搬新家这是多么高兴的事,请亲戚朋友暖暖房,又热闹又喜庆,但是没想到会遇到烦心的事。。。。。。
刚搬进新家,本来想看会电视休息一下,没想到一用电就跳闸,根本不能正常用电,送上电之后,赶紧试试别的插座,试过才发现,家里任何一个插座都是这样,一用电就跳闸,如果把所有插头拔下来的话,就能正常送电
这故障奇葩了,今天这位业主找到了我,看到这种情况,检查了一下,所有用电器都是新的,应该不会存在漏电的情况,就算漏电也不可能所有用电器全部漏电
初步怀疑是零线有隐约漏电的情况,在不插插头的情况,由于电线漏电不太明显,漏电电流小于0毫安,所以漏保不会跳闸,当插上用电器之后,漏电电流会增大,所以导致的跳闸
用兆欧表测量了一下,火线、零线和地线的绝缘电阻,没想到全部合格,也就是没有漏电,这就奇怪了,电器没有漏电,电线没有漏电,漏保也是正常的,怎么会跳闸呢?
原来是他家里改电时,电线用的不规范,干活的师傅可能记错了,把所有的零线当成了地线,压在了地线排上,地线压在了漏保上,这样的话,插座的零线接线柱,本来是零线,但是接错线以后变成地线,插上用电器以后,火线和地线形成了回路,导致的漏电保护跳闸
解决方案有2种,一种方法是把所有插座拆下来,把所有插座的零线和地线的接线柱互换位置
一种方法是,把地线排上的零线拆下来,接在漏保上,漏保接的地线,接到地线排上,但是这种解决方案,就会遇到一种困难,因为零线太多,不容易分清是哪个回路的,如果接错回路也不能正常用电,所以要一根线一根线检查是哪个回路的
2种方法都比较费事,果断选择第1种方法,第二种方法,检查完电线,还得重新整理电线,如果电线不够长更费事,把所有插座的零线和地线对调位置以后,所有用电器试了一下都可以正常用电了
插座一插插头就跳闸,常见原因和处理方法
①插座的零线和地线接反,当把零线接到了地线的位置,地线接到了零线的位置,插上用电器以后,火线和地线就会形成回路,就会导致漏保跳闸,遇到这种故障需要把插座的零线和地线互换位置就可以解决
②电线有隐约漏电的位置,不插用电器的话,漏电电流小,如果小于0毫安,漏保不会跳闸,当插上用电器以后,会增加漏电电流,那么漏保就会跳闸,这种故障用万用表测不出来,要使用兆欧表测量零线和地线的绝缘电阻值,(测量时要把零线从漏保上拆下来),如果电阻值大于0.5兆欧就没问题,小于0.5兆欧就是零线漏电了,需要把漏电的位置找出来处理好
③用电器漏电,由于用电器漏电所以只要一插用电器就会跳闸,遇到这种故障需要更换用电器,或者是把用电器维修好
④漏电保护器损坏,由于漏电保护器长时间使用或者质量不好,导致的送不上电,遇到这种故障需要更换漏电保护器
⑤过载导致的跳闸,比如漏保比较小,用电器功率比较大,当用电器电流大于漏保的额定电流值时,就会形成漏保过载,导致跳闸,对于这种故障,常见于刚送电不跳闸,用一会儿电之后就会跳闸,遇到这种故障需要更换大点的漏保就可以解决
如果我们家里遇到,一插插头就跳闸,不插插头就不跳闸,可以参考,以上5个方面来检查
漏电保护器跳闸原理
①过载跳闸,当漏保配置的比较小的话,用电器电流大于漏保的额定电流,就会导致过载跳闸
②短路跳闸,当电线破损,老化就会导致火线和零线直接连接在了一起,就会导致火线零线短路,当电线短路就会瞬间导致电流增大,会有砰的声响直接跳闸
③漏电跳闸,当电线破损,老化,当火线和地线连在一起或者零线和地线连在一起,都会导致漏电,当漏电电流大于0毫安,漏保就会跳闸
④过载短路跳闸原理,当出线端电流大于漏保额定电流就会跳闸
⑤漏电跳闸原理,漏电跳闸是通过检测出线端,火线和零线上的电流是否平衡,来分断跳闸的,正常的情况下,火线和零线电流是相等的,当火线漏电或者零线漏电就会导致火线和零线电流不平衡,如果不平衡电流大于0毫安就会跳闸,小于0毫安就不会跳闸
对于我们家里某一个插座以前一直没用过,现在一用就跳闸,电线漏电、电器漏电、漏保损坏的几率不大,一般都是零线和地线接反所导致的,只需要把插座上的零线和地线,对调以后就可以解决