病毒性心肌炎

首页 » 常识 » 问答 » 电线电缆的种类有哪些电线电缆的选型应该如
TUhjnbcbe - 2025/6/28 19:40:00

电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

一、电线电缆的定义及分类

广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:

(1)裸电线;

(2)绕组线;

(3)电力电缆;

(4)通信电缆和通信光缆;

(5)电气装备用电线电缆。

电线电缆的基本结构:

(1)导体:传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示。(2)绝缘:外层绝缘材料按其耐受电压程度。

二、导线截面积与载流量的计算

(1)一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

关键点一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

(2)计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=I/(5~8)=0.I~0.2I(mm2)

S-----铜导线截面积(mm2)

I-----负载电流(A)

(3)功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=/*0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=*0.5/*0.8=17(A)

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

(4)估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

(5)说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

三、常用电(线)缆类型

电线电缆规格型号说明:

注:

B(B)——第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制。

V(V)——第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套。

L(L)——铝,无L则表示铜

F(F)——复合型

R——软线

S——双绞

X——绝缘橡胶

四、常用线缆类型

线缆符号含义:

R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘。V-聚氯乙烯护套。B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温。P-编织屏蔽。P2-铜带屏蔽。P22-钢带铠装。Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套。FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。YJ—交联聚乙烯绝缘。V—聚氯乙烯绝缘或护套。ZR—阻燃型。NH—耐火型。WDZ—无卤低烟阻燃型。WDN—无卤低烟耐火型。

RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)。AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)。RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线。RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆。RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆。RV-铜芯耐热℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-AFS-AFP-镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60℃~℃连接软电线。

五、电力线缆

适用于交流50HZ,额定电压0.6/1kV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。

VV(VLV)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。VY(VLY)铜(铝)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,适用于敷设在室内、管道内、管道中。

VV22(VLV22)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚氯乙烯护套电力vv22电缆,同VV型,能直埋在土壤中可承受机械外力,不能承受大的拉力。VV23(VLV23)铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,同VV2型。ZRVV22同VV22型,适用于有阻燃要求的场合。YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。NHVV同VV型,适用于有耐火要求的场合。KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。NH-VV耐火电力电缆。ZR-YJV阻燃电力电缆。WDZ-YE低烟无卤电力电缆。

六、线缆型号定义

1.例如:BV4

单铜芯聚氯乙烯绝缘电线,铜芯截面面积4平方毫米。SYV75-5-1(A、B、C)S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:编75:75欧姆5:线径为5MM1:代表单芯SYWV75-5-1S:射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套75:75欧姆5:线缆外径为5MM1:代表单芯RVVP2*32/0.2RVV2*1.0BVRR:软线VV:双层护套线P屏蔽2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR:阻燃R:软线S:双绞线2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MMZR-BVV3x6.0表示3根截面6平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆。NH-VV3x70+2X35表示3根截面积70mm2铜芯+2根35mm2铜芯的耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆

2.规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示(1)单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*)+1*.6/1KV

(2)多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,

如:4**+1*.6/1KV(3)多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

电线电缆怎么选型?敷设管材如何选择?本视频教程一次过全告诉你

1