病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 问答 » 高级建构筑物消防员考核要点
TUhjnbcbe - 2024/7/8 16:30:00

高级建(构)筑物消防员考核要点

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation高级建(构)筑物消防员工作要求(一)定期防火检查1.能核查灭火器的设置和配置情况2.能识别常见易燃易爆化学危险物品,并能判定违法使用、储存行为3.能检查消防(控制室)值班制度的执行情况4.能对建筑消防设施进行单项检查

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)专项消防检查1.能够依据大型活动方案,检查活动区域的防火间距、用火、用电、疏散通道、安全出口、消防设施是否符合要求2.能够对施工现场的用火用电情况进行消防安全检查

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation相关知识1.建筑灭火器的配置设计标准2.易燃易爆化学危险物品的分类,危险特性及管理要求3.消防(控制室)值班要求4.建筑消防设施进行单项检查的内容及要求5.大型活动现场的消防安全要求6.施工现场的用火用电要求

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation建筑灭火器的检查考核要点易燃易爆化学危险物品的检查考核要点消防(控制室)值班检查考核要点建筑消防设施进行单项检查考核要点大型活动现场的消防安全管理考核要点施工现场的消防安全管理考核要点

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation一、灭火器的选择(一)一般规定1.灭火器的选择应考虑下列因素:(1)灭火器配置场所的火灾种类;(2)灭火器配置场所的危险等级;(3)灭火器的灭火效能和通用性;(4)灭火剂对保护物品的污损程度;(5)灭火器设置点的环境温度;(6)使用灭火器人员的体能。建筑灭火器的检查考核要点

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。3.在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)灭火器的类型选择1.A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。2.B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。4.D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。5.E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。6.非必要场所不应配置卤代烷灭火器。必要场所可配置卤代烷灭火器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、灭火器的设置(一)一般规定1.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)灭火器的最大保护距离1.设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。手提式灭火器推车式灭火器严重危险级中危险级轻危险级危险等级灭火器型式

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。手提式灭火器推车式灭火器严重危险级中危险级轻危险级危险等级灭火器类型

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4.E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation三、灭火器的配置(一)一般规定1.一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)灭火器的最低配置基准1.A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合下表的规定。A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m2/A)5075

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合下表规定。B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m2/B)0.51.01.5

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。4.E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(三)建筑灭火器配置设计计算A:计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U式中Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);S——计算单位的保护面积(m2);U——A类或B类火灾场所单位灭火器级别最大保护面积(m2/A或m2/B);K——修正系数。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation修正系数取值规定列表计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociationB:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3KS/U

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociationC:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=Q/N式中Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociationD:灭火器配置的设计计算程序:确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元;当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元;同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。计算单元保护面积建筑物应按其建筑面积确定,可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。计算各计算单元的最小需配灭火级别(Q=KS/U);确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(Qe=Q/N);确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;确定每具灭火器的设置方式和要求;在建筑工程设计图纸上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation四、灭火器的检查要点(一)建筑灭火器的日常检查1.灭火器压力表外壳是否变形、损伤,压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值)。
  2.灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷。
  3.灭火器的压把、阀体等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。
  4.灭火器的筒身和贮存气瓶上分别贴有维修者的永久性维修铭牌。铭牌上的维修者的名称、筒体水压试验压力值(这是检验灭火器安全性能的重点项目)、维修日期等内容是否清晰。
  5.简易式灭火器是否违规重复灌充维修。 6.是否继续使用或维修后再使用达到报废年限的灭火器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)建筑灭火器配置核查检查灭火器的选择是否符合要求;检查灭火器的配置是否符合要求;检查灭火器的设置是否符合要求。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation易燃易爆化学危险物品的检查考核要点我国国家技术监督局曾于年发布了“危险货物品名表”(GB—)和“危险货物品名表”(GB—),将危险物品分为九个大类,并规定了危险货物的品名和编号。
  第1类爆炸品
  第2类气体
  第3类易燃液体
  第4类易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质
  第5类氧化性物质和有机过氧化物
  第6类毒性物质和感染性物质
  第7类放射性物质
  第8类腐蚀性物质
  第9类杂项危险物质和物品

