1.主要技术内容
JL—EL系列限量用电控制器又名智能负载识别器、宿舍限电器(以下简称限电器),主要应用于工地集体宿舍、学生寝室及公共场所的安全用电和节电。对有效防止在宿舍因使用大功率危险用电设备而导致的火灾、人身安全和财产损失等重大事故的发生,具有重要作用,是违规用电设备的克星。
配电箱内安装时钟控制器,可以根据项目部规定的作息时间,实现自动送电、断电功能。限电器工作原理如下:
(1)接入V市电后,即开始工作,对该宿舍用电负载实时监控,如果检测到电脑、电视、日光灯、台灯、风扇、手机充电器等负载,则正常供电;
(2)当检测到该宿舍使用电热棒、电饭煲、热得快、电水壶等用电设备超过限量功率,限电器将在10秒内自动断电,并累计断电次数;
(3)断电后约60秒,限电器会自动恢复供电,此时如果接入的用电设备仍超过限量功率,则限电器将继续对负载断电,并继续累计断电次数;
(4)当累计断电次数超过设定断电次数(一般为3至5次)时,限电器将不会再自动恢复供电,必须手动关断该宿舍用电总开关后再重新供电,并拔除超负荷负载后才可恢复连续正常用电。
(5)当累计断电次数不超过设定断。电次数(一般为3至5次)时,拔除超负荷负载后即可恢复连续正常用电。
根据图7.17-1及图7.17-2显示,此产品没有手动开关设置,箱内除一总开关外,没有其他手动开关,可以避免部分工人随意开合电闸的现象发生,减少触电事故。
限电器安装原理,根据图7.17-2箱内配置可看出此产品接线两进一出,出线为一根相线接入各个宿舍,自成一个回路,零线由限电器及总开关统一接至配电箱零线排,再由零线排接一根总线至每一层宿舍,各个宿舍同层共用一根零线,地线接法同零线,这样各个宿舍用电相互不会影响,一家用电超负荷导致自家断电而不会连累其他宿舍的正常用电,方便管理,同时便于查找超负荷用电源头。
在配电箱内相应的回路上,安装时钟控制器,使用时钟控制器设定自动送电、断电的时间。根据实际需求,照明回路、普通插座回路等可以接入时钟控制器实现自动送电;应急照明回路、消防负荷不得接入时钟控制器和限电器;空调回路应接入限电器但不接入时钟控制器。
2.技术指标
(1)技术参数:
工作电压:ACV/50HZ;
自身功耗:≤1W;
限量功率:W、W、W;
负载功率:0W;
产品外观尺寸:77×69×42.5mm(长×宽×高)。
(2)选用限电器前,应准确分析每个房间的合理用电负荷,根据用电负荷选择匹配的限电器。
(3)应急负荷不得安装在限电器回路之下。
3.经济、环境效果分析
(1)经济效果分析
JL—EL系列限电器和普通漏电断路器的成本进行比较分析。
普通漏电断路器若房间内使用违规电器,在经常开合电闸情况下,使用寿命不会超过1年,甚至更短,但是JL—EL系列限电器在反复开合5次之后将只能手动合总闸才可送电,这将养成工人良好的用电习惯,不再使用违规电器,这样设备的使用年限将大大提高,同时在无形中极大的节约了过程成本。
(2)环境效果分析
与传统漏电断路器相比,可以减少工人在宿舍中对于热得快、电炉取暖器等恶性负载的使用,减少因用电不规范而导致的火灾发生,降低工人宿舍用电总量,规范集中用电管理制度。
4.适用范围
施工现场临时设施集体宿舍。