目录
一、地埋式一体化污水处理工艺说明
2.1、工程概况
2.2、设计依据
2.3、设计、施工及服务范围
2.4、设计原则
2.5、设备范围
二、污水来源、性质、水量、水质排放标准及设计规模
3.1、污水来源:
3.2、污水性质:
3.3、污水水量:
3.4、污水水质及排放标准
3.5、设计规格
三、设计及污水处理工艺流程及说明
4.1、工艺的选择
4.2、工艺流程简图
4.3、工艺设施
4.4、工艺设计特点
4.5、废水处理主要设备及构筑物设计参数
4.6、电气控制
四、环境经济效益指标
5.1、环境效益
5.2、处理成本分析
5.3、废水处理站布置
五、服务承诺
1、服务承诺
2、工程目标
3、具体措施
4.质量保证措施
六、售后服务
七、企业简介
一、报价函
你好:非常感谢您惠顾我公司的产品和服务!
我公司是环保设备和环保材料的设计研发与生产为一体的制造厂家,我们根据贵公司提供的要求,采用HNYLHB-DF一体化污水处理设备。有关报价及配置情况如下:
1.HNYLHB-DF一体化设备
贵公司对我公司报价及有关资料若有任何疑问,请于我公司联系
顺其商祺!
2.主要参数及其配置情况
二、地埋式一体化污水处理工艺说明
1、工程概况
本项目污水主要针对公司员工产生的生活污水和生产车间产生的部分生活污水。
生活污水中含有大量的有机物质及病毒细菌,如不进行有效的处理,势必严重影响周围环境,危害广大人民群众的身体健康。我公司根据多年来处理该项污水的成功经验,受业主委托,根据有关国家依据,对该生活污水处理系统编制本设计方案及综合报价,供有关领导及专家认可。
本方案的工艺采用物化法及生化法相结合,设备的布置形式根据实际情况设置在地面上;设备的运行方式为全自动运行操作管理。
水处理主要的工艺流程为“厌氧池+缺氧池+好氧池+接触氧化+二沉池+清水池”,经处理的污水可达到《污水综合排放标准》表四中的二级排放标准。
2、设计依据
本工程设计方案的编制,主要技术依据如下:
2.1、业主提供的废水水量、水质等基础资料文件
2.2、《污水综合排放标准》(GB-);
2.3、《室外排水设计规范》(GBJ14-);
2.4、《环境噪声标准》(GB-93);
2.5、《低压电气电控设备》(GB/T-);
2.6、《水处理设备制造技术条件》(JB-86);
2.7、《焊接标准》(GB-80)中的有关规定;
2.8、《通用电器设备配电设计规范》(GB-93);
2.9、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-8);
2.10、给水排水工程和污水处理工程建设其它有关技术规范;
2.11、我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。
本工程范围自排放的生活污水至污水处理站调节池前的格栅井起,到污水处理站出水口止。其内容包括机房、调节池等所有建筑物、污水处理站内所有设备、进出水管道的安装调试,包括控制柜以及相关的电路连接等。甲乙双方人工如下:
3.1甲方工作范围
a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工;
b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工;
c、总电源由业主负责接至控制柜;
d、设备的现场卸货及就位由业主负责实施;
e、组织环保验收。
3.2我方工作范围
a、设备和土建构筑物的设计;
b、工艺设计和电气设计;
c、污水处理设施的所有设备制造、运输及安装;
d、自污水处理总进口到污水出水回用出口的所有管件连接;
e、配电箱至各电器件的安装和线路连接;
f、整套工程的联动调试至出水合格以及协助验收;
g、免费培训操作人员,协同编制操作规程,同时做有关运行记录。为今后的设备维护、保养,提供有力的技术保障。
4、设计原则
4.1、贯彻执行国家现行的经济建设方针,政策,严格执行国家环境保护的有关要求,确保废水站出水各项指标达到《污水综合排放标准》表四中的二级排放标准。
4.2、结合业主的实际情况,充分利用现有条件,合理选定设计方案,降低工程造价,减少建设投资,降低运行费用。
