病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 预防 » 电容器柜总开关整定电流和熔丝电流怎么确定
TUhjnbcbe - 2025/3/5 20:10:00
治疗白癜风用什么药最好 https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E6%9D%A5%E4%BA%86%C2%B7%E5%B8%A6%E4%BD%A0%E8%B5%B0%E5%87%BA%E7%99%BD%E7%99%9C%E9%A3%8E%E9%98%B4%E9%9C%BE/20783753

在电气设计中,无功补偿柜总开关(刀熔开关)整定电流或熔丝电流不少电气设计人员都未按电容器组额定电流1.5倍来选择。原因是很多电气设计人员不了解并联电容器运行时高次谐波引起的稳态过电流,未按稳态过电流最大值进行整定。

那么电容器柜总开关整定电流和熔丝电流应该怎么来确定?

应根据《20kV及以下变电所设计规范》GB.1.4条,“并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路短路的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定。

并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.5倍”来确定电容器柜总开关整定电流和熔丝电流。

学习更多:

变配电所的防雷与接地怎么设计?首先要了解清楚这些规范要求

变电所低压总断路器短路保护整定怎么计算?请看此文详细解析

低压配电系统的种接地形式:IT、TT、TN,10分钟讲清楚

应急照明的配电:放射式和树干式供电,有啥区别?通俗易懂的来说

普通照明、事故照明、应急照明怎么配电?看完这9张图基本明白了

1
查看完整版本: 电容器柜总开关整定电流和熔丝电流怎么确定