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation压缩气体和液化气体压缩气体和液化气体是指储存于耐压容器中的压缩、液化或加压溶解的气体。在钢瓶中处于气体状态的气体称为压缩气体,处于液体状态的气体称为液化气体。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(一)特性1.易燃烧爆炸在《易燃易爆化学物品消防安全监督管理品名表》中列举的压缩气体和液化气体,超过半数是易燃气体,易燃气体的主要危险特性就是易燃易爆,处于燃烧浓度范围之内的易燃气体,遇着火源都能着火或爆炸,有的甚至只需极微小能量就可燃爆。易燃气体与易燃液体、固体相比,更容易燃烧,且燃烧速度快,一燃即尽。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation简单成分组成的气体比复杂成分组成的气体易燃、燃速快、火焰温度高、着火爆炸危险性大。氢气、一氧化碳、甲烷的爆炸极限的范围分别为:4.1%~74.2%、12.5%~74%、5.3%~15%。同时,由于充装容器为压力容器,受热或在火场上受热辐射时还易发生物理性爆炸。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.扩散性压缩气体和液化气体由于气体的分子间距大,相互作用力小,所以非常容易扩散,能自发地充满任何容器。气体的扩散性受比重影响:比空气轻的气体在空气中可以无限制地扩散,易与空气形成爆炸性混合物;比空气重的气体扩散后,往往聚集在地表、沟渠、隧道、厂房死角等处,长时间不散,遇着火源发生燃烧或爆炸。掌握气体的比重及其扩散性,对指导消防监督检查,评定火灾危险性大小,确定防火间距,选择通风口的位置都有实际意义。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.可缩性和膨胀性压缩气体和液化气体的热胀冷缩比液体、固体大得多,其体积随温度升降而胀缩。因此容器(钢瓶)在储存、运输和使用过程中,要注意防火、防晒、隔热,在向容器(钢瓶)内充装气体时,要注意极限温度压力,严格控制充装,防止超装、超温、超压造成事故。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.静电性压缩气体和液化气体从管口或破损处高速喷出时,由于强烈的摩擦作用,会产生静电。带电性也是评定压缩气体和液化气体火灾危险性的参数之一,掌握其带电性有助于在实际消防监督检查中,指导检查设备接地、流速控制等防范措施是否落实。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.腐蚀毒害性主要是一些含氢、硫元素的气体具有腐蚀作用。如氢、氨、硫化氢等都能腐蚀设备,严重时可导致设备裂缝、漏气。对这类气体的容器,要采取一定的防腐措施,要定期检验其耐压强度,以防万一。压缩气体和液化气体,除了氧气和压缩空气外,大都具有一定的毒害性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.窒息性压缩气体和液化气体都有一定的窒息性(氧气和压缩空气除外)。易燃易爆性和毒害性易引起注意,而窒息性往往被忽视,尤其是那些不燃无毒气体,如二氧化碳、氮气、氦、氩等惰性气体,一旦发生泄漏,均能使人窒息死亡。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation7.氧化性压缩气体和液化气体的氧化性主要有两种情况:一种是明确列为助燃气体的,如:氧气、压缩空气、一氧化二氮;一种是列为有毒气体,本身不燃,但氧化性很强,与可燃气体混合后能发生燃烧或爆炸的气体,如氯气与乙炔混合即可爆炸,氯气与氢气混合见光可爆炸,氟气遇氢气即爆炸,油脂接触氧气能自燃,铁在氧气、氯气中也能燃烧。因此,在消防监督中不能忽视气体的氧化性,尤其是列为有毒气体的氯气、氟气,除了注意其毒害性外,还应注意其氧化性,在储存、运输和使用中要与其它可燃气体分开。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、消防安全措施1.严禁超量灌装,防止钢瓶受热。2.压缩气体和液化气体不允许泄漏,其原因除剧毒、易燃外,还因有些气体相互接触后会发生化学反应引起爆炸。因此,内容物性质相互抵触的气瓶应分库储存。例如,氢气钢瓶与液氯钢瓶、氢气钢瓶与氧气钢瓶、液氯钢瓶与液氨钢瓶等,均不得同室混放。易燃气体不得与其他种类化学危险物品共同储存。此外气瓶应直立放置整齐,最好用框架或栅栏围护固定,并留出通道。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.油脂等可燃物在高压纯氧的冲击下极易起火燃烧,甚至爆炸。因此,应严禁氧气钢瓶与油脂类接触,如果瓶体沾着油脂时,应立即用四氯化碳揩净。4.仓库应阴凉通风,远离热源、火种,防止日光曝晒,严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯。库房周围不得堆放任何可燃材料。5.气瓶入库验收要注意包装外形无明显外伤;附件齐全;封闭紧密,无漏气现象;超过使用期限不准延期使用。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.装卸时必须轻装轻卸,严禁碰撞、抛掷、溜坡或横倒在地上滚动等。搬运时不可把钢瓶阀对准人身,注意防止钢瓶安全帽跌落。搬运氧气瓶时,工作服和装卸工具不得沾有油污。7.储运中钢瓶阀门应旋紧,不得泄漏。储存中如发现钢瓶漏气,应迅速打开库门通风,拧紧钢瓶阀,并将钢瓶立即移至安全场所。若是有毒气体,应戴上防毒面具。失火时应尽快将钢瓶移出火场,若搬运不及,可用大量水冷却钢瓶降温,以防高温引起钢瓶爆炸。灭火人员应站立在上风处和钢瓶侧面。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation8.运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放,并应将瓶口朝向同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护拦板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。9.为了便于区分钢瓶中所灌装的气体,国家有关部门已统一规定了钢瓶的标志,包括钢瓶的外表面颜色、所用字样和字样颜色等,应按照规定执行。10.各种钢瓶必须严格按照国家规定,进行定期技术检验。钢瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤,应提前进行检验。