一、目的
当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。设带隔离功能的开关电器是为了保障检修人员的安全,缩小电气系统故障时的检修范围。
二、定义
1.隔离电器deviceforisolation
具有隔离功能的电器。
1.1隔离电器应符合下列规定:
1)断开触头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态;
2)隔离电器应能防止意外的闭合;
3)应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
1.2隔离电器应采用下列电器:
1)单极或多极隔离器、隔离开关或隔离插头;
2)插头与插座;
3)连接片;
4)不需要拆除导线的特殊端子;
5)熔断器;
6)具有隔离功能的开关和断路器。
1.3半导体开关电器,严禁作为隔离电器。
2.功能性开关电器functionalswitchingdevice
为了电气线路或用电设备正常工作,对电气线路或用电设备的供电进行通、断或转换的电器。
2.1功能性开关电器选择应符合下列规定:
1)功能性开关电器应能适合于可能有的最繁重的工作制;
2)功能性开关电器可仅控制电流而不必断开负载。
2.2功能性开关电器可采用下列器件:
1)开关;
2)半导体通断器件;
3)断路器;
4)接触器;
5)继电器;
6)16A及以下的插头和插座。
2.3独立控制电气装置的电路的每一部分,均应装设功能性开关电器。隔离器、熔断器和连接片,严禁作为功能性开关电器。
三、隔离电器用在什么地方?
1.由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离和保护功能的电器。
2.教育建筑的低压配电系统设计,由市电引入的低压电源线路,应在总电源箱(柜)的受电端设置具有隔离和保护作用的开关;各楼层应分别设置电源切断装置;由本建筑配变电所引入的专用回路,可在受电端装设隔离开关。
生物、化学实验室的通风柜的排风机应以一柜一机为单位设配电回路,每台排风机的主回路应装设隔离电器。
电力拖动教学实验用交流电动机的供配电应与照明负荷分开,且主回路应设隔离电器。
3.每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离保护电器;
4.光伏汇流箱应具有隔离保护措施;光伏发电系统逆变器在直流侧和交流侧都应采取隔离措施;
5.住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
6.电动门应由就近配电箱(柜)引专用回路供电,供电回路应装设短路、过负荷和剩余电流动作保护器,并应在电动门就地装设隔离电器和手动控制开关或按钮。
7.变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护功能的隔离电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带隔离和保护功能的电器。
四、其他规定
1.隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。检修时宜断开与被保护设备最近一级的隔离电器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
2.在TN-C系统中不应将保护接地中性导体(PEN)隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。(注意和上一条比较)
3.带隔离功能的开关电器可以选用隔离开关也可以选用带隔离功能的断路器。
-----完------