病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 问答 » 如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘
TUhjnbcbe - 2025/5/22 18:43:00

三相异步电动机的基本结构,三相异步电动机由定子铁芯、定子绕组、转子、机座等组成(端盖、轴承、风扇等)。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或短路事故的发生,危及到人身安全。为了避免事故发生,我们就要知道绝缘电阻是否已经降低。学习如何用兆欧表,测定三相异步电动机线圈绝缘电阻的阻值。

一、了解兆欧表的结构,掌握兆欧表的正确使用方法

1.兆欧表(也叫摇表)的作用

主要由高压手摇发电机及磁电式双动圈留比计组成,装有防止测量电流路泄露电流的屏蔽装置。一般额定电压在V以下的设备,选用V或V的摇表;额定电压在V及以上的设备,选用-2V的摇表。适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

2.兆欧表的刻度单位

顾名思义,以“兆欧”为单位,符号是MΩ,1MΩ=10的6次方Ω。

3.兆欧表的选择

规定兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级,有V、V和2V等几种,我们这里选用的是测量范围为V。

4.兆欧表的结构

有三个接线柱:

(1)线路接线柱(用符号L表示)

(2)接地柱(用符号E表示)

(3)保护环或屏蔽端(用符号G表示)

V的兆欧表,在一般的测量中,如线间绝缘、电动机绝缘等,只用“E”“L”两个端子就可,但在摇测电缆的绝缘电阻时,还必须用保护环“G”。被测电阻Rx接在L和E端钮之间。

5.兆欧表的使用注意事项

(1)测量设备的绝缘电阻前,必须先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。

(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路,摇动手柄,指针应指在∞)、一次短路试验(测量线短接,将端扭L和E短接,缓慢摇动手柄1/4圈,指针应指在0)。经开路、短路试验证实摇表完好后方可进行测量。

(3)在测量时,兆欧表必须放平。以r/min的恒定速度转动手柄,使表盘指针逐渐上升到出现稳定值后,再读取绝缘电阻值。一般来说,读数接近无穷大的就是所测物体的绝缘性能好,否则就是说明绝缘性能下降,可能就会发生事故。

6.测量结果

对于我们这个V的兆欧表,一般情况下,测出的绝缘电阻大于MΩ就说明了它的绝缘性能好

二、三相异步电动机绕组绝缘电阻的测量

1.对于V电动机,选用V或者V等级的摇表;

2.测量时,先验电,确认没电才能开始测量;

3.拆开各绕组之间的连接片,用万用表测量各个绕组的直流电阻,检查绕组是否完好;

4.先测量绕组对地的绝缘电阻,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。

5.测量相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。

6:测量完毕后,如果正常,恢复电动机的连接片和接线。如果不正常,要对电动机进行恢复绝缘处理,一般是烘干或者浸漆处理。

三、电动机绝缘降低的原因和处理的方法;

(1)电动机绕组受潮。应进行烘干处理;

(2)绕组上灰尘及碳化物物质太多,需消除灰尘;

(3)引出线和接线盒内绝缘不良,应重新包扎;

(4)电动机绕组过热老化,应重新浸漆或重新绕制。