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation11.平时在储运气瓶时应检查:⑴气瓶上的漆色及标志与各种单据上的品名是否相符,包装、标志、防震胶圈是否齐备,气瓶钢印标志的有效期。⑵安全帽是否完整、拧紧,瓶壁是否有腐蚀、损坏、凹陷、鼓泡和伤痕等。⑶耳听钢瓶是否有“咝咝”漏气声。⑷凭嗅觉检测现场有否强烈刺激性臭味或异味。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation易燃液体易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。按照闪点大小可分为三类:1.低闪点液体指闭杯试验闪点<—18℃的液体2.中闪点液体指—18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体3.高闪点液体指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(一)特性1.易燃性易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.蒸气的爆炸性由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.热膨胀性易燃液体和其它液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.流动性易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.静电性多数易燃液体都是电介质,在灌注、输送、流动过程中能够产生静电,静电积聚到一定程度时就会放电,引起着火或爆炸。易燃液体的静电特性,在实际的消防监督检查中,可以确定易燃液体的火灾危险性,可以检查是否采取了消除静电危害的防范措施,如是否采用材质好且光滑的运输管道,设备、管道是否可靠接地,对流速是否加以了限制等。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.毒害性易燃液体大多本身(或蒸气)具有毒害性。不饱合、芳香族碳氢化合物和易蒸发的石油产品比饱和的碳氢化合物、不易挥发的石油产品的毒性大。另外,石油产品还有沸溢喷溅性,即具有宽沸点范围的重质油品由于其粘度大,油品中含有乳化或悬浮状态的水或者在油层下有水层,发生火灾后,在辐射热的作用下产生高温层作用,导致油品发生沸溢或喷溅。沸溢性油品是指含水率为0.3%~4%的原油、渣油、重油等油品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、消防安全措施1.闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不得超过30℃,低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。大量储存(如苯、醇、汽油等),一般可用储罐存放。储罐可露天,但气温在30℃以上时应采取降温措施。机械设备必须防爆,并有导除静电的接地装置。2.装卸和搬运中,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.一般不得与其他化学危险品混放。实验室少量瓶装易燃液体可设危险品柜,按性质分格储放,同一格内不得混放氧化剂等性质相抵触的物品。4.热天最好在早晚进出库和运输。在运输、泵送灌装时要有良好的接地装置,防止静电积聚。运输易燃液体的槽车应有接地链,槽内可设有孔隔板以减少震荡产生的静电。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.绝大多数易燃液体的蒸气具有一定的毒性,会从呼吸道侵入人体造成危害。应特别注意易燃液体的包装必须完好。在作业中应加强通风措施。在夏季或发生火灾的情况下,空气中毒蒸气浓度加大,更应注意防止中毒。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品一、易燃固体1.特性(1)燃点低,易点燃易燃固体的着火点都比较低,一般都在℃以下,在常温下只要有很小能量的着火源就能引起燃烧。有些易燃固体当受到磨擦、撞击等外力作用时也能引起燃烧。(2)遇酸、氧化剂易燃易爆绝大多数易燃固体与酸、氧化剂接触,尤其是与强氧化剂接触时,能够立即引起着火或爆炸。(3)本身或燃烧产物有毒很多易燃固体本身具有毒害性,或燃烧后产生有毒的物质。(4)自燃性易燃固体中的赛璐璐、硝化棉及其制品等在积热不散时,都容易自燃起火。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.分类易燃固体按燃点的高低、易燃性的大小可分为两类:一级易燃固体和二级易燃固体。一级易燃固体的燃点和自燃点较低,容易燃烧爆炸,燃烧速度快,燃烧产物毒性大;二级易燃固体的燃烧性比一级易燃固体差一些,燃烧速度慢,有的燃烧产物毒性也小些。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.消防安全措施(1)有些品种如硝化棉制品等,平时应注意通风散热,防止受潮发霉,并应注意储存期限。(2)对含有水分或乙醇作稳定剂的硝化棉等应经常检查包装是否完好,发现损坏要及时修理;要经常检查稳定剂干燥情况,必要时添加稳定剂,润湿必须均匀。搬运时应特别注意轻拿轻放,防止包装破损。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(3)在储存中,对不同品种的事故应区别对待。如发现赤磷冒烟,应立即将冒烟的赤磷抢救出仓,用黄砂、干粉等扑灭,因赤磷从冒烟到起火有一段时间,可以来得及抢救。但如发现散装硫磺则应及时用水扑救;而镁、铝等金属粉末燃烧,只能用干砂、干粉灭火,严禁用水、酸碱灭火剂、泡沫灭火剂以及二氧化碳。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、自燃物品指自燃点低,在空气中易于发生氧化反应,放出热量,而自行燃烧的物品。自燃物品包括发火物质和自热物质两类。发火物质是指与空气接触不足5分钟便可自行燃烧的液体、固体或液体混合物。自热物质是指与空气接触不需要外部热源便自行发热而燃烧的物质。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation1.特性(1)遇空气自燃性自燃物品大部分非常活泼,具有极强的还原性,接触空气中的氧时会产生大量的热,达到自燃点而着火、爆炸。(2)遇湿易燃易爆性有些自燃物品遇水或受潮后能分解引起自燃或爆炸。(3)积热自燃性

