工业纯水设备电气原理图,工业纯化水设备系统配置动力配电柜以满足泵等用电设备的需要。为保证电动机的安全,各泵等用电设备均配置空气开关、交流接触器、热继电器等。
根据系统设备布置情况设置就地控制盘,以方便设备进行就地控制
一、工业纯水设备电气控制柜说明:
采用**的标准型控制箱,并装设隔离开关熔断器,及断路器开关,配电装置中的接触器、控制继电器、热继电器、断路器、熔断器均采用正规产品,中间继电器采用正规安全产品。
二、工业超纯水制取设备电机控制回路设计要求:
原水增压泵、反渗透高压泵及混床增压泵各1台,要求采用软启动器控制,启动时采用软启动,关闭时要求采用软停止。
三、工业超纯水制取设备自动控制说明:
本系统控制范围是从原水箱出水开始,经系统处理后变成合格的脱盐水,到进入脱盐水箱为止。采用以微处理器为基础的可编程控制器PLC,它具有高可靠性,编程方便,易于使用,与其它装置配置方便等特点,各生产过程的程序、数据都储存在PLC的CPU里独立运行,工作人员可通过计算机操场作站来监视其运行。一旦计算机站发生故障,不影响PLC的正常运行。PLC具有很强的运算功能,能完成复杂的操作,可配合操作站通过运行图形组态软件,在CRT上对整个生产过程的运行参数和状态进行集中监控,以实现对整个系统的程控、运行及远操等过程。
四、工业超纯水制取设备控制方法:
1)、系统的的运行、退出、反洗、投运整个过程,操作方式均为自动,根据脱盐水箱的液位能自动停运和投入
2)、系统的多介质过滤器的运行、退出、反洗和投运整个过程,操作方式均为自动。主要是根据其产水流量或时间累计值来实现。过滤器的流量及现场阀门工作状况,在触摸屏上显示。
3)、超纯水系统混床的运行、再生、投运整个过程,操作方式均为自动。混床的退出、再生、运行主要是根据其产水电阻率来实现。混床的流量及现场阀门工作状况,在触摸屏上显示。
4)、高压泵的保护系统:高压泵进、出口都装有高、低压保护开关。当供水量不足,使高压入口的水压低于某一设定值(正常压力为0.1Mpa),会自动发出信号停止高压泵,保护高压泵不在空转情况下工作。当因其它原因误操作,使高压泵的出口压力超过某设定值时,高压泵出口高压保护会自动切断高压泵供电,保护系统不在高压下运行。
5)、RO(反渗透)系统控制:反渗透装置设置一块就地仪表盘和一块就地操作盘,在就地盘上可读出反渗透的有关工艺参数,以及能在就地操作盘上启停反渗透进水、高压泵、中间泵、浓水泵及相关的电动阀门。
6)、RO的启、停保护:为了防止误操作,在RO产水端设置泄压装置,在超高压的情况下自动泄压。在RO停止使用时,自动关闭进水电动阀,启动RO冲洗泵,打开RO冲洗电动阀、浓水端电动排放阀和产水电动阀,自动冲洗10~50min左右,停止备用。
7)、后处理系统:除混床再生手动外,加氨系统、除二氧化碳器等全部自动控制。混床的产水流量,产水质,全部在在触摸屏上显示,当水质超标时有声音报警,并将报警纪录保存以备查询。
五、工业纯水设备电气系统常见的故障及危害
1.工业纯水设备电气系统常见的故障
电气系统常见故障主要集中在以下几个方面:
第一过载,当电机出现过载的情况,那么电机的工作电流将会瞬间增大,超过额定电流。如果电机的容量非常大,还会造成母线电压瞬间降低的情况。这种现象出现的原因有多个方面,比如说频繁操作电气控制系统,外部电源电压过大,电机的传动部分出现故障,泵的进出口阀门没有开关到位等。
第二缺相,电源缺相故障在电气故障系统中比较常见,出现这种故障之后,如果电机在运行状态,电机不会停下来但是转速会降低。如果在电机热备用状态的时候启动电机,电机是不转的。当电源出现缺相时,会降低系统的稳定性,这种故障出现的原因同样有多个方面,比如说电源断路,电源线路在设计安装过程中存在故障、电源外部绝缘损坏,电源开关有一相接触不良等。