4.3、本着切合实际、技术先进、经济合理、安全适用的原则,积极采用经过实践考验的先进成熟的工艺技术,选用国内外先进、可靠、高效、成熟的设备,提高设备技术含量,完善节能措施。
4.4、采用性能稳定可靠的控制系统,采用先进的控制技术,减轻工人劳动强度,使废水处理工程易操作,易管理,易维护;实现自动化控制,必要是可进行手动控制,同时考虑各种应急措施及在事故突发状态下的各类自动保护装置。
4.5、污水处理主体设施采用钢结构,力求占地面积小、工程投资省、运行能耗低、处理效果稳定。
4.6、在工艺设计时,有较大的灵活性、可调性,以适应水量、水质的周期变化。水质的周围变化。采用一套(50m3/d一体化地埋式)污水处理设备。以提高系统的灵活性和可变性;
4.7、设计时充分考虑污水处理系统配套的减振,降噪,除臭措施,从而防止对环境的二次污染,污水处理产生的少量剩余污泥经好氧消化后,定期有外协单位清除外运。
4.8、因地制宜,合理布局,有效利用空间。考虑污水处理设施的安全性以及美观性,在一些细节处理上做到完美。
5、设备范围
5.1、从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。
5.2、污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的机构布置,电气控制等设计工作。
5.3、污水处理工程的钢砼结构,设备的指导施工、安装、调试等工作。
5.4、污水工程的动力配线,由业主将主电引止污水工程的配电控制柜,配电分动箱及各电器使用点将由我公司负责指导。
5.5、不包括废水的收集管网及废水排出界区的外排水管网。
6、设计特点:
6.1、设备埋于地表下,地表可作为绿化和其他用地,不需要建房屋及取暖、保温。
6.2、生物接触氧化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量较少,一般仅需三个月以上拍一次泥(用粪车抽吸或者脱水成泥饼外运)。
6.3、二级生物接触氧化池氧化处理工艺采用推流式生物接触氧化,其效果优于完全混合式或者二级串联完全混合式生物接触氧化池。并且比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体材料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样的负荷条件下,对有机物取出来高。
6.4、该地埋式一体化污水处理设备采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施,
6.5、整个污水处理系统采用悬浮型生物填料作为生物载体,生物量大,易挂膜,不结球,不堵塞。
三、污水来源、性质、水量、水质排放标准及设计规模
3.1、污水来源:
郑州登电阳城煤业有限公司所放的污水主要是洗澡废水和部分生活废水,随着我国对环境重视程度的加强,要求该单位所排放的污水,必须经过处理达标后方可排放,现受该单位委托,对其单位的污水进行处理,并编制以下处理方案。
3.2、污水性质:
洗浴废水中的主要污染物有没分、人体皮肤分泌物、油脂、皮屑、毛发、污垢、合成洗涤剂和香料、以及细菌、真菌、大肠杆菌和病毒等。洗浴废水处理主要采用物化法和生化法相结合的处理工艺。
3.3、污水水量:
根据设备单位估算,平均排水量为50m3/d,则本方案按一套50m3/d设计处理运行。
4、设计规格
根据本工程设计核定,污水处理规模按一套50m3/d进行设计处理运行。
四、设计及
4.1、工艺的选择
本工程处理的污水为典型的生活废水,究其BOD/COD值在0.5以上,属可生化性较好,因此拟采用A/O生物接触氧化工艺,该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定。是目前较为成熟的生活废水处理工艺,能有效确保污水达标排放。
4.2、工艺流程简图
3、工艺设施
3.1、集水渠/格栅井