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.分类根据自燃物品发生自燃的难易程度,自燃物品可分为两类:一级自燃物品、二级自燃物品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.消防安全措施自燃物品种类不多,在化学结构上无规律性,同时由于不同物质的分子组成不同,又导致性质的不同,因而引起自燃的原因和如何防止自燃也就有所不同。因此应根据不同自燃物品的不同特性采取相应的措施以保证物资的安全。有关要求,有下列几点:(1)黄磷在储运时应始终浸没在水中;忌水的三乙基铝等包装必须严密,不得受潮。(2)应结合自燃物品的不同特性和季节气候,经常检查库内及垛间有无异状及异味,包装有无渗漏、破损、及时妥善处理。(3)运输时应按各类品种的性质区别对待。铁桶包装的一级自燃物品(黄磷除外)与铁器部位及每层之间应用木板等衬垫牢固,防止磨擦、移动。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation三、遇湿易燃物品指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量的易燃气体和热量的物品。有些甚至不需明火,即能燃烧或爆炸。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation1.特性(1)遇水易燃性(2)遇氧化剂、酸着火爆炸性(3)自燃危险性(4)毒害性和腐蚀性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.分类遇湿易燃物品可分为两个危险级别:一级遇湿易燃物品、二级遇湿易燃物品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.消防安全措施(1)此类物品严禁露天存放。仓库必须干燥,严防漏水或雨雪浸入。注意下水道畅通,暴雨或潮汛期间必须保证不进水。(2)库房附近不得存放盐酸、硝酸等散发酸雾的物品。(3)钾、钠等活泼金属绝对不允许露置在空气中,必须浸没在煤油中保存,容器不得渗漏。(4)不得与其他类化学危险品,特别是酸类、氧化剂、含水物资、潮解性物资混储混运。(5)雨雪天如无防雨设备不准作业。运输车、船必须干燥,并有良好的防雨设施。(6)电石桶入库时,要检查容器是否完好,对未充氮的铁桶应放气。(7)此类物品灭火时严禁用水式、酸碱、泡沫灭火剂;活泼金属火灾还不得用二氧化碳灭火。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation氧化剂和有机过氧化物1.特性氧化剂的危险特性主要表现在8个方面:⑴强烈的氧化性;⑵受热撞击分解性;⑶可燃性;⑷与可燃物质作用的自燃性;⑸与酸作用的分解性;⑹与水作用的分解性;⑺强氧化剂与弱氧化剂作用的分解性;⑻腐蚀毒害性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation有机过氧化物的特性:⑴分解爆炸性;⑵易燃性;⑶伤害性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.分类氧化剂一般分为两个级别:一级氧化剂、二级氧化剂。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.消防安全措施⑴仓库不得漏水,并应防止酸雾侵入。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等混存混运。⑵不同品种的氧化剂,应根据其性质及灭火方法的不同,选择适当的库房分类存放以及分类运输。⑶储运过程中,力求避免磨擦、撞击,防止引起爆炸。对氯酸盐、有机过氧化物等物更应特别注意。⑷仓库储存前后及运输车辆装卸前后,均应清扫、清洗。严防混入有机物、易燃物等杂质。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation毒害品和腐蚀品(一)可燃助燃毒害品可燃助燃毒害品是指进入肌体后累积达一定的量,能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理变化,扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性或持久性的病变,甚至危及生命的具有可燃性或助燃性的物品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation大多数毒害品遇酸、受热分解放出有毒气体或烟雾。其中有机毒害品具有可燃性,遇明火、热源与氧化剂会着火爆炸,同时放出有毒气体。液态毒害品还易于挥发、渗漏和污染环境。毒害品按其毒性大小分为一级毒害品(剧毒品)、二级毒害品(有毒品)。根据毒害品的化学组成,毒害品还可分为无机毒害品和有机毒害品两大类。根据储运中毒危险程度,将毒害品包装划分为三个类别:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation毒害品的主要危险性是毒害性。毒害性则主要表现为对人体或其它动物的伤害,引起人体或其它动物中毒的主要途径是呼吸道、消化道和皮肤,造成人体或其它动物发生呼吸中毒、消化中毒、皮肤中毒。可燃毒害品的危险特性除了毒害性外,还具有火灾危险性,主要表现在:⑴遇湿易燃性;⑵氧化性;⑶易燃性;⑷易爆性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)可燃助燃的腐蚀品可燃助燃的腐蚀品按化学性质分为三类:1.可燃助燃的酸性腐蚀品。2.可燃助燃的碱性腐蚀品。3.可燃助燃其它腐蚀品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation可燃助燃的腐蚀品的危险特性:1.腐蚀性。主要体现在3个方面:一是对人体的伤害;二是对有机体的破坏;三是对金属的腐蚀性。2.毒害性。在腐蚀性物质中,有一部分能挥发出有强烈腐蚀和毒害性的气体,如Br2、HF等。3.火灾危险性。主要体现在三个方面:一是氧化性;二是易燃性;三是遇水分解易燃性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation易燃易爆化学物品仓库的防火管理一、火源管理火源的管理重点有两个方面:一是对外严禁火种入库;二是对内加强用火管理和落实防范措施。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、检查管理检查内容:上班查库房门、窗、锁有无异样或损坏,开启是否灵活,防止坏人破坏;查库内是否有老鼠等小动物进入的痕迹,通风口铁丝网是否损坏;查消防、避雷等安全设施是否好用;查电源和照明时否安全可靠等。危险品的进、发货情况和温、湿度及通风等养护措施。下班前电源是否切断,有无可疑人进入和门窗是否关闭好等情况。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation三、消防设施管理仓库必须按《建规》的规定设置消防给水设施,并保证消防供水量,在库房的周围,明显易于取用的地点配置一定数量的手提式灭火器。灭火器的配置数量应按建筑灭火器配置标准进行计算,对较大型储存易燃易爆危险物品的仓库,应当装设消防通讯及自动报警设备。消防器材、设备要确定专人负责管理,定期检查维修,经常保持完整好用。寒冷季节对灭火储水池,消火栓和清水、泡沫灭火器等消防设备,采取防冻措施。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation消防(控制室)值班检查考核要点一、消防控制室设备操作人员的配备:1.消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救。2.每班不应少于2人。出现报警信号后,一人负责到现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关消防设备。3.每班连续工作时间不应超过12小时。4.保持操作人员的相对稳定。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、操作人员的职责1.负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查、操作等工作。2.熟悉本系统所采用消防设施的基本原理、功能,熟练掌握操作技术,协助技术人员进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。3.发生火灾要尽快确认,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,并应直拨向消防队报警。消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,以确保消防设施各系统运行状况良好。做好交接班工作,认真填写值班记录及系统运行登记表和控制器日检登记表。5.宣传贯彻消防法规、遵守防火安全管理制度。6.积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation三、报警处理程序及日常管理制度(一)报警处理程序1.接到报警信号后,应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具,迅速到达报警点确认。2.如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录。3.如确有火灾发生,应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,拨打向消防队报警,通知有关人员到场灭火,报告单位值班领导。5.情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)日常管理制度1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation建筑消防设施进行单项检查的考核要点(GA—建筑消防设施检测技术规程)一、一般要求–检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。–检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。–查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation–检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录;检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。