第三接地,接地故障在电气系统中同样较为常见,有一点接地,两点接地等;根据不同的接地方式,接地的现象也不相同。如果是小电流接地系统,出现一点接地时,开关只报警并不跳闸,母线的相电压升到线电压。当出现两点接地时,开关跳闸。如果是大电流接地系统,出现一点接地时开关跳闸。
第四过电流,如果电气元件或者电机等相关电气设备运行过程中的电流超过额定电流,那么电气元件将会始终处于超负荷运行,严重影响电气元件的寿命。在这种情况下,非常容易增大电路元件负载,最终导致故障,带来较为严重的影响。第五短路,当电气设备出现短路故障时,开关会立即跳闸。出现这种故障的原因有多个方面,比如电气元件损坏,雷击,设备的绝缘老化等原因。
2.工业纯水设备电气系统常见故障的危害
第一,电机过载的危害,电机长时间在过载的状态下运行,容易加快电机的绝缘老化,损害电机的使用寿命,甚至会出现火灾,使人员和设备的安全受到威胁和影响。
第二,电源缺相的危害,当前电气系统主要为交流异步电机,在出现电源缺相危害之后,电机会以低于正常的转速运行,长时间的低转速运行非常容易导致电动机绕组被烧毁。
第三,接地的危害,一般情况下出现一点接地的情况比较常见。在交流系统中,当电气系统出现一点接地时,尤其是小电流接地系统发生接地时,对于电气人员来说危险很大,因为电压升高了1.倍。如果需要去现场排查故障,电气人员应穿戴好劳动保护用品穿绝缘靴到现场,并在2h内把接地点找到。否则会加快电气绝缘老化,极容易造成两点接地。当出现两点接地时,开关会跳闸扩大了故障的范围。在直流系统中,当出现一点接地时,应用接地选线装置等方法在2h内把接地点找到。如果直流系统发生两点接地,会造成继电保护的误动作或拒动作,从而导致故障的范围扩大。
第四,过电流的危害,当出现用电高峰,过电流故障比较频繁,出现这种情况之后,系统电压会有很大的下降,直接威胁到办公楼,厂房以及相关设备的安全性,长时间的过电流会加快电气设备的绝缘老化,影响电气设备的使用寿命,严重的会导致系统瘫痪。
第五,短路的危害,当发生短路时,单位时间内会出现非常大的短路电流,电流瞬时升高电压瞬时降低,有可能会导致带有低电压保护的电机跳闸,从而扩大了故障范围。
六、工业纯水设备电气系统维护
1用排查法查找故障
排查法是电气系统的主要查找方式,在实际的故障查找过程中,包含以下几个方面的内容。
(1)当系统出现故障时,询问操作人员有无新启用设备,和有无新检修设备投入运行等。在生产允许的情况下,将新启用设备和新检修设备退出运行。如果故障消失,说明故障点查找正确。
(2)当电气设备出现故障时,远方控制系统屏幕上会出现设备名称,故障类型或者故障代码。电气人员应将电气系统显示出的信息结合在一起展开排查,是控制系统出现了问题,还是电气设备出现问题,还是由于继电保护误动作造成的问题。通过这种方式明确故障发生的原因。
(3)采用逐一拉路法进行故障的排查,如果电气系统的故障不是十分严重,可以暂时维持运行,同时停产检修造成的损失较大。这时根据整个水处理项目的生产要求对该系统进行逐一拉路,遵循的原则是先由不重要的负荷开始拉路。拉一路故障没有消失,迅速恢复。再拉下一路,如此反复进行。当拉开某一路时故障消失,说明故障点就在这一路。这种方法可以方便故障排除和维修的顺利进行。
(4)选择万用表进行故障排查,当出现二次回路故障或者是低压电气系统中出现的电源缺相等问题,可以用万用表找到故障点。无论是查找一次回路还是二次回路故障。应按照图纸进行排查。根据测量的电压,电流,电阻等判断故障的范围和类型,最终实现故障的排查和维修。
(5)在实际的查找过程中,根据故障现象和经验判定故障的大概范围,这时可以针对电气元器件、线路展开短路排查,这种方法可以缩短故障查找的时间和范围,在确定故障发生的大概范围后,可以选择导线针对相应电气回路进行短接,在通电之后如果故障消失,那么表明故障点查找正确,大大提高了排查故障的效率。
EDI超纯水设备电器控制柜