设备目的:在生活废水进入调节池之前设置一道格栅,集水渠设置在格栅池内,渠内设置手动格栅,用以去除污水中的软性纤维物及大颗粒杂质,以防堵塞水泵、阀门、管道,确保处理设备的正常运行。
采用一台,捞出的残渣人工定期清理,一般一星期清理一次即可。
污水经格栅处理后进入调节池。
3.2生活污水准用设备
设置目的:生活污水经格栅处理后进入一体化生活污水处理专用设备,保证给后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
3.3、调节池
生活污水经过污水管道进入化粪池后进入调节池,由于在不同的时间段内,污水排放的水量、水质因时间的不同人居使用情况的不同而极不均匀,为保证后续设备的连续稳定运行,设计一综合调节池来贮存污水和均匀水质。同时,为了提高调节池的去除有机物的作用,我们特将污泥池上清液回流至调节池,调节池设立事故紧急排放口一处,污水提升泵2台(一用一备,自动切换)、污水泵液位控制器2套、检修爬梯等基本配套设施。
调节池的污水泵将污水提升进入污水生化处理系统,该系统有水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池、污泥池、清水池等组成。
3.4、水解酸化池
水解工艺不同于厌氧消化,它仅是利用厌氧法中的第一阶段和第二阶段(水解阶段和酸化阶段),水中的主要微生物是水解—产酸菌,在此阶段没有厌氧发酵的不良气体产生,而能为后级好氧化处理创造优良的条件。在本工艺中,水解酸化池主要目的有以下二个:
A、进水循环回流泥水混合进行缺氧脱氮反应。污水在厌氧微生物的作用下,将污水中的有机氮分解为氨氮,同时采用有机碳源为电子供体,使亚硝酸氮、硝酸氮转化为氮气,并利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质。
B、大幅度地去除水中的悬浮物及有机物质,把固体物质降解为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质,碳水化合物降解为脂肪酸,本工艺水解池采用先进的升流式上向流、底部有层较厚的污泥床区,污水从水解池底部进入,通过底部污泥床时,其中的微生物将大量的颗粒物质和胶体物质及有机物迅速截留并吸附,这是一个物理过程的快速反应,一般只须几秒钟到几十秒钟即可完成。截留下来的物质吸附在水解污泥的表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的停留时间要远远长于污水水力停留时间,因此水解池具有超强的有机物去除能力。
为了增强水解池的作用,在水解池内装设了高强度弹性立体填料,同时为了防止水解池积泥硬化,特在水解池内设置空气曝气装置,定期采用空气进行搅拌。水解池污泥产生量较少,残存的的少量污泥定期用污泥泵提升至污泥消化池进行好氧消化,水解池出水进入接触氧化池。
3.5、接触氧化池
本工艺采用生物接触氧化法作为去除有机物的主体工艺,生物膜法处理生活污水与传统的工艺相比,具有以下特点:
A、有机负荷高,单位体积去除有机物的能量是生化法中最高的,它的容积负荷可高达2~3KgBOD/m3.d,是常规活性污泥法的5倍,是SBR法、氧化沟法的3倍,因此,占地面积是生化法中最少的。
B、不产生污泥膨胀,由于不实行污泥回流,因此,不存在污泥的过量繁殖导致反应池缺氧、出水水质恶化的危险。
C、耐冲击性能好,接触氧化的微生物细菌生长在填料上,当受到高负荷冲击后,一般只有填料表面的微生物受损害,内部的生物细菌能很快得到恢复。
D、管理方便,由于以上优点,使得接触氧化法能实行简单的无人控制而不影响水质,可以减少操作人员,降低运行成本。
E、用电省,接触氧化法由于内部装设了填料,填料对空气具有二次切割作用,因此空气中氧的利用率大大提高,能有效降低动力消耗。
由于具有以上优点,作为目前生活污水处理最流行的技术,得到了广泛的应用。
从水流方向总体属于推流式,但从单池水流状态又属于完全混合式,从曝气方式属于延时曝气、因此具有三者的优点,而又摒弃了三者的缺点。
填料采用国际先进的高强度弹性立体填料,水流条件十分优越,能对气泡进行二次切割,其具有硬性、软性、半软性的优点。该填料与硬性蜂窝填料相比,孔径可变性大,不堵塞;与软性填料相比,材质寿命长,不粘连结团;与半软填料相比,比表面积大、挂膜迅速。