–采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation–应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。–检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、单项检查内容消防供配电设施(一)消防配电1.查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。2.核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:(1)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示;(2)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示;(3)查看最末一级配电箱运行情况。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)自备发电机组1.发电机(1)查看发电机铭牌。(2)自动控制方式启动发电机并用秒表计时,30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况,试验时间不应超过10min。(3)手动控制方式启动发电机,查看输出指标及信号。(4)查看发电机房通风设施。2.储油设施(1)查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。(2)核对燃油标号。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation消防给水(一)消防水池1.查看水位及消防用水不被他用的设施。2.查看补水设施;寒冷地区查看防冻设施。(二)消防水箱1.查看水位及消防用水不被他用的设施。2.消防水泵启动后,查看水位是否上升。3.寒冷地区查看防冻设施。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(三)稳压泵、增压泵及气压水罐1.查看进出口阀门开启程度。2.核对启泵与停泵压力,查看运行情况。(四)消防水泵1.查看水泵和阀门的标志。2.转动阀门手轮,检查阀门状态。3.在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。4.在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(五)水泵控制柜1.查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。2.模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。(六)水泵接合器1.查看标志牌、止回阀。2.转动手轮查看控制阀及泄水阀。3.寒冷地区查看防冻措施。4.用消防车等加压设施供水时,查看系统压力变化。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation应急照明和疏散指示标志(一)应急照明1.查看外观。2.按下列方法切断正常供电电源,用秒表测量应急工作状态的持续时间:自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。集中电源型切断其控制器主电源。接在消防配电线路上的应急照明灯具,切断非消防电源。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.使用照度计,测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。4.配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,使用照度计测量正常照明时的工作面照度;切断正常照明后,测量应急照明时工作面的最低照度。5.系统复位。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)疏散指示标志1.查看外观和位置,核对指示方向。2.关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。3.切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。4.系统复位。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation防火分隔设施(一)防火门1.查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。2.关闭后,分别从内外两侧开启。3.开启常闭防火门,查看关闭效果。4.分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。5.疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。6.全部复位,恢复正常状态。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)防火卷帘1.查看外观。2.按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位。(1)机械操作卷帘升降。(2)触发手动控制按钮。(3)消防控制室手动输出遥控信号。(4)分别触发两个相关的火灾探测器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(三)电动防火阀1.查看外观。2.手动开启后复位。3.分别触发两个相关的火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation消防电梯1.触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况。2.在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。3.用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。4.具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。5.触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验。6.恢复正常状态。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation大型活动现场的消防安全管理一、大型集会、焰火晚会、灯会、展销会的火灾危险性大型集会、焰火晚会、灯会、展销会等群众性活动具有较强的火灾危险性,主要原因是:1.临时建筑多,耐火能力差大型集会、焰火晚会、灯会、展销会等群众性活动大都临时举办,有些在固定性建筑中但更多的是在临搭建的建筑中进行的。临时建筑多采用可燃性材料,加之摊位邻近,防火分隔差,耐火能力极低,易着火蔓延。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.电负荷量大大型集会、焰火晚会、展销会,尤其是灯会用电量极大,往往临时安装一些照明灯具、装饰性的彩灯、霓虹灯和电动模型等,用电负荷量增多。由于具有临时的特点,施工往往安装的比较粗糙,达不到规程的要求,因而带来了一定的火灾危险性。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.人员众多密集,有疏散难度大型集会、焰火晚会、灯会、展销会的参观人员众多,且密度大,吸烟者有之,乱丢废弃物者有之,因此而埋下火灾隐患。一旦发生火灾,众多的人群易惊慌失措,一片混乱,因而给疏散带来难度。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.消防安全管理难度大这种群众性活动一般都有主办单位、出租场地单位、承租单位、参展单位和个人等。参加单位众多,给消防安全管理带来很大难度。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.装修布置期间,火灾危险性大举办大型集会、焰火晚会、灯会及展销会等往往需要制作各种展板、展台、展柜、展箱、模型和展览厅的间隔装饰等,这些设施多数采用可燃材料制作。用布置期间,是木工、电工、焊接、油漆、喷漆、粉刷等多种交叉作业,这段时间火灾危险性较大。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、大型集会、焰火晚会、灯会、展销会的消防安全工作(一)依据《消防法》第13条的规定向消防监督机构申报举办大型集会、焰火晚会、灯会、展销会等群众性活动必须向消防监督机构申报。主办单位应当制定灭火和应急疏散预案,落实消防安全措施,并向消防监督机构申报,经消防监督机构对活动场所进行消防安全检查合格后,方可举办。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)建筑要符合消防要求展览、展销会是重要的公共建筑,其耐火等级应不低于一、二级,防火间距、安全疏散、固定灭火装置、火灾自动报警、以及锅炉房、油浸电力变压器等的设置,均应符合建筑设计防火规范)的有关要求。如:对临时性大面积的展览棚,必须根据具体情况,分组布置,每组的建筑面积总和不应超过平方米;组内的每座展览棚面积不宜超过平方米,棚与棚之间应留出不小于7米的防火间距,并与生产或储存易燃易爆化学危险品的厂房和仓库以及变电所、锅炉房等留有足够的防火间距。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(三)电器安装要符合消防要求1.防止变压器过载导致起火大型集会、焰火晚会、灯会、展销会等群众性活动场所一般用电量较大,电器设备多,在安装电器设备时,要对其总负荷量进行严格核算,务使其低于变压器的总容量。如超负荷时,应与供电部门联系,增加临时供电量,以防变压器过载导致起火。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation电器线路设备的安装,应由正式电工操作。每台电器设备应设空气自动开关;容量较大的电器设备,一般应设过载和缺相的保护装置。开关、插座及配电盘等,应设在参观人员不易触及和便于工作人员操作的地方,周围不准存放其它物品。电动模型、彩灯及声、光控制装置和所有的电源变压器,都不得安装在可燃物上,应尽量设置在展台、展箱及展品模型外的通风良好处,并用不燃材料的壳罩保护。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.