漏电保护,太重要了!大家不是总担心被电着吗?它的作用之一就是防止人身间接电击事故的发生。回路中设置了漏电保护,就可以很大程度上避免电击伤亡事故。或许你会觉得,我有时也会触电,就是麻了下,没多大问题啊,不装也没事。
其实,那是因为你接触的是一个“点”,而非“面”。比如,我们的某个手指触电了,这就是点接触,它可以迅速被我们的神经收缩反应摆脱掉,电流在你身体里流过的时间太短了,电气设计在新疆教学狄老师。
但是大家想想,我们日常的家用电器是不是有很多都是大家手持式、手握式的呢?比如洗完澡在浴室拿着电吹风机吹头发,再比如夏天好热,我们正手提着一台落地扇移个位置。如果这时导线绝缘外皮破了,那就有可能会发生“面”接触的电击。
这时再靠我们的神经收缩反应,可能会摆脱掉,但还有很大可能,会让我们的手用力握的越来越紧。因为那一刻的人体自然反应是不会受你大脑有效控制的。触电了,而且也摆脱不掉,这个时候怎么办?只能靠上面说的漏电保护开关跳闸来救我们了。
虽然说漏电保护开关有点贵,但也就是几十到一百的价格,这和我们的生命价值能比吗?所以,户内配电箱配置漏电保护开关很有必要。下面说正事,怎么配置漏电保护开关?
我要用专业点的话来严谨的交代这个问题了:漏电保护开关,学名是剩余电流保护断路器(RCD)。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-,第7.7.10-1条指出,下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:(1)手持式及移动式用电设备;(2)室外工作场所的用电设备;(3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;(4)家用电器回路或插座回路;(5)由TT系统供电的用电设备;(6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-,第10.8.1-12条指出,住宅分户箱内除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路(含立柜式空调器)均应设置剩余电流动作保护器。
需注意的是:这里规范提出了要在分户配电箱内的相关的出线回路分别设置“RCD”,如此立柜式空调设一个RCD,每个插座回路也应设RCD,卫生间这样潮湿场所的照明回路也要设RCD,配置RCD数量就很多了。或许大家在装修买开关时,会觉得这好费钱啊,没必要吧。如下图:
分开设置固然很好,可以独立切断故障回路,而其他回路不受影响,仍可以正常使用。
但经济性不高,特别是住宅户内的水电,基本都是装修公司来负责实施,灵活性较大,也并未完全遵循相关规范要求进行施工。
从工程设计而言,设计的范围仅含户内进线开关,各出线回路并不负责。那么可在户内进线开关处设置该RCD,动作值30mA,动作时间不大于0.1s。如此,当出现下级回路有出现单相接地故障时,会切断户内的所有供电。而这个户内全停电,我们也是可以接受的,不是吗?如下图:
最错误的就是不设“漏电开关”,以后不要这么做了。如下图:
还有一种,在进户开关的地方开发商已经设了“漏电开关”,下级各回路也设了“漏电开关”,实则没必要。如下图:
因为出线回路出现漏电保护跳闸了,进户开关的开关也会一起跳闸,两者动作值都是30mA,而且没有时间上的选择性,不具有选择性。