪表室)、馈线室,每个房间一般用钢板隔开。
内部组件包括:
母线(母线)、断路器、常规继电器、集成继电保护装置、测量仪器、隔离刀、指示灯、接地刀等。
从应用程序角度划分1、进货隔间也称为电力接收柜,它是一种用于从电网(从输入线到母线)接收电能的设备。它通常配备断路器、CT、PT和隔离刀等组件。
2、出院隔间也称为馈线柜或配电柜,它是用于分配电能(从总线到每个插座)的设备。通常,它还配备了断路器,CT,PT,隔离刀等组件。
、母线接触柜总线接触柜
它也被称为母线破碎柜,用于连接两段母线(从母线到母线)。在单总线部分和双总线系统中,总线连接通常用于满足用户选择不同操作模式的要求,或确保在发生故障时选择性地移除负载。
4、PT柜电压互感器柜一般直接安装在母线上,检测母线电压,实现保护功能。主要在内部安装电压互感器PT,隔离刀,保险丝和避雷器等。
5、隔离柜它用于隔离两端的母线或将受电设备与电源设备隔离。它可以为操作员提供可见的端点,以方便维护和维修操作。
由于隔离柜不具备负载电流的断路能力和接通能力,因此当与之匹配的断路器关闭时,隔离柜的手车不能推拉。
在一般应用中,有必要在断路器的辅助触点和隔离手车之间设置联锁,以防止操作员误操作。
6、电容柜又称补偿柜,用于提高电网的功率因数,或用于无功补偿。主要部件是电容器组、开关控制电路和并联连接的保险丝组。
通常,它与来料柜并联安装,一个或多个电容器柜可以并联运行。
电容器柜与电网断开连接后,由于电容器组需要一段时间才能完成放电过程,因此不能直接触摸机柜中的组件,尤其是电容器组;停电后的一定时间内(根据电容器组的大小),不允许重新合闸,以免过电压损坏电容器。
7、计量柜主要功能是测量电能。有高压和低电压。通常,安装隔离开关,保险丝,CT,PT,有源电表(传统仪表或数字仪表),无功电表,继电器等。辅助辅助设备(如负载监控器等)。
8、地理信息系统机柜又称封闭式组合式电气柜,是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭式组合在金属外壳内,再采用绝缘性能和灭弧性能好的气体(通常为六氟化硫-SF6)作为相与地之间的绝缘措施,适用于高电压、大容量电网的配电和控制。
9、断路器在正常工作条件下,断路器处于闭合状态(特殊应用除外)并且电路已连接。在进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综合保护装置的控制下进行断路或开关操作。
断路器不仅可以打开和关闭正常负载电流,而且可以承受一定时间(正常工作电流的几倍甚至几十倍)的短路电流,并且可以断开短路电流并清除故障电路和设备。
因此,断路器的主要功能是断开和连接电路(包括断开和使正常电流,断开短路电流)。
在断开和连接电路的过程中,断路器的动触点和静态触点之间不可避免地会产生电弧。
为了保护触点,减少触点材料的损失并可靠地断开电路,必须采取措施尽快熄灭电弧。其中之一是使用不同的灭弧介质来填充断路器的动静触点。
根据灭弧介质的不同,断路器可分为:油断路器、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触的高低压开关设备的主要主要设备是断路器。
由于断路器的动静触点一般包裹在装满灭弧介质的容器中,因此不能直接判断断路器的启闭状态,通常通过断路器的辅助装置来判断。
10、隔离刀开关隔离开关有明显的断裂,可以识别为已连接或断开。主要用于隔离高压电源,确保线路和设备的安全检查和维修。可以断开的电流很小。
由于没有特殊的灭弧装置,因此不能用于断开故障电流和正常工作电流,并且不允许随负载进行制动操作。
11、保险丝保险丝是一种简单的电路保护电器。其原理是,当流过保险丝的电流在一定时间内达到或超过固定值时,其自身的熔体熔化并切断电路。
其作用原理简单,安装方便,一般不单独使用,主要用于配合其他电器。
主要动作特点:1)电流必须达到一定值,该值在保险丝出厂前已经做出,不能改变;
2)电流达到一定值后会经过一定的时间。时间也是厂家做的,不能改变,但种类很多,包括延时动作、快动作、超快动作等;