曝气采用膜片式微孔曝气,气水比为15:1,污水在生化池内不断内循环,以使填料上的生物膜与污水充分接触,使得污水中的有机物得到充分的降解。
3.6、二沉池
二沉是为去除经氧化后水中脱落的微生物尸体而设置的,采用竖流式沉淀池,设计表面负荷为:1.5m3/m2.h,上升流速0.40mm/s,沉淀池上部为集水区,设置可调节液位的齿形集水槽,以充分保证集水均匀,高沉淀池的沉淀效果。中部为沉淀区,下部为滑泥斗。二沉池集水区出水处中部提污泥斗倾角为55度,沉淀下污泥用污泥泵抽至水解酸化池中。
3.7、污泥池
水解酸化池产生的多余污泥经污泥泵输入污泥消化池,污泥池内设有好氧消化系统,绝大部分有机污泥可得到消化,污泥上清液回流至调节池内,剩余污泥量很少,由业主委托环卫部门定期抽吸外运。
3.8、混凝池
二沉池出水经过加药设备加入药剂A和药剂B后,进行充分混合进入沉淀池,经过沉淀后的清水进入过滤池。
3.9、过滤池
沉淀池出水经过过滤池的滤料进一步净化达到排放标准
3.8、清水消毒池
过滤池的出水通过自流进入清水池,清水池的作用主要就是设置检测口,出水口设置有杀菌系统。。
3.9、风机房
风机房内设置回转鼓风机,本系统风机采用一台,运行时一用一备,同时还有一台电控柜。
4、工艺设计特点:
4.1、工艺成熟、稳定可靠,运行周期灵活可变,耐冲击负荷性能强,能实现同时硝化/反硝化以去除污水中CODcr,并能实现过度生物氧化,处理效率高,出水水质好。
4.2、调节池设置事故旁通,以供紧急,特殊情况下使用。
4.3、接触氧化池采用高效的充氧设备及填料,提高处理效率,同时通过对沉淀池表面负荷,有效水深,滑泥斗倾角等设计参数合理选择,提高了固液分离的效果。
4.4、噪声源主要来自机电设备,本设计水泵采用先进的液下潜污泵,风机采用日本独资的回转式风机,并采取有效的消声,隔音,减振等措施,噪声能控制在城市区域环境噪声标准的二类标准(白天≤60dB,夜间≤50dB)。
4.5、整套系统实行全自动免维护控制,操作维修极为方便,节省人员费用。
4.6、设计的各个水池均是全封闭结构,废气通过管道集中高空排放。
5
5.1前格栅
基本尺寸:××㎜
栅宽:mm
栅隙:B=10mm
材质:不锈钢
数量:一件
①污水提升泵
数量1台
型号QT-15Q全自动
口径25㎜
流量5m3
扬程16m
功率0.75KW
5.2、调节池
数量1座
水力停留时间3.0h
结构形式甲方提供
5.3、生活废水一体化设备
数量一台
外形尺寸××2mm
处理水量2m3/h
结构形式碳钢防腐
备注包含水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池、污泥池、沉淀池、过滤池、清水消毒池。
5.4、水解酸化池
数量1座
水力停留时间3.0h
结构形式碳钢防腐
填料充填率66%
溶解氧0.5mg/L
附配材料高强度弹性立体填料、均水堰
氧化填料
比表面积㎡/m3
材质PP
配件含填料支架
材质碳钢防腐
生产商河南一恒
5.5、生物接触氧化池
数量1座
水力停留时间8.0h
结构形式碳钢防腐
填料充填率66%
溶解氧3.5mg/L
附配材料溢流堰、均水堰
①氧化填料
高强度弹性立体填料采用聚烯烃类和聚酰胺为材料,用特殊的拉丝、丝条制笔工艺将丝条穿插固着在耐腐、高强度的中心绳上,由于选材和工艺配方精良,刚柔适度,丝条呈立体均匀排列辐射状态,在有效区域内能立体全方位均匀舒展满布,使气水、生物膜得到充分混渗接触交换,生物膜不仅能均匀地着床在每一根丝条上,保持良好的活性和空隙可变性,在运行过程中获得较大的比表面积及良好的新陈代谢。广泛适用纺织印染、毛纺针织、啤酒食品、石油化工、医院、生活污水的接触氧化法。
型号YLHB
比表面积m2/m3
材质PP
配件含填料支架
材质碳钢防腐
生产地河南温县
②膜片微孔曝气装置
曝气系统膜片曝管
规格Φ㎜
曝气管材质聚氯乙烯
生产商
备注通气孔设置不锈钢管,做一些美观用的东西以符合环境的美化理念。
③罗茨风机
数量1台
型号WSR-50
风量2.5m3/min
功率5.5KW