各种电器导线的敷设均应符合公共场所闷顶内线路敷设的各种要求移动电线应采用橡胶套电缆或塑料护套线,当电线电缆必须横穿人行道面敷设时,应穿人金属管,管外做木桥保护,以防参观人员踏破电线或被电线绊倒。不同电压等级的电线不得穿人同一管内,管内线路不得有接头,必须有接头时,应加装接线盒。金属管两端应加木护圈保护,以防绝缘擦破,产生短路。在模型侧接线处,电线应有固定措施,以防被拉断。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.动力、彩灯、照明等不同等级的线路应分开敷设12-36伏与—伏的插座应有区别:12—36伏采用两眼插座,—伏采用三眼插座,以防插错后发生事故。霓虹灯因电压较高,易对地放电产生弧光和导致人身触电事故,所以安装时高度应V低于2.5米。并避开展柜、展台等可燃物体。霓虹灯应有专业技术人员按规程进行安装。展览用的各种灯具与可燃物应保持严格的防火安全距离,对装在展箱里的日光灯,应将镇流器移出置于箱顶,以利通风散热。有些展览、展销会展出时间较长,中午也不休馆,所以对展柜、展板等处的照明灯具应考虑两组切换使用,以防照明时间过长,发生意外。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.展台、展板、展柜、电动模具和展棚内,严禁采用卤钨灯等高热灯具,以免引燃可燃物和灼伤人员露天场地如采用卤钨灯时,应与可燃物体至少保持1米的防火间距,灯具正下方不得有展品等可燃物。灯头接线应用瓷质鼓形绝缘木保护,以防导线绝缘体被高温烤焦剥落而致短路起火。露天展用的灯具及电器设备应用防潮型或有其他的防雨水措施。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(四)电动模具制作使用要符合消防要求为直观起见,经常需制作一些电动模型、图表、布景箱等。这些模型大小不一,大多采用可燃物制作,其结构和所用电器线路比较复杂,使用变压器、继电器和小灯泡等较多,故应注意防火要求。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation1.电动模型、光电显示图板、沙盘,均应采用安全电压供电,自动程序控制装置应尽量装设在模型外的安全位置。必须在模型内进行变压、整流的,其电源线与控制线(信号)应分开布线,控制装置与模型之间距离要合理,既要防止设备故障时影响设备安全,又要方便于检查维修。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.如采用蓄电池作电动模型的电源,严禁在展室内进行充电作业。电动模型中使用的低压小灯泡,应配备足够容量的降压器,严禁使用自耦变压器。在电动模型中,电压达36伏以上时应成排布线;电压在36伏以下(含36伏)时,可捆扎布线,当直径超过2厘米时应另做一扎。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.电动模型电源线应架在瓷柱或瓷夹板上,与金属、木质部分间隔开;需穿过金属和木质部分时,应加防护绝缘套管。电动模型控制开关的滚筒上,应采用弹性较好的磷铜丝、片做电刷,以免在转动时产生火花。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.电气设备各处的焊点应焊牢,避免产生虚焊。助焊剂应采用松香,不应用焊油。大接点若采用焊油焊助焊,则焊后应擦净,以防焊油吸收水分,产生电阻、氧化或短路。继电器、可控硅的控制部分还应加罩保护。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(五)大型集会、焰火晚会、灯会、展销会等群众性活动装修布置期间的消防措施1.建立防火责任制。在大型集会、焰火晚会、灯会、展销会的筹备、安装、展出期间的消防安全工作,应由主办单位和出租场地单位共同负责,建立消防责任制、岗位消防责任制、消防组织,并实行统一管理,对重点部位应经常进行检查,落实措施,确保安全。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.电锯、电刨等木工机械应设置在室外操作,如必须设在室内时,应加强防范工作,及时清理刨花、木屑等废料,冬季施工要加强用火和取暖管理。3.进行油漆、喷漆作业时,应保持良好通风,周围不应有明火,严禁与气焊、电焊同时、同地进行操作,各种油漆、稀释剂等易燃危险品,应储存在展区外的安全地点。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.搬运物品的铲车、电瓶车应经常检查电刷、电路是否接触良好。铲车发动机排气管应安装防火罩,用后应停在展区外,汽车一般不准进入展区内。5.展台、展板、展具、模型和展品的布置,应采用环形通道。展品摆放的总面积不应超过展览、展销(会)馆面积的1/3,通道宽度不应小于3米,大型展览厅的展板、图表等长度不应超过20米,高度不应超过3.5米,与石墙的距离不小于0.6米,以便于维修和检查。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.保证安全疏散和灭火的需要。展板、展柜等物品摆放地点不应挡住消火栓和堵塞太平门,以保证火灾时人员的安全疏散和灭火的需要。露天展览、展销会应有环形消防车道,消防车道的设置,应符合规定的标准要求。在道路上部如有支搭装饰的广告、凯旋门时,广告、凯旋门的净高不应小于4米,以利消防车通过。7.机械展品,如内燃机车、汽车、拖拉机等各类汽油、柴油发动机等均宜在室外展出,油箱内的燃油不应超过一天展出发动时的用量;若在室内展出,不应操作、维修,油箱内不应存油,电瓶应拆除。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation8.易燃、易爆、腐蚀、剧毒、氧化剂等化学危险晶,不得以实物展出,可用不燃物品、非危险品及模型代替。展览、展销会销售物品的储量不应超过当天的销售量。9.展台、展板、图表、电动模型的制作,应尽量减少使用木质模型等可燃材料。如使用木质材料应作防火处理,更不应使用石油化工产品板材。展厅内所有窗帘、装饰性彩带、彩旗等棉织品,均应经过防火处理。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(六)活动期间的消防措施1.活动期间需用的材料和化学危险品,应存放在符合消防安全要求的油库和仓库内,现场使用只应适量领取。擦洗展品的油棉纱应存放在铁桶和其他不燃容器中,存量不应过多,并予当天清理。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.严格控制着火源。活动期间严禁采用明火取暖,不得使用液化石油气、煤油炉等烧水和做饭,也不得使用电熨斗、电炉等电热器具;展区不得使用、存放用于表演、充压的压力容器,各种操作不得产生明火及火星。3.控制参加活动人数。对参观的人员应有所限制,一般以活动场所总面积的2/3,按每2人/平方米日的计算额发售参观票券。入场券按上、下午各半控制。例如,活动场所面积为0平方米,那么该活动场所一天应发售票券张,上、下午各为张。有些大型活动由于统一参观使人员猛增,这时应安排人员分批进出,参观总人数不得超过活动场所一天人数的允许数量,且在活动期间内不得大量发售通用票券。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.有明显消防标志。活动场所内应设有“禁止吸烟”、“安全疏散”、“安全出口”、“消火栓”等中外文明显标志,设置足够用量的消防器材,并摆放在明显易取处。5.电气设备、照明灯具及其电动模型应建立严格的管理制度。电动模型应由专人操作、维修、讲解,设备故障应由电工或专业技术人员维修,严禁参观人员携带易燃易爆化学危险品进入展区。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.整个活动期间的消防安全工作应由主办单位负责,有关部门协助。主办单位应明确主要领导人为防火责任人,并确定专人管理,落实职责和消防安全措施。每次展出闭馆后,工作人员应彻底进行安全检查,确认无隐患并切断电源后方能离开,每日活动结束2小时后仍须巡视检查一遍,以确保安全。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation施工现场的消防安全管理建筑施工现场施工工期长,施工人员多、交叉施工多、用火用电多,其消防安全有以下特点:
  1.有些施工现场临设采用木板、毛竹、塑料布等可燃材料,临设之间的防火间距不足,往往影响消防安全。
  2.施工现场建筑材料的堆放影响消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍灭火行动。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如管理不善,易引起电气火灾事故。
  4.有些建筑施工中承包单位较多,民工流动性较大,民工消防意识淡薄,给现场消防安全管理带来很大难度,火灾隐患不易被及时发现。民工临时宿舍人员密集,一旦发生火灾,极易造成人员伤亡。
  5.施工现场临时施工用水,供水量、水压等不能满足消防要求。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation一、建筑施工现场消防安全总体要求1.现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。2.电工,焊工从事电气设备安装电、气焊作业,要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火手续。3.使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.因施工需要搭设临时建筑,应符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时,须经消防监督机关批准。5.施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。6.工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation7.施工现场严禁吸烟。8.施工现场和生活区,不得使用电热器具。9.氧气瓶,乙炔气瓶工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。10.现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如受条件所限,防火间距达不到标准时,应采取相应防火措施,适当减少防火距离,并报请当地消防部门批准。防火间距中不准堆放易燃物。各类建筑设施、材料防火间距如表:

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation11.现场应有车辆循环通道,通道宽度不小于3.5米。禁止占用场内通道堆放材料。(1)占地面积大于00m2的大型公共建筑、高层建筑在设备安装和装饰、装修阶段应设置临时环形消防车道或至少在一侧长边设置可供消防车扑救、作业的空地。(2)消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.00m。供消防车停留的场地,其坡度不宜大于3%。(3)消防车道、扑救作业场地应能满足大型消防车的作业要求。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation12.现场应设消防水管网,配备消防栓。进水干管直径不小于㎜。较大工程要分区设置消防栓;高度超过24米的工程,应设置消防竖管,管径不得小于65㎜,并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口,配备水带。消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点。施工现场消防栓处日夜要设明显标志,配备足够水带,周围3米内,不准存放任何物品。消防泵房应用非燃材料建造,设在安全位置,消防泵专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,并设专人值班。要保证连续不间断供电。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation13.现场易燃材料堆放的防火要求:(1)木料堆放不宜过多,垛之间要保持一定的防火距离。木材加工的废料要及时清理,以防自燃。(2)现场生石灰应单独存放,不准与易燃、可燃材料放在一起,并注意防水。(3)易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处,电石库应设在地势较高的干燥处。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation14.现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定:(1)工棚设置处要有足够的灭火器材,设蓄水池或蓄水桶。(2)每幢工棚的防火间距,城区不小于5米,农村不小于7米。工棚不得过于集中。每一组工棚不准超过12幢。组与组的防火间距不小于10米。(3)不准在高压线下搭设工棚。在高压线下一侧搭设工棚时,距高压线的水平距离不小于6米,工棚距铁路和易燃物库房距离不浊于30米;距危险性较大的用火生产区不小于30米。锅炉房、厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风向。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(4)工棚的高度一般不低于2.5米,棚内应留有通道,合理设门窗,门窗均应向外开。(5)工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护,灯具与易燃物一般应保持30㎝间距,使用大灯泡时要加大距离,工棚内不准使用碘钨灯照明。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation15.施工现场灭火器材配置应满足一下要求:(1)含8层以上、20层以下工程,一般每m2设2个灭火器(2)高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在2英寸以上,有足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口(3)危险仓库、油漆间、木工间、木库每25m2配一个种类合适的灭火器,配电间配有种类合适的灭火器