)拍卖后机身损坏,不能重复使用,必须更换;
保险丝是否熔断可以通过熔断指示器或熔体的外观来判断;常用的保险丝和保险丝管属于这一类电器。
12、负荷开关负载开关具有简单的灭弧装置。灭弧介质一般为空气,能使一定的电流和过电流成断,但不能断短路电流,不能用于切断短路故障。
因此,绝对不允许简单地用负载开关来代替断路器;如果要使用负载开关,它们必须与上述高压保险丝结合使用。
负载开关类似于隔离刀,有明显的断线间隙,可以很容易地判断电路是处于开还是关状态。
1、变压器简单地说,变压器是一种利用交变电磁场来实现不同电压电平的转换(实际上是电能的转换)的装置,转换前后的电压频率不变。
按其用途可分为电力变压器、整流变压器、稳压器、隔离变压器、CT、PT等多种。我们在项目现场经常遇到的是电力变压器。
与变压器相关的一些主要技术参数包括:
1.额定容量:指变压器额定输出能力被低估的工作条件;
2、额定电压:空载和额定分接下的端电压值;
.空载损耗:在空载条件下,变压器的损耗(也叫铁损);
4.空载电流:在空载条件下,电流值流过初级侧线圈;
5.短路损耗:一次侧额定电流和次级短路引起的损耗(主要由线圈电阻引起);
6、分接(分接)的概念:为了满足电网运行的需要,一般变压器在高压侧都有抽头。这些抽头的电压值表示为额定电压的百分比,即所谓的抽头电压。
7.有源负载:在电力系统中产生机械能或热能的负载。
但负载中的纯阻性负载只消耗有功功率,如电加热、电炉、照明等电气负载都是完全有功负载。
异步电动机和同步电动机的负载同时消耗有功功率和无功功率,通过工作产生机器能量的部分属于有功负载。
有功负载应由发电机的有功功率提供。
8.无功负载:电负载不工作的部分。
无功功率仅在感性负载中消耗。如变压器、电机、空调、冰箱等。
因此,发电机在输出有功功率的同时,也需要提供无功功率。
当无功功率不能满足电网时,系统的电压就会下降。为了满足用户的需求,变电站内必须安装无功补偿器,以保持无功功率的平衡,从而保持电压水平。
9.事故储备:电力系统中备用容量的组成部分之一。
由于发电设备可能存在影响供电的临时或永久性故障,因此系统必须配备一定数量的应急备用电源,以确保电力设施的安全。
10、系统拆解:为了防止系统失步和意外扩展,将整个电力系统分解为几个不再同步的独立系统。
一些本地系统在卸载后可能会遭受功率不足,频率和电压下降,因此需要移除部分负载,以防止破坏整个系统的稳定性。
14、手推车/抽屉手车和抽屉分别是高压开关设备和低压开关设备的一部分,并安装了高压断路器,低压断路器及其继电器。
这将手推车开关设备(高压)和抽屉开关设备(低压)分开。它们的功能与固定开关设备基本相同。主要区别在于它们便于维护和维修(手推车和抽屉都可以机械地摇动手柄前进和拉出)。
手推车和抽屉通常有三个位置:工作(正常运行期间)、测试(试运行和现场测试期间)和退出(维护和大修期间)。
15、磨刀接地刀(也称为接地开关)主要用于接地,以确保线路和设备维护过程中人员的安全;其次,它可以用来人为地引起系统接地短路,以达到控制和保护的目的。
接地刀通常连接到降压变压器的高压侧。当受电端发生故障或变压器内部故障时,接地刀开关应自动闭合,引起接地短路故障,迫使传输侧(上)断路器迅速动作并切断故障,所以这是个人接地短路故障,目的是保证输电端的断路器能够快速运行。
16、接触器接触器是一种用于远距离频繁打开和关闭交流和直流主电路和大容量控制电路的电器。主要控制对象是电机、照明、电容器组等,分为交流接触器和直流接触器。
与断路器相比,区别在于:动作频率很高(因此要求电气寿命和机械寿命足够长);它具有较高的分断和使通能力,但一般用于1kV及以下的电压等级,无法与几十千伏和数百千伏的断路器相提并论。
17、继电器继电器用于控制控制电路中其他电器(通常是初级电气设备)的动作,或作为主电路中保护和信号转换的电器。它们仅适用于小容量控制电路的远程断开和连接。如:交直流电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、热继电器等。