口径50㎜
5.6、二沉池
数量1座
停留时间0.8h
表面负荷1.5m3/m2.h
上升流速0.40mm/S
结构形式碳钢防腐
配件沉泥斗
①污泥回流装置
数量1台
型号DN32/20
材质碳钢防腐
5.7、絮凝沉淀池
数量1座
水力停留时间0.5h
结构形式碳钢防腐
5.8、过滤池
数量1座
水力停留时间0.2h
结构形式碳钢防腐
5.9、清水消毒池
数量1座
水力停留时间1.0h
结构形式碳钢防腐
①电器控制柜
数量1台
完成对整个系统的控制。
型号:SQD-10
总功率:5KW
控制方式:手动、自动
6、电气控制
废水处理系统处理主要靠电气控制柜来控制,且有缺相,过载,断电自动恢复等保护功能。本系统设备采用全自动运行,手动调节,备有自动与手动二种操作状态。在调试检修时可用手动来进行控制,正常运行时可转换至自动系统来操作控制。该系统综合废水处理全过程根据进行时序控制,主要由以下几部分组成:
6.1、风机控制
采用一台风机,时间切换,并根据设备运行状况自动开停机,并且在系统长期闲置时保持间隔一段时间开启开机,以保持生化池氧气量,保证生物膜由于缺氧而死亡的现象发生。
6.2、污水提升泵控制
污水提升泵设二台,一用一备,根据液位控制,高开低关。
6.3、自动保护
以上自动控制仅为自动保护的一部分,具体控制需待签订合同后提供正式的操作规程中列出。
为了保证废水处理系统能正常运行,废水处理站必须考虑二路电源(其中一路为应急电源)。
7、废水处理站布置
废水处理站整体布置为地上式设置,不占地表面积,整个工程平面占用面积约24m2。设备采用地下式布置,节约投资费用。
整体布局尽量靠近排放位置,以节省管线的长度。
六、服务承诺
1、服务承诺
为严格地保质、保量、按时完成该工程项目,我公司根据该工程的具体情况、特点和贵单位的要求,结合我公司承建类似工程的成功经验,郑重承诺如下:
2、工程目标
确保按要求的工期组织兑现;确保工艺的合理性、先进性、经济性,确保工程质量达到优良等级以上标准。实现安全第一、质量第一的目标,达到省市样板工程标准。
3、具体措施
(1)选派经验丰富的工程技术人员、技术工人,组织优秀的工程施工队伍。
(2)选配精良的施工队伍和设备投入到该项目中去。
(3)工期:根据工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和网络计划,做到人员上够,工作面开足。
(4)安全文明:本工程按省级安全文明施工的标准要求施工,虚心接受业主指导协调。我们有明确的安全施工措施和文明施工要求,安全事故率控制在零。
(4.1)按规定对该项目主体设备保修一年,系统终身负责维修。
(4.2)本公司负责提供设备相关耗材的供应。
(4.3)建立规范,有序的回访制度。定期回访,发现问题,及时整改,接故障报告后,省内48小时派工程技术人员进驻现场处理问题。
4.质量保证措施
·设计控制:由我公司根据需方提供地技术要求成立设计小组进行产品图纸设计和工艺制定,由专项责任人负责设备图纸和相关资料地提供,由项目经理负责业主的技术咨询和问题解答,产品图纸设计由我公司或我公司授权人员批准。
·合格供方控制:我公司对所有供方均按照ISO质量管理体系要求进行资质、信誉、供货及时性等全面考核,在达到要求后才能确定为合格供方。
·产品制作过程控制:产品制作前,由技术部组织、工程部、生产制造部主要技术骨干参加技术交流会,确保生产车间图纸清晰、准确无误,生产制作过程严格按照ISO质量管理体系文件要求进行,三部门密切配合,在按期完成的基础上保证产品质量。
·产品运输过程控制:设备运输严格按照ISO质量管理体系仓储及运输控制的规定进行,确保设备及附件安全地抵达指定地点。
七、售后服务
1、我公司在设备使用前,对用户进行免费技术培训,免费提供有关技术资料,直至用户操作人员学会设备的操作使用。
2、保证对用户备品备件的供应并提供有关辅助材料生产的客户名单,以解除用户对设备维修的后顾之忧。
3、对于用户提出的有关技术咨询在24小时内予以满意的答复,如需赶到用户现场解决有关服务事项限24小时内作出决定,省内48~72小时内赶到现场解决问题。
工程实例图片: