在电力网中,配电设备装置是非常重要组成部分。配电设备装置的任务是接受和分配电能。为执行这一任务,全国统一设计出成套的一系列高压开关柜,如受电柜、馈电柜、联络柜、互感器柜、计量柜等。用户可根据一次配电系统方案选用上述标准柜进行组合。
10kV高压开关祀主要有固定式(GG-1A型)和手车式(GFC型)两种。
小编将主要介绍高压控制电器和高压保护电器。
高压隔离开关
一、高压隔离开关的用途
室外型的离压隔离开关,包括甲极隔离开关及三极隔离开关,常用做供电线路与用户分开的第一断路隔离开关,室内型的高压隔离开关往往与高压断路器串联连接,配套使用,用以保证停电的可靠性。
此外,在高压成套配电设备装置中,隔离开关往往用做电压互感器、避雷器、配电所用变压器及计量柜的高压控制电器。
二、高压隔离开关的结构
常用的高压隔离开关有GN19-10、GN19-10C两种型号。相对应,类似的老产品有GN6-10.GN8-10两种型号。以GN6-10T型号为例,如图1所示,主要有下述部分:
图1GN6-10T外观图(1)导电部分:由一条弯成直角的铜板构成静触头,其有孔的一端可通过螺钉和母线相连接,叫连接板,另一端较短,合闸时它与动力片(动触头)相接触。
两条铜板组成接触条(又称为动触头),可绕轴转动一定的角度,合闸时它吸合静触头。
两条铜板之间有夹紧弹簧用以调许动、静触头间的接触压力,同时两条铜板流过相同方向的电流时,它们之间产生相互吸引的电动力,这就增大了接触压力,提高了运行可靠性。在接触条两端安装有镀锌钢片(叫做磁锁),它保证在流过短路故障电流时,磁锁磁化后产生相互吸引力,加强触头的接触压力,提高隔离开关的动、热稳定性。
(2)绝缘部分:动、静触头分别固定在支持瓷瓶或套管瓷瓶上。为了能够使动触头与金属接地的传动部分绝缘,采用了瓷质绝缘的传动绝缘。
(3)传动部分:主轴、拐臂、拉杆绝缘子等。
(4)底座部分:由钢架构成。支持瓷瓶或套管瓷瓶以及传动主轴都固定在底座上。底座应接地。
总之,隔离开关结构简单,无灭弧装置,处于断开位置时有明显的断开点,其分、合状态很直观。
三、高压隔离开关的型号及技术数据
隔离开关的型号,如GN6-10T/,由六部分组成。从左至右:第一位,该设备的名称,G代表隔离开关;第二位,设备的使用环境,W表示户外,N表示户内;第三位,设计序号,有6、8、19等;第四位(横线后),工作电压等级,以kV为单位,工作电压等级用数字表示;第五位,其他特征,G表示改进型,T表示统一设计,D表示带接地刀闸,K表示快分式,C表示瓷套管出线;第六位,额定电流,以A为单位。
例如,GN19-10C/表示:隔离开关,户内型,设计序号为19,工作电压10kV,瓷套管出线,额定电流A。GW9-10/代:隔离开关,户外型,设计序号为9、工作电压为10kV,额定电流为A。这种开关一般装设在供电部门与用电单位的分界杆上,称为第一断路隔离开关。
隔离开关在单线系统图中的图形符号有旧的和新的两种,常用高压隔离开关的主要技术数据见表1。
表1常用高压隔离开关的主要技术数据四、离压隔离开关的技术性能
隔离开关没有灭弧装置,不可以带负荷进行操作。
对于10kV的隔离开关,在正常情况下,它允许的操作范围是:
(1)分、合母线的充电电流。
(2)分、合电压互感器和避雷器。
(3)分、合一定容M的变压器或一定长度的架空电缆线路的空载电流(详见有关的运行规程)。
五、高压隔离开关的安装
户外型的隔离开关露天安装时应水平,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型的隔离开关垂直安装时,静触头在上方,带有套管的可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源.动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关采用电缆进线时,电源在动触头侧,些种接法俗称“倒进火”。
隔离开关两侧与母线及电缆的连接应牢固,如有铜、铝导体,接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。
隔离开关的动、静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,合闸后动、静触头接触面压力不均匀,会造成接触不良。
隔离开关的操作机构、传动机械应调整好,使分、合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分、合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3mm。此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求;但又不能合过头,要求动触头距静触头底座有3tnm~5mm的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于mm,或者动触头与静触头之间拉开的角度应小于65°。
六、高压隔离开关的操作与运行
隔离开关都配有手力操动机构,一般采用CS6-1型。操作时要先拔出定位销,分、合闸动作要果断迅速,终了时注意不可用力过猛,操作完毕一定要用定位销销住,并目测其动触头位置是否符合要求。
用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中相;分闸时,顺序与此相反。
必须强调,不管是合闸还是分闸的操作,都应在不带负荷或负荷在隔离开关允许的操作范围之内时才进行。为此,操作隔离开关之前,必须先检查与之串联的断路器,应确定处于断开位置。如隔离开关带的负荷是规定容量范围内的变压器,则必须先停掉变压器的全部低压负荷,令其空载后再拉开该隔离开关,送电时,先检查变压器低压侧主开关确在断开位置,才能合隔离开关。
如果发生了带负荷分或合隔离开关的误操作,则应冷静地避免可能发生的另一种反方向的误操作。即当发现带负荷合闸后,不得在立即拉开;当发现带负荷分闸时,若已拉开,不得再合(若刚拉开一点,发觉有火花产生时,可立即合上)。
对运行中的隔离开关应进行巡视,在有人值班的配电所中应每班一次,在无人值班的配电所中应每周至少一次。
曰常巡视的主要内容是:观察有关的电流表,其运行电流应在正常范围内,根据隔离开关的结构,检查其导电部分接触应良好,无过热变色,绝缘部分应完好,以及无放电痕迹;传动部分无异常(无扭曲变形、销轴脱落等)。
七、高压隔离开关的检修
隔离开关连接板的连接点过热变色,说明接触不良,接触电阻大。检修时应打开连接点,将接触面锉平再用砂纸打光(但开关连接板上镀的锌不要去除),然后将螺钉拧紧,并要用弹簧垫片防松。
动触头存在旁击现象时,可旋动固定触头的螺钉或稍微移动支持绝缘子的位置,以消除旁击;三相不同,则可通过调整拉杆绝缘子两端的螺钉,改变其有效长度来克服。
触头间的接触压力可通过调整夹紧弹簧来实现,而夹紧的程度可用塞尺检査。
触头间一般可涂中性凡士林,以减少摩擦阻力,延长使用寿命,还可防止触头氧化。
隔离开关处于断开位置时,触头间拉开的角度或其拉开距离不符合规定时,应通过拉杆绝缘子来调整。