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(4)大型临时设施总面积超过m2的应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄沙池等(5)一般临时设施区每m2配两个10L灭火器(6)厨房屋面应用防火材料,每50m2设二只灭火器(7)熔化沥青按规定配备消防器材

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation16.消防器材的日常管理要求(1)各种消防梯经常保持完整完好。(2)水枪经常检查,保持开关灵活,畅通,附件齐全无锈蚀。(3)水带冲水防骤然折弯,不被油脂污染,用后清洗晒干,收藏时单层卷起,竖直放在架上。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(4)各种管接头上和阀盖应接装灵便,松紧适度,无渗漏,不得与酸碱等化学品混放,使用时不得撞压。(5)消防栓按室内外(地上、地下)的不同要求定期进行检查和及时加注润滑液,消防栓上应经常清理。(6)工地设有火灾控测和自动报警灭火系统时,应设专人管理,保持处于完好状态。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation二、建筑施工现场重点部位消防安全要求(一)机电设备操作场所1.机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。2.工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用。3.电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。4.施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准修理。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.在架空输电线路下面工作应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作。在架空输电线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表的规定。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation6.行灯电压不超过36伏,在潮湿场所或在金属容器内工作时行灯电压不得超过12伏。7.受压容器应有安全阀,压力表,并避免曝晒、碰撞;氧气瓶及配件严防沾染油脂;乙炔发生器、液化石油气,不得躺卧使用,且必须有防回火的安全装置。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(二)油漆作业场所1.各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管。2.库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。3.使用煤油、汽油、松香水,丙酮等调配油料应戴好防护用品,严禁吸烟。4.在室内或在容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准的火种。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation5.使用喷灯,加油不得过多,打气不得过足,使用时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。6.在调油漆或对释稀料时,室内应通风,在室内和地下室油漆时,通风应良好,任何人不得在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。7.用不完的料桶应盖好放回原处,不准到处乱放。8.清理随用的小油漆桶时,应办理用火手续,按申请地点用火烧,并设专人看火,配备消防器材,防止发生火灾。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation9.作业场所应通风良好,防止空气形成爆炸浓度。10.禁止与焊、割作业同时或同部位上下交叉进行作业。11.接触涂料、稀释剂的工具应采用防火花型。12.浸有涂料、稀释剂的破布、棉纱、手套和工作服等应及时清除,防止堆放生热自燃。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(三)焊接作业场所焊接作业场所,要严格落实动火审批制度,严格执行“十不烧”规定:(1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业。(2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割。(3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割。(4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊割。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险性之前,不准进行焊、割。(6)可燃材料用作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞测到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割。(7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割。(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割。(10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation1.电焊作业场所(1)电焊焊机外壳必须接地良好。(2)电焊机要设独立的的开关,开关应设在防雨的箱内,拉闸时应侧身操作。(3)在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(4)焊接预热工件时,应采用石棉布或挡板等隔热措施。焊把线、地线禁止与钢丝绳接触,所有地线接头必须连接牢固。(5)施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或对其进行覆盖或隔离。(6)必须在易燃易爆气体或液体扩散区内施焊时,应经有关部门检验许可后,方可施焊。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(7)楼层钢筋电焊焊接时应注意:①电焊机外壳必须接地良好,其与楼面钢筋用板支承绝缘。②焊钳与把线必须绝缘良好,边接牢固,更换焊条必须带电焊手套,焊把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替地线。③操作前必须申请明火用火证,按规定清理好现场,按规定清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation2.气焊作业场所(1)气焊人员必须遵守安全使用危险品的有关规定:①焊割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶的距离不小于10m,与易燃、易爆物品的距离不小于30m。②乙炔气瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下。应立放固定使用,严禁卧放。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation③施工现场附近不得有易燃易爆物品。④装置要经常检查和维护,防止漏气。同时严禁气路沾油。⑤氧气瓶、乙炔气瓶不得放在日光下直晒或高温处,温度不得超过35°C;乙炔气瓶与氧气瓶存放时的距离不小于2m,使用时的距离不小于5m。⑥使用乙炔气瓶必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(2)气焊工必须遵守下列安全操作要点:①氧气瓶、乙炔气瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。②瓶阀开启要缓慢平稳,以防气体损坏减压器。③在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,(混合气阀门,)最后关闭乙炔气阀门。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(3)气焊工安全技术操作规程:①施焊场地周围的易燃易爆物品应清除或覆盖、隔离。②氧气瓶及配件及焊割工具上严禁沾染油脂。③点火时焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在地面或工件上。带有乙炔气和氧气的焊枪不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation④不得手持连接胶管的焊枪爬梯或登高。⑤严禁在带压的金属容器或管道上焊、割。⑥在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清洗干净,并将所有的孔、口打开。⑦工作完毕,应将氧气阀、乙炔气阀关好,拧上安全罩,检查工作场地,确认无着火危险,方可离开。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(四)防水作业场所1.锅炉应设置在远离建筑物和易燃材料30米以上的适合地点,禁止设在屋顶、简易工棚内和电气线路下。2.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品,皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。3.溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁串通后,方准烘烤,烘烤中经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰和油直接接触。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方。一般应距建筑物25米;锅与烟囱的距离应大于80厘米,锅与锅之间的距离大于2米;火口与锅边应有70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的地方,离锅不小于5米。5.煎油前应先清除锅内的杂质和清水。6.熬油必须由有经验的工人看守,要随时测量控制油温,熬油量不得超过锅容量的3/4,下料应慢慢溜放,严禁大块投放。下班熄火,关闭炉门,盖好锅盖。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation7.严禁用汽油或煤油点火,不能用沥青做燃料。8.需要加煤油稀释沥青时,应待沥青表面的温度降低以后进行。9.锅内沥青着火,应立刻用锅盖盖紧,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火,并严禁在燃烧的沥青中浇水,应用干沙,湿麻袋灭火。10.配制冷底的油,下料应分批少量,缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的1/2;温度不得超过80℃,并严禁烟火。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation11.装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得锡焊,盛油量不得超过容器的2/3。肩或手推未行走的道路要平坦,绳具要牢固。吊运时桶的垂直下方不得有人。12.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。13.在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒,有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通水换气。14.熬制现场应配置消防器材、用品。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(五)明火作业场所1.使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。2.具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation3.使用明火时应注意下列问题:(1)现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。(2)使用材料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(3)现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。(4)现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员应随身应有灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗位。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(六)料场仓库存防火1.易着火的仓库应设在工地下风方向、水源充足和消防能使到的地方。2.易燃露天仓库应有6米宽平坦空地消防通道,禁止堆放障碍物。3.库存物品应分类分堆贮存编号,对危险物品应加强库存检验,易燃易爆物品应使用不发火的工具设备搬运和装卸。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation4.库房内严禁使用碘钨灯、电气线路或照明应符合安全规定,易燃品应使用防爆开关和防爆灯。5.易燃材料堆保持通风良好,应经常检查其温、湿度,防止自然起火。6.露天油桶堆放处应有醒目的禁火标志和防火防爆措施。7.各种气瓶均应单独设库存放。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(七)24米及以上建筑施工场所(1)设置足够扬程的高压水泵和其它消防措施;(2)视需要增设临时水箱、水池,以保证有足够的消防水;(3)设专业防火监视巡回检查;(4)现场配报警装置,及时报告火险。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation(八)地下室施工场所(1)保持出入口畅通;(2)在门窗、洞口和通气孔处禁放氧气瓶和乙炔瓶;(3)不准用作危险品仓库和存放有毒、易燃物品;(4)应有火险报警装置。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation三、建筑施工现场消防安全检查要点建筑施工现场的消防安全检查,要根据不同的施工阶段特点,把握如焊接、防水、油漆、木工等作业场所检查重点,有的放矢,确保安全。在基础施工时,注意检查工地上风方向是否有烟囱落下火种的可能,注意检查焊接钢筋时易燃材料是否及时清理。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火检查。特别高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,极易发生火情。在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电火花落点要及时清理,消灭火种。电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物接触时要采取保护,防止漏电打火。照明和动力用胶皮线应按规定架设。

CFPA中国消防协会ChinaFireProtectionAssociation在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气及电线要严加检查管理,预防断路打火。在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时,应先与消防部门商定妥善的防火措施后,方可施工。在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。对于建筑施工工地的综合检查可依照下表逐项进行:

1
查看完整版本: 高级建构筑物消防员考核要点