病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 问答 » 案例分析变配电房低压电容补偿柜开关设备的
TUhjnbcbe - 2024/8/19 16:24:00

好多做电气设计的朋友,对低压配电系统图中电容补偿柜的开关设备选择不清楚。今天跟大家一起分析一下低压无功补偿电容柜用关设备、仪表的选择,电气设计在线教学狄老师。

依据《20kV及以下变电所设计规范》GB-相关规定:

1)并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35倍;

2)单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电流的1.5倍。

案例分析:

kVA变压器的补偿容量为一台30x10=kvar补偿柜。

1)主回路计算电流为A,按上述规范要求,需乘以1.35的系数为A,需配置A的。负荷开关+熔断器组,配以A的仪表(乘以1.5的系数为A,取临近档位规格)。

2)各分组回路计算电流为43A,需乘以1.5的系数为64A,则选择63A的熔断器合适。

无功补偿装置有哪些,作用是什么?补偿电容器应该怎么选择?

1
查看完整版本: 案例分析变配电房低压电容补偿柜开关设备的